    一、工程概况 本工程位于北京市大兴区庞各庄镇,围墙全长642米。
    1) 主体围墙高度在2.00米,砖基础厚度为0.24米,下部为砌砖大放脚,深 度大于冻土层,墙柱间高度为2.10米,柱间距为4.2米,采用370*370砖垛。
    2) 墙基主要材料为MU10标准页岩烧结砖(240*120*53),用1:2.5 M5 水泥砂浆粘结;地梁150*400,砼强度等级C20。基槽宽度为0.7米,基础垫层用C10细石混凝土。墙间每隔75米设置一道伸缩缝,缝间距为0.03米。为了防止雨季冲垮围墙,造成不必要的损失,在墙间设置120*120泻水孔,每个柱间设置一个。
    3) 柱间采用铁艺栏杆,高1.7m。
    4) 工期初步计划用30天。
    二、施工方案
    (一)施工顺序 测量放线→修临时路→挖基础土方→垫层→砖基础→地梁及下预埋铁件→回填土→砌砖垛下预埋件→安装铁艺栏杆→墙体装饰
    (二)主要项目施工方法
    1、土方开挖采用小型挖掘机开挖,基础底面各留30cm作为工作面,基槽开挖后进行清底钎探及基础处理等同时进行。
    2、基础垫层采用C10砼,现场搅拌,基槽验收合格后,即可在其上进行垫层施工,垫层厚100mm,其侧模板采用50*100mm方钢,采用平板振捣器拖平振实。
    3、基础砌砖体用标准页岩烧结砖,采用满丁满条砌筑,砌筑砂浆M5。
    4、地梁工程:首先按照设计要求进行绑扎地梁钢筋,并将铁艺栏杆预埋铁件安装牢固,预埋铁件安装要根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位,避免造成不在一条平行线上。地梁侧模采用15mm厚多层板,在地梁底面下一皮砖处,每隔1米留一顶砖孔洞穿50-100mm木枋做扁担,竖立两侧模板,用夹条及斜撑支牢。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-05-09 16:47

    第五章 注意事项
      1、严禁靠围墙堆放砂石等散料。
      2、严防围墙基础遭受雨水强烈冲刷。

      附属围墙工程施工组织设计
      一、工程概况及施工条件
      本工程系附属围墙工程,由工程总公司施工。
      (一)建筑部分概况:
      主要建筑做法如下:
      1、墙体:+0.00以下采用10CM 厚C10砼垫层,MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌筑;+0.00以上采用MU10标准砖,M7.5混合砂浆砌筑;
      (二)结构部分概况:
      1、基础
      +0.00以下采用10CM 厚C10砼垫层,MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌筑
      2、墙体:
      (1)砌筑材料:
      ±0.00m以下采用MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌筑
      ±0.00m以上采用MU10标准砖,M7.5混合砂浆砌筑;
      (2)砌筑砂浆品种及标号
      ±0.00m以下采用M7.5水泥砂浆
      ±0.00m以上采用M7.5混合砂浆。
      内外混合砂浆粉刷M10,2CM。
      (三)施工条件
      1、水电基本到位,场地便道作整平处理。
      2、机械设备及施工人员安排
      配备两台350型搅拌机,经计算其机械性能和覆盖范围均能满足施工要求。机械设备及施工人员安排具体见附表。
      二、施工准备工作及现场平面布置:
      (一)技术准备工作:
      1、会审图纸。
      2、签订施工合同及各工作协议。
      3、根据预算对各类材料进行分析,确定其使用量,根据施工进度要求确定其进场日期和进场量,组织材料采购人员落实所有材料的来源,安排采购工程所需的材料,保证开工时及各施工阶段将所需材料如期进场。
      4、根据对施工现场的勘探地貌,结合现场情况,拟用土方开挖人员。
      5、测量放线:检查验收红线桩,运用复核后的已知轴线和坐标点,根据总平面图,测出新建围墙的主轴线,埋设永久性轴线控制桩,同时做好建筑物定位验收签证手续。
      (二)施工用电
      施工现场用电按照市临时用电要求进行布设。在施工用电引入口处设总配电箱一座,搅拌棚、场地各设分配电箱一只沿拟建建筑物周边架设用电线路在南、北、西立面各设配电箱一只。
      在所有的电气线路上,采用三相五线制,机械用电和照明用电均分开设置,以符合供电操作规程的要求。
      (三)施工用水
      经现场勘察采用里运河水集中供应。
      现场选用P100mm钢管作入口进水总供水管,场内使用P50mm的供水管,才能满足工程施工用水需求。
      施工现场的采用P50mm水管铺设,在搅拌棚处设水龙头,施工用水需要。
      (四)施工总平面布置图
      施工现场是按照优良工程的要求来布置现场,根据现场勘察情况,和优良工程的要求,以及施工方便等方面考虑现场作硬化处理。现场布置的具体情况见附图一:施工总平面布置图。
      三、劳动力和施工机械的配置
      在整个施工过程中力争做到精心组织,统筹安排,全面协调好各单位,各专业工种之间的工作,管理人员要对口负责,把工作重点放到现场管理,指挥协调,检查落实上。
      (一)施工管理组织机构
      精心组织该工程项目管理班子,选派施工经验丰富的同志担任项目经理进场组织施工。
      整个工程施工过程中,项目经理在现场负责工程技术、质量、工期、安全生产管理等全部施工管理工作,确保工程按质、按期竣工。
      1、施工组织管理网络具体如下:
      施工组织管理网络

