装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防施工工艺流程是怎样的?

李志高 | 被浏览382次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-05-10 15:10

    ⑴   工艺流程:选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测
    ⑵   在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。
    ⑶   管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。
    ⑷   穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。
    ⑸   不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。
    ⑹   导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。
    ⑺   不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。
    ⑻   管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。
    ⑼   管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20m。
    ⑽   火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-10 15:07

    消防工程施工工艺流程
    一、
    施工前准备成立项目组
    1、 项目部了解工程概况、图纸会审,审定最佳施工方案,依据土建大计划确定我方工期、进度计划及用工计划;
    2、 制定材料计划,依据工程进度及施工图纸,合理提供现场实际用量计划,抄送采购部; 3、 项目主管接触建设及监理单位办理一切开工手续(递交资质、组织设计、开工报告等); 4、 组织施工人员进场,进行安全教育及技术交底。 二、
    施工工艺流程
    1、 质安部全程检查 (1)、消防水系统
    组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 (2)、火灾自动报警系统
    组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验
    →设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务 三、
    工程部自检
    1、 消防水系统
    检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50261-96《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
    检测项目:消防水泵、水泵接合器、室外消火栓、输水管网、压力、主要设备、消防水池、消防水箱、气压给水装置、报警阀组、水力警铃、水流指示器、喷头、系统联动试验 2、 火灾自动报警系统
    检测依据:DB64/T404-410-2005《消防系统质量检验评定规程》、GB50166-98《火灾自动报警系统施工及验收规范》
    检测项目:配管、系统布线、探测器的安装、手动报警按钮、火灾报警控制器、楼层显示器、消防控制室、系统联动试验 以上两项需自检合格。 四、
    申报检验
    1、 检测公司检测 2、 检测合格 3、 申报消防部门验收 4、 验收合格 五、
    验收合格
    1、 对用户进行系统操作培训受训人员签字确认
    2、 移交相关工程资料,准备决算资料,配合财务部做好工程款回收工作
    3、 建立工程售后服务档案对用户进行跟踪服

    0 评论

  • Standby凡 2016-05-10 15:05

    施工工艺流程
    1、 质安部全程检查
    (1)、消防水系统
    组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管进场报验→预留孔洞尺寸核查→支吊架制作安装→管道除锈刷油→主管道安装→钢管检验批、隐蔽工程报验→支、配管安装→阀门、消火栓进场报验及阀门强度严密性试验→阀门、消火栓安装→阀门、消火栓检验批报验→喷头进场报验→喷头安装→稳压装置、水泵、水泵接合器进场报验→稳压装置、水泵及水泵接合器安装→水泵接合器检验批报验→系统调试→管道强度严密性试验、管道清洗消毒记录、消火栓试射记录、管道通水试验报验→分部(子分部)工程报验→分项工程报验→水泵联动调试→竣工图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务
    (2)、火灾自动报警系统
    组织项目成员→熟悉图纸→施工资质、组织设计、开工报告,进场安全教育、技术交底、编制计划→钢管、桥架进场报验→钢管敷设(明敷钢管防火处理)→钢管、桥架检验批、隐蔽及分项工程报验→穿引丝→桥架安装及桥架内布线→线缆进场报验→管内穿线→接线(焊锡)→管内穿线检验批及分项工程报验→线路绝缘测试→绝缘电阻测试记录报验→设备进场报验→设备底座安装→设备安装→设备安装检验批及分项、分部/子分部工程报验→系统调试→系统调试分项工程报验→点位布置图制作→工程自检→整改→自检合格→报验→检测公司检测合格→报验→消防部门验收合格→工程移交→售后服务

