建筑电气强电要点是什么

刘刚 | 被浏览330次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-10 21:30

    ◆1、应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
    ◆2、确定住宅负荷分级:住宅建筑中各用电负荷根据要求的供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度分为一级负荷、二级负荷及三级负荷查看负荷分级表
    ◆3、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。
    ◆4、每套住宅用电负荷和电能表的选择查看选项表
    ◆5、确定电能表的安装位置:安装在户外

    0 评论

  • 泽江_123 2016-05-10 19:56

    1、应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。
    2、确定住宅负荷分级:住宅建筑中各用电负荷根据要求的供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度分为一级负荷、二级负荷及三级负荷(查看负荷分级表)
    3、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。
    4、每套住宅用电负荷和电能表的选择(查看选项表)
    5、确定电能表的安装位置:安装在户外
    A.低层:1~3;多层:4~6 ; 按住宅单元集中安装;B.中高层:7~9;高层:10层及以上 ; 宜按楼层集中安装;C.电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m, 明装箱底距地宜为1.8m; 安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于 2.0m。
    6、住宅建筑用电负荷的计算:方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法;初步设计及施工图设计阶段,宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法

    0 评论

  • -丶- 2016-05-10 19:55

    建筑电气强电要点
    电力主线是4平方铜线,经20A带漏保空开入户,60A双开总开、16A单开(空调 4平方铜线)、16A单开(厨卫插座2.5平方铜线)、16A单开(室内全部插座2.5平方铜线)、10A单开(照明2.5平方铜线)。希望我的回答对你有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑强电与弱电分别是什么?如何区分
    • kitty1235 回答:(1)交流频率不同 强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。 (2)传输方式不同 强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。 (3)功率、电压及电流大小不同 强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。 强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。 由上可致,强电与弱电分类举例如下: 强电一般是指市电系统\照明系统等供配电系统,包括空调线、照明线、插座线、动力线、高压线之类的。弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)、广播系统、楼宇自动控制(如门禁和安防)等用电器均为弱电电气设备。 根据弱电传导信号,强电传导电能的根本原则,我们很容易就可以把强电与弱电区分开来了。比如,虽然电动剃须刀、手电筒等用电只是两节干电池(3V),但我们不能因为用电器电压电流小,就认为是弱电类,因为传导的是电能而不是信号,所以应该属于强电类。 由上面描述,四者间的关系可以大概的这么阐述: 高压一定包括强电,强电不一定属于高压; 低压一定包括弱电,弱电一定属于低压; 低压不一定就是强电,强电不一定就是低压。
    • 强电箱 强电 建筑装饰装修工程设计与施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程电气节能的方式是什么
    • 大大大峻 回答:一、合理设计供配电系统 a.根据负荷容量、供电距离及分布、用电设备特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压,供配电系统应尽量简单可靠,同一电压供电系统变配电级数不宜多于两级。 b.变电所应尽量靠近负荷中心,以缩短配电半径,减少线路损失,企业内部变电所之间宜敷设联络线,根据负荷情况,可切除部分变压器,从而降低损耗。 c.根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化时,按经济运行原则灵活投切变压器。对分期投产企业,宜采用多台变压器方案,避免轻载运行增大损耗。 d.按经济电流密度合理选择导线截面,一般按年综合运行费用最小原则确定经济电流密度。 二、照明智能控制及维护管理 智能照明节能控制装置是在满足规范要求照度的前提下,对气体放电灯实施轻松自如的调控,达到节能效果,同时使光源和附件的使用寿命延长,以节省费用采用各种类型的节电开关(如声光控延时开关、光电自动控制器、节电控制器等),通过控制灯光点燃时间,进一步达到节能的目的。