      2、施工中劳动力安排
      详见专业工种构成一览表(附表二)
      进场时间及人数根据现场实际需要可临时调整。
      (二)机械设备表
      详见主要机械设备一览表(附表一)
      四、重要部位的施工方法
      (一)土方及基础工程
      1、测量放线
      (1)施工现场区测量控制网的布设
      在工程开工前,利用建设单位和规划部门提供的坐标控制点和水准点,在场地区域内布设坐标控制网和标高控制网,便于测设建筑物的轴线和标高,也便于复核测量结果。
      (2)建筑物轴线控制网的测设
      ① 在纵、横两个方面各确定两条永久测量的控制轴线
      ②在基础施工前,将上述控制轴线测设在主建筑物外10-15m范围内,各条控制轴线的每侧设置双点,以便单侧上引轴线和校对轴线,各点均用龙门桩作为标识(外延伸线点可设置在周边较远的固定建筑物上),可引到相邻的固定建筑物墙面上,待基础施工时,以龙门桩为基准点,用经纬仪将控制轴线引测至拟建建筑物的基坑中。
      ③当施工至±0.00m时,利用经纬仪将龙门桩上的控制轴线测设至砖砌体上,并布设投基点,以便引测各层控制轴线。
      ④控制轴线测设后,利用经纬仪和钢卷尺测设各层的其它轴线和控制轴线。
      (3)高程的测设和传递
      ①在正式施工前,在建筑物外8-15m范围内利用场区标高控制网布设两至三个标高后视点,并保证与建筑物之间能通视,高程点可引至沉降较稳定的墙面上备查,但不能引在较临近的建筑或构筑物上。
      ②利用水准仪,标尺和钢卷尺由地面的基准标高沿外墙的外侧面向上传递,可在建筑物的两侧分别上引,并对引入的两个标高点所测的标高应进行相互对照复核校正,以尽量减小测量误差。
      (5)测量信息的传递:
      ①在每一次轴线或标高引测后,施工测量员必须将测设位置和标高用书面形式向各有关工长、技术负责人进行技术交底和交接,经技术负责人和相应工长复核无误后签字接受。
      ②工长接受施工测量员的各段落轴线和标高作为后视点,再测出各构件具体位置和标高。
      (6)每层轴线测设后,施工测量员必须对建筑物各对角点进行垂直度校核,若发现偏差超标,应会同工长和技术负责人查明原因,采取一定的技术措施,将测量偏差超标隐患消除。
      2、土方开挖和回填:
      (1)挖土
      由于该工程采用条形砖基础,从基础的类型考虑,可采用整体开挖,土方均采用机械开挖。
      土方开挖时,应先阅读该工程的地质勘探报告,如土质较差,可采用放坡开挖;如土质较好,不超挖,开挖深度较浅,则可采用不放坡开挖,视实际情况而定。
      施工时现场应设置集水坑排水,随着基坑的开挖不断加深集水坑深度,确保地下水位处于地槽以下,以防止坑壁土层受到地表水和地下水的影响而湿化,内聚力降低,在重力的作用下造成边坡失稳形成塌方。
      基坑上口外侧应设置排水沟或挡水堤,防止地表水流入基坑内,坡顶与排水沟应保持一定的距离,一般为0.5-1.0m。
      土方开挖时,应避免在边坡处堆土,所挖的土方应堆放在指定堆放点,堆土离边坡顶边不少于1m,土质较差时,不少于2m。堆土高度不超过1.50m。
      土方开挖前,应根据基槽开挖,室内外高差、自然地坪标高等实际情况,计算出余土数量后,在开挖时即外运,减少场地的不必要占用。
      (2)土方回填
      土方应分层回填,分层夯实,每层回填土厚度不大于300mm。当基坑宽度较窄时,应采用手工夯实。回填前应清除基坑内的积水和杂物,如地下水位较高,还应考虑排水措施。
      回填的土料应符合规定,含水量较大的粘性土、淤泥质土,含草皮、拆除原有建筑物余下的垃圾土等物的杂质土均不得作为回填土,填土土料中不得含有直径大于50mm的土块,不应有较多的干土块,以避免夯填不实。
      基槽开挖有余土外运时,应尽量将自然地坪的上表面杂填土优先运 出,较好的土用于回填。
      3、基础工程
      (1)基础垫层砼
      基础砼施工时必须将砼垫层和表面清理干净,无积水,不得有泥土落入槽内,侧模板支撑在基坑壁上时需注意加固的稳定,不得将模板支撑杆直接支撑在土壁上,支撑下口必须加垫板支撑在密实土层上,以防止浇筑砼时因支撑不牢而发生跑模。基础梁模板,可采用斜撑加对撑方式加固,梁体上口专门制作的卡口钢筋或角钢应限制其宽度。