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 消防施工工艺流程是什么
    • Yj907481411 回答:投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施及违约承诺,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、质量通病预防措施等。特别提示:一定要结合评分要点,有针对性地编写施工组织设计。2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。附表一 拟投入本项目的主要施工设备表附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三 劳动力计划表附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五 施工总平面图附表六 临时用地表附表七 质量通病分析及预防措施附表八 合理化建议表 编制施工组织设计的主要内容(1)工程概况及特点分析分析和概要说明本工程性质、规模、建设地点、承建方式、建筑与结构特点、分期分批交付使用的期限,建设单位的要求和可提供的条件;本地区气候、地形、地质、水文和交通运输情况;施工力量、施工条件、资源供应情况等。并找出本工程的主要施工特点(难点)。(2)施工方案选择依据工程概况及特点分析,结合可供投入的各项资源情况,全面部署施工任务,确定施工总顺序和流向;选择主要工种工程的施工方法和施工机械;确定各部分项工程的施工顺序;并对拟建工程可供选用的几种施工方案进行定性、定量的分析,以选出最佳施工方案。(3)编制施工进度计划施工进度计划是施工方案在时间上的体现和安排。编制施工进度计划应采用先进的计划理论和方法(如流水施工、横道图、垂直图、网络图等)合理确定施工顺序和各工序的作业时间,使工期、成本和资源的利用达到最佳结合状态,即资源均衡、工期合理、成本低。(4)施工准备工作计划确定施工准备工作的内容、起止时间、工程量大小及完成各项工作人数和具体负责人等。(5)劳动力、施工机械、运输设备、主要建筑材料、构件和半成品的需要量计划,用以解决供应问题。(6)施工平面图设计其目的是为了解决施工现场平面和空间安排等问题。即把设入的各种资源(如材料、构件、机械、运输等)和生产、生活所需临建设施和场地,最佳地布置在施工现场,以保证整个现场能有组织、有秩序、有计划的文明施工。(7)主要技术经济指标对编制的施工组织设计进行全面的技术经济效益评价:如采用工期、质量、成本、安全等指标。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 工程施工工艺流程 1年以前
  • 3 回答
    • 装修工程消防验收流程是怎样的
    • 这妞很酷 回答:1、完成施工、调试(常见的含防火门、防火卷帘门、疏散通道、电气系统、消火栓系统、喷淋系统消防报警联动等); 2、准备资料,各种相关原材料的三证(合格证、消防型式许可、检验报告)、隐蔽记录、各系统调试报告等; 3、请有资质的检测单位进行电气检测、水系统、报警联动系统等各系统的检测,并出具检测合格报告; 4、填写当地消防部门印发的消防工程竣工验收申请表,并附上当地消防部门要求提供的相关资料,主要为申请表、图纸审核意见、开工报告、原材料的三证、隐蔽记录、施工记录、各系统调试报告、检测合格报告等; 5、消防部门审查资料合格后,确定时间到现场进行验收,主要为现场查看,各系统测试等; 6、验收合格的,在规定工作日内出具消防验收合格报告,不合格的出具整改意见,整改完成后重新验收; 7、消防验收合格后才可以进行下面的验收。
    • 验收流程 工程施工工艺流程 建筑工程消防验收 10个月前
  • 3 回答
    • 建筑工程消防验收流程是怎样的?
    • dxjian 回答:建筑消防工程施工验收规范有: 一、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007本规范适用于工业与民用建筑中设置的火灾自动报警系统的施工及验收。2008-03-01实施。 二、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005本规范适用于建筑物构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工验收及维护管理。2005-07-01实施。 三、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的气体灭火系统工程施工及验收、维护管理。2007-07-01实施。 四、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008本规范适用于工业与民用建筑中灭火器的安装设置、验收、检查和维护。本规范不适用于生产或储存炸药、弹药、火工厂、花炮的厂房或库房。2008-11-01实施。 五、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014本规范适用于新建、扩建、改建的工业、民用、市政等建设工程的消防给水及消火栓系统的设计、施工、验收和维护管理。2014-10-01实施。 六、《消防通信指挥系统施工及验收规范》GB50401-2007本规范适用于各类新建、扩建、改建的消防通信指挥系统的施工、验收及维护管理。2007-07-01实施。 七、《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置固定消防炮灭火系统的施工、验收及维护管理。2009-10-01实施。地方消防标准:一、《建筑工程消防验收规范》DB33/1071-2010本规范适用于工业与民用建筑的新建、扩建和改建(含室内装修、用途变更)等工程的消防验收。2010-10-01实施二、河《电气火灾监控系统设计施工及验收规范》DBJ41/T114本标准适用于新建、改建、扩建的工业与民用建筑内电气火灾监控系统的设计、安装、调试、验收和维护。
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 9个月前
  • 3 回答
    • 说说消防喷淋操作流程是怎样的?
    • xiaoping123 回答:消防喷淋调试操作方法:首先检查控制柜内的开关是否正常合闸,观察面板上各指示灯是否正常,在控制箱面板上选择“手动/自动”转换开关至“自动”位置。选择1#泵,开启稳压系统上的安全阀,泄压至电接点压力表设定的下限值,能自动启动稳压泵,当电接点压力表指针达到设定的上限值时,稳压泵能自动停止,将转换开关转向2#泵,重复程序“三”,调试2#泵。完成消火栓稳压系统调试,喷淋稳压系统调试,重复程序“一”、“二”、“三”、“四”,电接点压力表设定值不可以随意改动。下限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.15Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.18Mpa为宜。上限值的设定,消火栓系统以屋顶试验消火栓压力0.3Mpa为宜,喷淋系统以大楼内喷头最不利点压力0.4Mpa为宜。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前
  • 3 回答
    • 二次装修消防报建流程是什么?
    • 言尔无心 回答:二次装修消防报建流程: 一、装修报建审准备材料   1、报批申请(业主盖章)   2、施工安全措施(建筑施工单位盖章)   3、消防安全措施(建筑施工单位盖章)   4、用电、用火安全制度(建筑施工盖章)   5、施工组织方案(建筑施工盖章)   6、装修改造方案2份(设计公司盖章)   7、建筑内部装修设计防火审核申报表2份(业主盖章)   8、委托书(业主盖章)   9、受托人身份证复印件   10、原建筑消防验收意见书   11、治安、消防安全责任书(甲方:业主  乙方:建筑施工单位盖章)   12、设计组织方案2份(盖设计单位章)   13、原始图复印件1套   14、室内装修施工图及消防图纸等蓝图(盖经年检的图纸报审专用章)   1)设计说明2)室内平面图3)吊顶图4)地面图5)电器图6)给排水图)7)空调图8)防排烟图9)消防图10)消防系统图  二、消防建审通过后,消防处会给你一张合格证,接下来你就要找到一家消防公司给你施工了。  三、施工结束后,你要请一家检测公司给你检测电气系统和消防系统,检测合格后会出具两份合格报告。  四、然后你就开始准备消防验收资料,资料如下:   1、建设单位提出的验收申请(加盖公章)   2、建设单位填写《建筑工程消防验收申报表》(一式两份)   3、建设工程中消防部门的建筑消防设计审核文件(复印件)   4、消防检测机构的检测报告(原件)   5、申报表上填写的装修材料(壁纸、地毯、纺织物)需提供其检测报告(复印件) 五、申报表报道消防处后如果没问题,消防处会来验收,验收合格后,回给你(消防验收合格证),就成功了。
    • 建辉瓷砖 中深建装饰 装修流程是什么 7个月前