3条回答
dxjian 2016-05-11 11:13
铝格栅吊顶施工工艺标准如下:
1、在可以使用木龙骨,也可以使用轻钢龙骨的情况下尽量使用轻钢龙骨。这是因为木材的涨缩比较大,容易导致结构变形。
2、设计和施工中注意伸缩缝。每道接缝处都应留有伸缩缝,并倒成45度角,以免应力累积。
3、轻钢龙骨或木龙骨安装平整,间距规范。
4、自攻钉要均匀分布,保证每颗自攻钉承受的力接近,否则易形成边锁反应使结构失去稳定性而产生变形裂缝。
不当环境是导致吊顶变形开裂的另一原因。湿度是影响纸面石膏板和胶合板开裂变形最主要的环境因素。在施工过程中存在来自各方面的湿气,使板材吸收周围的湿气,而在长期使用中又逐渐干燥收缩,从而产生板缝开裂变形。因此在施工中应尽量降低空气湿度,保持良好的通风,尽量等到混凝土含水量达到标准后再施工。尽量减少湿作业,在进行表面处理时,可对板材表面采取适当封闭措施,如滚涂一遍清漆,以减少板材的吸湿。
吊顶开裂是家装过程中最常见的质量问题,说了这么多,仍然不可能完全避免吊顶开裂的问题。如果您的家装吊顶出现了开裂现象,请不要惊慌,通知装饰公司进行保修就可以了,一般家装经过一个四季的轮回考验,结构就会稳定下来,一般不会再出现吊顶开裂的现象。
-丶- 2016-05-11 10:19
一、弹线
用水准仪在办公室房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地一般为500mm),从水准线量至办公室吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为办公室吊顶格栅的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从办公室吊顶中心向两边分,最大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900mm~1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
二、固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用6号的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。吊杆的一端同L30*30*3角码焊接,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100MM的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的丝杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在办公室楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
三、轻钢龙骨安装
轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略本道工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距900mm~1000mm。轻钢龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为办公室房间跨度的1/200~1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
四、弹簧片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹簧片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距900mm~1000mm,再将弹簧片卡在吊杆上。
五、格栅主副骨安装:将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。
六、格栅安装:将预装的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的办公室天花连接后,调整至水平即可。
希望答案对你有帮助