陈彭丹 | 被浏览193次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-10 18:31

    集中空调通风系统清洗规范;空调风道系统清洗中,为了防止由于时间关系,造成一个工作班次内不能清洗完一台机组的风道系统。至使空调机组开机后,造成风道的二次污染。因此,正确的清洗步骤为:第一步,应先清洗机组的回风管道和新风管道,清洗时,从风管末端向机组方向清洗;第二步,清洗空调机组各段(混合段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段);第三步,最后清洗送风管道,清洗时,应从机组向末端清洗。

    0 评论

  • O酱 2016-05-10 18:10

    目前似乎没有国家统一的标准。基本都是厂标或企业标准,但可以参考。主机、冷却塔都可通过肉眼观察是否清洗干净,但主机须拆卸端板才能看到;冷却塔的填料上下都能直接看见的。主机、末端、冷却塔都可以通过开机看进出水温差来判断是否清洗干净。标准工况下,以上设备的进出水温差都在5度左右(与流量有关)

    0 评论

  • -丶- 2016-05-10 17:48

    集中空调通风系统清洗方法:     
    1、机器人清洗方法可使用真空吸尘设备、机器人控制系统、高压气体和其他辅助设备将粘附在管道内壁的灰尘,清出管道。     
    2、电动软轴清洗方法在小型控制器驱动下,清洗窄小而多弯的支管道,实现自动正反转,自动拐三道弯以上,清洗长度在18米,其特点是外皮为可自润滑的塑料或橡胶材料护套,里芯是可长距离传递动力扭距的特型金属软轴。     
    3、人员清洗方法     由于风道尺寸比较大,使用清洗设备的效率就不是很高。因此,我们采用做好防护的人员进入风道清洗,采用的设备是意大利原装进口真空吸尘器,3个马达强劲吸力,吸尘管的长度可达30米,可快速的完成。     
    4、机组清洗方法     
    高压冲洗机组冷热换热器、凝结水盘、过滤网、风机叶轮,用干毛巾把表面擦拭干净,并把机组内的杂物吸出。          
    5、部件清洗     
    应对空调管道的送、回风口拆下清洗。希望我的回答对您有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 集中式空调系统原理是什么
    • 卫生巾紫了 回答:基本工作原理 :热泵机组按供冷工况运行时,将排放多余热量到水循环环路中。若热泵机组以供暖工况运行,则从水循环环路中吸收热量。各热泵机组所散发的多余热量与需补充的不足热量通过水循环环路给予传递,实现有效的热回收。 四种典型运行状态:由于季节变化及建筑各区所处的朝向和使用功能不同,水环热泵空调系统运行状态也跟随着变化。
    • 空调系统 吸顶式空调 空调水系统 1年以前
  • 3 回答
    • 集中式空调系统是什么原理
    • du845968102 回答:净化空调系统通常按送风方式或空气来源来分类。 按送风方式分类有集中式、半集中式和分散式三种净化空调系统。 a.集中式净化空调系统由空气初、中效过滤器与热湿处理设备(风机、冷却器、加热器、加湿器)组成空调箱(空调机),置于空调机房,并用管道与空调室进风口的静压箱及箱内的高效过滤器连接组成的系统。 此种系统的冷源可以由冷冻站或在空调机房安装制冷机提供。热源由锅炉房或热交换站,或在空调机内设电加热器提供。 b、半集中式空调系统,除有集中的空调机房的空气处理设备处理部分空气外,还有分散在被调节房间的空气处理设备,对其室内空气进行就地处理,或对来自集中处理设备的空气再进行补充处理,如诱导器系统、风机盘管系统、局部层流等。 c、分散式空调系统又称局部空调系统。是指将空气处理设备分散在各个被调节的房间内的系统。空调房间使用各自的空调机组,空调机组把空气处理设备、风机以及冷热源都集中在一个箱体内,接上电源,即可对房间进行空调,不用单独的空调房和送风管,很紧凑,省地方。 通常说的“中央空调”就是“集中式空调系统”
    • 空调系统 吸顶式空调 空调水系统 1年以前
  • 3 回答
    • 集中空调通风系统检测内容有哪些?
    • 请叫我雷锋 回答:5.1   集中空调通风系统冷却水、冷凝水、送风及风管采用抽样法检验,抽样数量根据系统设置、运行或风管清洗情况确定。 5.2   集中空调通风系统冷却水、冷凝水中嗜肺军团菌的检验方法见附录A。 5.3   集中空调通风系统新风量的检测方法见附录B。 5.4   空调送风中可吸入颗粒物的检测方法见附录C。 5.5   空调送风中微生物的检验方法见附录D。 5.6   集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置卫生安全性检验 5.6.1   卫生安全性检验指标根据装置的工作原理和安装位置确定。 5.6.2   臭氧浓度的检验采用GB/T   15438规定的紫外光度法或GB/T   18204   规定的靛蓝二磺酸钠分光光度法。 5.6.3   紫外线泄露强度的检验采用卫生部消毒技术规范规定的方法。 5.6.4   TVOC浓度的检验采用GB/T   18883附录C热解析/毛细管气相色谱法。 5.6.5   释放出的PM10浓度的检验采用WS/T   206规定的光散射法。 5.7   集中空调通风系统使用的空气净化消毒装置性能检验 5.7.1性能检验应在实验室和现场分别进行。 5.7.2   装置阻力的实验室检验方法见附录E。 5.7.3   颗粒物净化效率实验室检验方法见附录F。 5.7.4   微生物净化效率、消毒效果检验方法见附录G。 5.8   集中空调通风系统使用消毒剂的评价采用卫生部消毒技术规范中规定的方法。 5.9   集中空调通风系统风管内表面积尘量的检验方法见附录H。 5.10   集中空调通风系统风管内表面微生物的检验方法见附录I。 6   本规范自2006年3月1日起实施。
    • 空调系统 通风空调 空调水系统 1年以前