城市公共厕所设计标准是什么?

那军 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 这妞很酷 2016-05-10 18:06

      公用厕所男女厕位的比例中,应适当加大女厕位比例;男女厕位比例宜为1:1或2:3。
      2、宜在男、女厕所之间设置独立的不分性别的无障碍厕所(或称亲子厕所、无性别厕所或家庭厕所),而不必再男、女厕所里都设残疾人厕所与洗手盆。
      3、增加一些人性化的设施,如:小厕间的门后面或墙上应设挂衣钩,洗手台的靠墙一侧、小便斗背靠的那面墙上或在小厕所后面设置放包用的约200mm宽的放包台,婴儿换尿布安全台,方便儿童用的低位小便斗和低位洗手盆,在小厕间内设置方便携带幼儿者的可以用皮带固定的婴儿座位等等。
      4、在火车站、码头、机场和购物中心等场所,许多用厕者带着大量行李和其他物品,还应考虑在小厕间内提供足够的行李空间。
      5、建议在公厕内设置一定比例的坐式大便器,并应在少量厕所间内设置安全抓干,以供部分蹲、立有障碍的人使用(此处非指标准的无障碍厕位),此种设有安全抓干的厕间,应有标识指示。
      6、为防止传染病的交叉感染,公共厕所应最大限度地推行“零”接触的设计概念
      (1)使用集中而频繁的公测,入口宜不设门,而设有足够宽度的门洞;
      (2)男厕、女厕应分设前室;
      (3)大、小便器的冲水控制、洗手盆、消毒洗手液、烘手机等均应采用电磁自动感应控制;
      (4)洗手盆的数量一般不少于便器总数的1/3;
      (5)小厕间的门把手宜采用抗菌材料制作。
      7、楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏。
      8、楼地面、墙面应采用不吸水、不吸污、耐腐蚀、易清洗的材料。如部分墙面或顶棚采用乳胶漆时,应适用耐水乳胶漆。
      9、楼地面应防滑,楼地面标高宜略低于走道标高,并应有坡度坡向地漏或水沟。
      10、高档洗手间内应为智能马桶、紧急呼救等装置预留足够的电源盒信息插口,并宜设背景音乐系统。
      11、公测内应有较好的自然对流通风,自然对流通风不能满足要求时,应设机械排风。机械排风时,宜设置低位排风口,排风口底离地面600mm为宜。
      12、公用厕所宜设置独立的清洁间。

      0 评论

    • O酱 2016-05-10 18:02

      城市公共厕所设计标准是:小便池间距650MM蹲便坐便是900MM15平米的男厕就行小便蹲便可以自己设计女厕可以适当小点。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-10 17:24

      公共厕所隔断门最小尺寸
      卫生间隔断隔出来一个区域供我们使用,但是很多地方都是厕所面积小,但是人流量大,往往导致厕所不够用,例如商场、风景区等等,那么如何才能在有限的空间里面多隔几个厕所出来呢?当然是在一个大家都能正常使用厕所的面积内多造几个隔断,那么卫生间隔断最小尺寸是多少呢?一般不应该小于0.8*0.9m,如果小于这个尺寸,体型偏胖一点的朋友就很难在里面转身,不能很好的使用厕所。
      公共厕所隔断门一般尺寸
      当然也有很多地方不受面积的制约,在空间足够大的情况下我们又应该将卫生间隔断尺寸控制在多大呢?小编认为这个时候的卫生间隔断尺寸应该为1.2*0.9m,再大一点也是可以的,但是超过了一定的范围,会让人感觉不舒服,例如你搞一个1.5*1.5m,不仅浪费了空间,还会让人有一种不安全感。