装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防应急灯安装规定是什么?

崔之 | 被浏览391次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 598568 2016-05-10 15:15

    1、消防照明应急灯安装高度
    用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上。多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

    2、消防应急灯的安装位置
    消防应急照明灯,一般安装于天花吊顶或天花板上面,在应急灯具底盘有用于安装的螺钉孔位,先根据灯盘预留的安装孔位,在天花板上面钻孔,塞入胶塞,将螺钉先固定灯具的底盘,然后根据需要,在灯盘里面安装电子节能灯或白炽灯泡,接通电源,旋紧灯罩,最后对灯具的应急功能进行测试。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-10 15:12

    1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
      2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
      3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
      4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20   小时的充电,才可进行放电。
      5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
      6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
    希望我的回答可以帮到你。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-10 15:11

      4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20小时的充电,才可进行放电。
      5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
      6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯电池组是什么?
    • 柠檬_6149 回答:消防应急灯电池组是干式铅酸电池。工作原理通过电路给里面的蓄电池充电,由于电路里面有欠压继电器一类的欠压电磁机构,这个继电器只有在外部电压突然降低到设定值以下或者是完全没有电压时才会动作,所以平时电网正常时它不动作,灯不亮。只有突然断电时,它才动作,转到由蓄电池供电,此时灯亮。当电网再次恢复正常时,又自动切换至充电状态,灯熄灭。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 11个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯接法是什么?
    • 言尔无心 回答:接线方式 各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(CED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。 三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。
    • 应急灯 应急筒灯 灯开关怎么接 11个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯品牌排名前十的分别是什么
    • 倒叙_7629 回答:1、 中消CFE,成立于1997年,不仅提供高品质的消防产品,还为客户提供最专业的服务。 2、上海金盾集团是从事消防的专业性企业,是中国消防行业中产品种类最完备、规格最齐全的企业之一。集团公司创建于1986年,辖8大公司。 3、海湾公司是中国领先的火灾探测报警及灭火系统供应商。自1993年成立以来,海湾已经成为中国消防行业内的市场领导品牌,也是中国火灾探测报警系统行业内的“全国用户满意产品”。 4、首安工业消防有限公司创始人为李刚进。公司成立于1995年,注册资本一亿元,总部位于北京,在北京和天津建有一流的占地40亩的科研设计基地和占地200亩的产品生产基地。
    • 床垫排名前十 净水器排名前十 热水器排名前十名 10个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯电路原理是什么?
    • 忆苦思幻 回答:消防应急照明灯充放电试验合格。该项目不合格会影响电池循环使用寿命和电池容量,甚至有可能导致电池腐蚀或爆炸等。消防应急灯具用于火灾时人员疏散和灭火的必备设施,如过放电和过充电保护电路不合格,则容易造成隐患。原因是部分生产企业为了降低成本,减少电子元器件和线路。消防应急灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。 优点 :   具有工作可靠,稳定性高,寿命长等优点,适用于工厂,宾馆,商场,大厦等高层建筑,公共以备停电作应急照明之用,采用金属灯头或阻燃塑料灯头,具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。应急时间≥90min   其原理可以参考电磁继电器原理,大同小异。
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯电路 10个月前