施工现场消防栓间距多少合适

刘金海 | 被浏览702次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • dxjian 2016-05-11 13:05

    室外消火栓的布置应符合下列规定:  
    1   室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60.0m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;  
    2   甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m   范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;  
    3   室外消火栓的间距不应大于120.0m;  
    4   室外消火栓的保护半径不应大于150.0m   ;在市政消火栓保护半径150.0m   以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓;  
    5   室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-11 11:43

    室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。最小间距不宜小于5m。
    室外消火栓间距不能超过150m。希望对你有帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-05-11 10:04

    施工现场的消火栓布置间距,目前国家无统一的规定,都是各地自行根据当地实际来制定的一些要求,你可到当地消防部门咨询。
    室外消火栓的间距不应大于120.0m
    另外室外消火栓的布置应符合下列规定:
      5   室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
      6   室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1个DN150   或DN100和2个DN65的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100和DN65的栓口各1个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
      7   消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m;
      8   工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-05-11 09:59

    施工现场消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其它单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。最小间距不宜小于5m。
    室外消火栓间距不能超过150m。
    希望对你有帮助

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防栓暗门施工方法是什么?
    • dxjian 回答:具体的施工如下:确定BAS规模,根据冷冻、空调、变配电、热力、给排水等相关专业提供的设计条件(资料)及投资情况,功能内容,确定需要监控的设备种类、数量、分布情况及标准;确定各子系统组成方案、功能及技术要求;确定各子系统之间的关联方式;确定BAS中各子系统与大厦其它部分间的接口根据各专业的控制要求和控制内容确定并画出设备监控系统原理图统计监控系统的监控点(AI、AO、DI、DO)的数量,分布情况并列表根据监控点数和分布情况确定分站的监控区域、分站设置的位置,统计整个大楼所需分站的数量、类型及分布情况选择现场设备的传感器和执行机构确定楼宇监控的系统网络及中心站设备的选择实施布线。
    • 暗门 暗装闭门器 暗门设计 6个月前
  • 3 回答
    • 县城居住建筑间距住楼间距最合适是多少
    • 请叫我雷锋 回答:你好!非居住建筑间距   ,除经批准的详细规划另有规定外,应符合下列规定: (一)多层平行布置时,其间距不小于较高建筑高度的1.0倍,并不小于6米;垂直布置时,其间距不小于9米,山墙间距不宜小于6米。 (二)高层平行布置时,其建筑间距不小于较高建筑高度的0.4倍,并不小于20米;垂直布置时,其建筑间距不小于18米。山墙间距不宜小于13米。 (三)多、高层平行布置时,其间距不小于18米,垂直布置时,其间距不小于13米。山墙间距不宜小于9米。以上就是建筑间距的规定。
    • 复式楼客厅吊灯 复式楼吊灯 复式楼阁楼装修 4个月前
  • 3 回答
    • 专家说说室内楼梯立柱间距多少合适?
    • 感受你的存在_4805 回答:你好,楼梯栏杆立柱间距是110mm,4.1.3,楼梯踏步宽度不应小于0.26m;踏步高度不应大于0.175m;扶手高度不宜小于0.90m;楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m,楼梯扶手是楼梯护栏的支撑杆。楼梯扶手按材料来分类为:楼梯高分子扶手、楼梯铁艺扶手、楼梯不锈钢扶手、楼梯玻璃扶手、楼梯实木扶手。还有一些特殊楼梯扶手:楼梯发光扶手。
    • 室内楼梯 楼梯立柱 风水专家 3个月前
  • 3 回答
    • 地板采暖管道间距多大合适?
    • 请叫我雷锋 回答:国家标准地暖盘管间距最小100mm。但最大也不能超过300mm,间距太小,盘管困难造成施工不畅,间距太大,达不到散热要求。 家用一般25cm间距,20cn也行。公共场所一般25-30cm间距。地暖管间距根据供暖条件和房间格局的不同,设计范围在100MM-300M。一般管材间距在200MM左右。 希望能帮到你
    • 管道 地板采暖 暖气管道 3个月前
  • 3 回答
    • 燃气热水器水管间距多少合适?
    • 青梅竹马_2503 回答:但强排式热水器最基本安装热水器的条件是房间应高于2.4m,热水器安装高度由地面至热水器底部1.2~1.5m。与其他家电安装的距离也要适中,以免出现故障,造成不必要的麻烦。而安装的地点最好是通风条件良好的位置,万万不可设置是卧室、地下室、客厅、浴室或密闭房间内。   现在市面上购买的热水器基本上都是装好的,所以在安装时是很简单的,只要把热水器挂到墙上,在需要安装的地方钉上膨胀螺丝钉,然后把电热水器的挂钩对上并挂上去,并试下牢不牢靠,就可以了
    • 水管 下水管 洗衣机下水管 2个月前