      基础砼浇筑时,不留置施工缝。
      (2)砖基础
      砖基础施工前,基础梁侧回填土时,应避免将土散落在基础梁上,如有应将基础梁上口清理干净,弹出砖基础的中线和边线,上铺一层水泥砂浆,对基础梁上口墙体部位有局部不平整的地方进行找平,然后铺砖砌墙。也可将砖基础砌筑完成后,再回填土,保持砖基础砌筑阶段原砼表面的洁净,使砌筑质量得到更进一步保证。
      (二)主体结构工程
      1、墙体工程
      本工程砌筑材料:
      墙体用砖:
      (1)砌筑材料:
      ±0.00m以下采用MU10标准砖,M7.5水泥砂浆砌筑
      ±0.00m以上采用MU10标准砖,M7.5混合砂浆砌筑;
      (2)砌筑砂浆品种及标号
      ±0.00m以下采用M7.5水泥砂浆
      ±0.00m以上采用M7.5混合砂浆。
      摆放好抗震拉结筋,砌体质量必须达到验收标准提出的“内三度”、“外三度”的要求。
      (1)砌筑工程所用材料必须先试验后使用,严禁用不合格的材料。
      (2)砌筑砂浆:砂浆品种,标号必须符合设计要求,黄砂不得含有杂物,采用自来水,黄砂杂质含量控制在低于3%的范围以内,石灰膏进场后应防止干燥、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏和不合格的石灰膏。
      砂浆的拌制应按一定的顺序进行,一般分两次投料,先加入部分黄砂,水和全部塑化材料(石灰膏或微冲剂)通过搅拌将塑化材料打开(不见疙瘩为止),再投入其余的黄砂和全部水泥,拌至砂浆颜色一致为止。
      (3)施工准备,砌筑前砖或砌块必须用水湿透,但不能过湿或湿润不匀现场。
      (4)砌筑前必须先将基层表面的砂浆杂物清理干净,并浇水湿润,同时应试摆;砌筑前,应按图纸设计要求预留洞口管道及预埋件。
      (5)应严格按砖砌工程施工规范操作,根据层高、窗台及窗顶高度计算出该层砖的皮数,灰缝厚度等数据,在施工部位弹出墙身轴线,立好皮数杆,控制好灰缝厚度,以控制砌筑高度,并用七分砖或小规格砌块配合整砖砌筑转角和墙端部,以达错缝的目的。
      (6)砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净、浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。
      (7)补砌墙体时,应检查拉结筋的锈蚀情况,如锈蚀较重的,必须用钢丝刷等工具除锈后,方可砌筑隐蔽。
      (8)按规范要求做砂浆试块,并按期试验。
      (9)抹灰前应做好砌体隐蔽验收记录。
      (三)内外装修工程
      进入装修阶段施工后,对内、外墙粉刷分项工程应在施工前,根据设计及建设单位要求先做样板间或块,待业主、监理、设计等单位验收认可后再大面积施工。各工种穿插施工,施工顺序采用先下后上,内外同时进行交叉作业的办法。
      1、内、外墙粉刷
      (1)抹灰前墙面应浇水,砌墙基层一般浇水两遍,砖面渗水深度约8-10mm,即达至抹灰要求。
      (2)抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性,并具有一定的粘结强度。
      抹灰砂浆稠度一般控制如下:
      底层抹灰砂-浆为100-120mm
      面层抹灰砂浆为100mm
      (3)抹灰用的原材料和使用的砂浆应符合质量要求。抹灰用的水泥砂浆和混合砂浆应分别在搅拌后3小时和4小时内使用完毕,尽可能做到随拌随用。
      (4)当局部垂直度和平整度误差较大时,在抹灰层加厚部位应分次抹平,一般每次抹灰厚度控制在8-10mm为宜。
      (七)脚手架工程及周边安全防护
      内、外脚手架采用移动式临时脚手架。
      五、安全、文明施工管理措施
      1、安全施工管理体系
      (1)制定工程安全管理制度,在进行自我安全考核的同时,还需通过我单位有关部门实行考核。
