屋顶自然通风机价格有哪位清楚?

袁景瑞 | 被浏览153次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-05-10 20:02

    屋顶自然通风机价格推荐参考如下:
    山东 聊城市通风机械设备有限公司 屋顶自然通风机 价格800元
    河北 衡水永动电机制造有限公司 屋顶自然通风机 价格455元
    以上价格来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-05-10 19:20

    上海500铝合金屋顶自然通风机 320
    无动力风机屋顶自然风机 230
    厂房通风系统自然通风器屋顶自然通风机108
    价格来源于网络,仅供参考,购买时以实物为准。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-10 16:45

    山东优扬通风设备有限公司的屋顶排烟通风机,报价:600元。
    河北曼吉科工艺玻璃钢有限公司的屋顶排烟通风机,报价:400元。
    山东聊城正鑫风机有限公司的屋顶排烟通风机,报价:870元。
    以上价格来源于网络,仅供参考。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 坡屋顶造价有哪位清楚?
    • 请叫寡人大王 回答:你可以自己把坡屋顶的面积算一下,然后屋面卷材平方米造价乘一下,还要加上你当地的人工费,因为不一样的地区人工费不同,你要做的是坡屋面,所以成本要比平屋顶高10%—20%,还有如果你在北方地区,最好选择再清明以后施工,否则一旦降温,混凝土强度就很难保证了,防水的效果也不好!希望我的回答能够让你满意。
    • 屋顶阁楼装修 7个月前
  • 3 回答
    • 什么是屋顶通风机,有什么用?
    • Hzl_8542 回答:屋顶通风机,在通风时能防止雨雪、昆虫、噪音、屋顶通风器砂粒进入室内;通风不受时间、季节限制,即使室内无人、睡眠情况下都可放心使用,不会有盗贼、串堂风侵入;偏转向上的空气流动方式使进入室内的风吹不到人和物品;与开窗通风相比,能降低室内热能损失,因不用动力(电)驱动,可以节能;由于屋顶通风机的结构设计比较合理,它的质量也是由钢制而成,所以基本不需要什么修理费用,它的寿命和门窗是一样的。
    • 屋顶阁楼装修 7个月前
  • 3 回答
    • 屋顶通风机安装施工方案是怎样的?
    • 倒叙_7629 回答:风道出墙或楼板要采用柔性连接 风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-750px,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。 设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。 电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。 与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。 风道的支架根部要做防腐台。 设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)。 防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。 风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。风道出墙或楼板要采用柔性连接 风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-750px,并且两端要进行电气跨界。