装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防管道阀门安装标准是什么?

林妙露 | 被浏览1044次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-11 20:00

    消防水箱的设计在规范中都说有规格。而且图纸中也会有。具体压力的计算,看设计手册。供水管道50,怎么可能接到消防管道上面。就算是室外消火栓直接在市政(小区)给水管上面接,那个市政(小区)给水管最少也是150的。对于是否需要消防泵,还要看你的建筑的性质。如果不需要,那就引用市政给水管,并满足两根进水管。每个泵的参数都不一致,具体可以询问厂家。而且消防用的口径,好像最少也80

    1 评论

  • -丶- 2016-05-11 20:00

    防工程中,管道,阀门,支架的安装要求   
    管道DN25-40的一般距墙梁、柱、楼板控制在40-50mm、DN50的控制在60mm、DN70-200的一般距墙梁、柱、楼板的最小距离正好同管道直径一样;管道与支架距离DN25的3.5m、DN32的4.0m、DN40的4.5m、DN50的5.0m、DN70-80的6.0m、DN100-125的7.0m;大于DN50且改变方向应加防晃支架;两个喷头之间必须有吊支架;阀门附近30cm左右必须有吊支架;吊支架距喷头不应小于30cm、吊支架距末端喷头不应大于75cm;明敷管道支架迎人面应是平面且应做到角处理。

    1 评论

  • dxjian 2016-05-11 20:01

    2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。
    2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
    2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。
    2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。
    2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 阀门法兰标准是什么?
    • 荣耀vvv 回答:法兰的标准有很多,比如有国标,美标,德国标准,日本标准。每种标准还分很多行业标准,比如国标里还有机械部、化工部的等等。 一般不会出现楼上说的那种现象(为了省材料),应该是管子法兰和阀门法兰标准不同,只是碰巧螺栓中心距相同罢了。具体法兰标准可以到网上查查很容易找到。 总之一句话,只要看两个法兰的标准型号相同就一定能正好地对上。
    • 法兰 阀门 阀门标准 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道验收规范标准是什么
    • 繁华尽落 回答:1、消防管道安装应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道要怎么验收,施工标准是什么
    • kitty1235 回答:消防管道埋地施工,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-----2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如: 9.1 一 般 规 定 9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。 9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 9.2 给 水 管 道 安 装 主 控 项 目 9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。 检验方法:尺量检查。 9.2.5 管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,然后降至工作压力检查,压力应保持不变,不渗不漏。 9.2.6 镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表9.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。 检验方法:观察和切开防腐层检查。 表9.2.6 管 道 防 腐 层 种 类 防腐层层次 正常防腐层 加强防腐层 特加强防腐层 1 (从金属表面起) 冷底子油 冷底子油 冷底子油 2 沥青涂层 沥青涂层 沥青涂层 3 外保保护层 加强包扎层 加强保护层 (封闭层) (封闭层) 4 沥青涂层 沥青涂层 5 外保护层 加强包扎层 6 (封闭层) 沥青涂层 7 外保保护层 防腐层厚度不小(mm) 3 6 9 9.2.7 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,满足饮用水卫生要求。 检验方法:观察冲洗水的浊度,看有关部门提供的检验报告。
    • 管道 消防施工 暖气管道 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道安装规范标准是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:1室内供暖管道安装的基本要求 (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。 (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。 (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 阀门验收标准是什么?
    • 一追再追 回答:阀门验收标准: 阀门是流体输送系统中的控制部件,具有截止、调节、导流、防止逆流、稳压、分流或溢流泄压等功能。用于流体控制系统的阀门,从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,阀门的高度,宽度,内径,外径,深度等等,然后就是试压了,试压标准一般是API598,气压的试压压力一般是6公斤,水压一般为206公斤。
    • 新房验收 完工验收 阀门标准 1年以前