      (2)成立以项目经理主的项目安全管理网络,实行专人负责安全管理工作。
      2、安全施工管理措施
      (1)加强安全教育,增强安全意识,配合各级安全管理人员。安全目标层层分解,落实到班组,做到谁施工,谁负责安全,严格执行上级颁布的安全操作规程和企业生产管理制度。
      (2)按市有关规定施工现场进行全封闭施工,安排专人管理,非施工人员严禁进入施工现场。
      (3)供施工人员和居民出入的施工通道口均应设置护头棚,并且应安全牢固。
      (4) 工地所有机械要实行一机一闸制度。
      (5)各工种操作必须严格按照本工程的安全操作规程及安全技术交底执行。
      (6)杜绝随意乱扔物件,不准工种之间互换作业。
      (7)设定专职安全、保卫人员进行全方位监督管理。
      (8)进入施工现场任何员都必须系戴好安全帽,高空作业人员需佩戴好安全带。
      (9)安全责任落实到人,实行挂牌制度,现场布设醒目的安全宣传标语。
      (10)由公司负责牵头,派专人负责指定出门规定和携带材料工具进出门的规定。在装修安装阶段,要组织成品保护队伍,分层分房间安排专人专职看守。施工期间,每晚由项目部领班,组织晚间值班巡逻,杜绝一切破坏行为和不良现象,经常与当地派出所、居委会保持联系,确保工程在安全文明的良性状态下正常施工。
      (11)特殊工种工人要经过专业培训,考试合格后,发给操作证,并要求持证上岗。
      (12)对新入场的工人和变换工种的工人,进行安全教育,使之熟悉本工种操作规程,每周星期一以班组为单位,进行安全活动,并有具体记录,班前班后,安全自检,发现问题及时解决。
      (13)施工现场禁止动用明火,易燃、易爆物要安全堆放,并派人具体保管。
      (14)建立施工项目安全施工责任保证体系。
      3、文明施工管理体系
      (1)制定工程内部管理制度,并通过我单位有关部门实行考核,并与项目部管理人员工资挂钩。
      (2)成立以项目经理主的项目管理网络,实行专人负责管理工作。
      4、文明施工管理措施
      (1)遵章守纪,严禁违章指挥、违章作业、野蛮施工。工地统一发放安全帽,按规定配色,以利管理及相关检查。
      (2)现场标准化,严格现场材料管理,按规定分类,分规格整齐堆放,材料进场卸料、搬运或吊运,堆放及时。
      (3)严格按规范和设计要求进行施工,确保施工质量及安全,杜绝野蛮施工。施工作业段要日做日清,保持清洁。
      (4)加强成品、半成品及产品、材料的保护,派专人负责看护。
      (5)施工现场水、电线路布置,按规范标准及文明工地要求布置,不得任意乱拉、乱拖乱接和破坏。
      (6)门卫室实行24小时派人值班巡查制度,负责工地现场的保卫工作。
      (7)外来人员及材料进出场必须经门卫验明方准通行,不戴安全帽不得进入施工现场。
      (8)施工期间确保周围环境道路的整洁,垃圾及时清理干净,对带有污泥的车辆出门前应加以清理。
      (9)按规定布置好消防设施,并经常检查消防设施是否失效,工地进行用火控制,强调用电及机械使用安全。
      (10)加强与当地派出所、110部门、水电部门及宿舍区管理部门的联系,以期得到他们的大力支持和配合,为施工提供方便,以便优质、高速、文明地完成本工程的施工任务,让建设单位称心满意。
      (11)开展职业道德建设,提高职工队伍素质,树立企业良好形象。
      (12)场容管理责任包干,落实人员,张榜公布。
      (13)加强企业内部职工的法制观念教育,为维持安定环境做出我们应有的贡献,真正做到工程高速优良、工地文明、卫生整洁、综合治理达标。
      六、质量保证体系及技术措施
      (一)工程质量目标
      确保工程质量一次性优良并达标投运。
      (二)建立健全质量保证体系
      建立并健全质量保证体系,把企业各部门、各环节的质量管理职能和活动合理地组织起来,形成一个有明确任务、职责、权限互相协调,互相促进的有机整体,确保工程按目标完成。
      质量保证体系网络如下图:
      质量保证体系网络