如楼梯间常选用的声光控延时开关,路灯照明、景观照明常选用的时钟和光电控制器加强用电管理,做好节电宣传工作,建立实施节电制度,使人们养成节约用电的好习惯。在维护方面定期清扫照明灯与照明灯具上的灰尘。 因为灰尘聚积过多,就会减少透射与反射的光通量,降低照度。定期对室内墙壁和天花板进行刷白。因为白色墙壁的光反射率高,可达80%~85%,墙壁变灰之后,发光效率降低,耗电量反而增大。照明灯具损坏后,反射光的性能变差,使照度降低。所以照明灯具老化和损坏后都应及时更换。 三、机电设备的节能 民用建筑内部有大量的电气设备、空调设备、照明设备、给排水设备等等,这些设备数量多而且多分散在大楼的各个层次和角落。为了合理的利用设备,节约能源,大型民用建筑应采用智能化的建筑设备自动化管理控制系统。自动控制、监视和测量和建筑物设备管理的3大要素,目的是正确掌握建筑设备的运转状态、事故状态、能耗和负荷的变动。通过有效的控制,可达到节能的目的。电动机采用变频调速,因为旋转磁场的转速与输入电流的频率成正比,如果改变电源的频率,同步速率也随之而改变,由此改变转子的旋转速率,从而达到节能的目的。变频调速在水泵风机调速中应用十分广泛。单台用电功率大干350kw的电动机宜采用中压电动机。 四、降低高次谐波 电力谐波的主要危害有:①引起串联谐振及并联谐振,放大谐波,造成危险的过电压或过电流;②产生谐波损耗,使发电、变电和用电设备效率降低;③加速电气设备绝缘老化,使其容易击穿,从而缩短它们的使用寿命;④使设备(如电动机、继电保护、自动装置、测量仪表、电力电子器件、计算机系统、精密仪器等)运转不正常或不能正确操作;⑤干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正确传递,甚至损坏通信设备。变频装置、硅整流器、晶闸管装置、调光设备、交流调速设备、电子镇流器、ups等具有谐波源的负荷,在运行中注入电网的谐波电流和产生的电压畸变率应符合《电能质量-公共电网谐波》(gbt14549-1993)的规定。设备每相输入电流小于等于16a的低压电气及电子设备发出的谐波电流值应符合《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》(gb17625-1-1998)的规定。对谐波可能超标的用户,应加强在设计阶段采取限制谐波电流的方案和措施。 五、用电峰谷调节 合理用电的峰谷调节对节能的意义也非常重大,根据不同时段的用电负荷合理设计配电系统,使变压器在最佳负载率时运行,有利于节能。世纪星介绍在空调系统中采用冰蓄冷技术,在电气设计中推广应用峰谷电能表,鼓励用户避峰用电,虽然不是直接的节能措施,但对落实国家的节能政策有重要的意义。
    • 建筑装潢工程公司 建筑装饰工程公司 居住建筑节能 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气安装标准规范是什么
    • 一追再追 回答:建筑电器安装标准规范: 一、排水工程 给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。 基本要求: 1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通; 2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信。
    • 电气安装 电气开关 西蒙电气开关 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气安装施工质量验收规范是什么
    • Hzl_8542 回答:您好!这个规范主要是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。主要是包括   1.基本规定(如主要设备、材料、成品和半品进场验收)2.架空线路及杆上电气设备安装3.变压器、箱式变电所安装4.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱5.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线6.柴油发电机组安装7.不间断电源安装8.低压电气动力设备试验和试运行9.裸母线、封闭母线、插接式母线安装10.   电缆桥架安装和桥架内电缆敷设11.   电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设12.电线导管、电缆导管和线槽敷线13.电线、电缆穿管和线槽敷线14.   槽板配线、纲索配线15.电缆头制作、接线和线路绝缘测试16.普通灯具安装、专用灯具安装17.   建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气施工工艺标准是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:一、电气安装施工顺序 安装准备→管路预制加工→箱盒定位→管路连接→穿带铁丝→扫管→→带护口→穿线→托盘安装→电缆敷设→配电箱安装→设备接线→照明器具安装→系统调试 。 二、电气安装施工准备 专业施工员认真熟悉施工图纸、施工规范,并组织工人进行学习。根据各电气分项的具体情况,提供详细的材料计划,确定到货时间。根据各分项的要求,确定机具的使用情况,准备施工机具。根据施工图的具体要求,编制施工技术交底,对施工班组的施工作业情况操作方法、安全注意事项、质量要求、班组任务单、班级自检记录等方面作详细的解释和交底。 操作方法:施工员根据工程进度,按设计要求和施工规范及验评标准,对班组施工作业进行全面的交底,有针对性的对操作方法和施工具体要求,作详细的交待,指导作业班组进行施工。 安全注意事项:在进行技术交底部位施工时,对班组作业人员进行该部分的安全注意事项交底,并形成安全技术交底书,双方签字后,班组和施工员各执一份。