      1、以我单位质量宗旨为纲要,以国家有关技术质量规范、规程为指南,在明确项目部内各级管理人员质量职责的前提下,正确合理地进行质量管理。
      2、建立以项目经理为首,由项目部与工程质量管理直接相关的各职能部门人员有机地组成工程质量管理委员会,对工程质量实施统一领导,对保证施工质量的重大技术措施等问题进行决策。
      3、项目部设专职质检员一名,各专业班组设兼职质检员1-2名,组成项目部质量监督机构。各位质检员在现场进行跟踪检查,发现问题及时督促有关人员纠正或重大问题立即向技术负责人报告,同时授予质检员特殊的“六权”——监督检查权、质量否决权、考核评价权、表彰奖励权、处罚权和越级上报权。
      4、贯彻“谁抓生产,谁管质量;谁施工,谁负责质量;谁操作,谁保证质量”的原则,实行工程质量岗位责任制,并层层分解落实,签订工程质量目标责任状,用经济手段来辅助工程质量岗位责任制的实施。
      5、依据《建筑安装工程施工验收规范》,定期开展内部质量检查活动,将检查结果作为制订纠正和预防措施的依据。
      (三)技术措施
      1、认真学习并贯彻执行国家有关的施工规范、标准,严格按施工图和施工组织设计的要求施工,并积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用。
      2、本工程技术负责人一名,全面负责工程的所有综合技术管理工作,配备技术员、质检员、工种工长等,设试验员一名。技术员、工种工长、质检员、试验员等都受技术负责人领导和监督。
      3、制定配套的技术管理制度和各岗位技术负责制度,并严格遵照执行。
      4、正式施工前,有关技术人员认真研究施工图纸,并做好图纸会审工作。
      5、在施工过程中发现设计图纸中的

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-05-09 14:23

    一、 方案说明

      因天气原因围墙前期进度延后,我方需要在围墙贴瓷砖前进行铁艺栏杆的安装,并根据东西两边围墙的施工进度进行安排。

      二、施工准备

      1、根据现场实际情况,认真核对施工图中的标高、定位尺寸是否有误,;并向施工班组作详细的技术安全交底

      2、根据工程情况组织施工人员、施工机具进场,作好施工准备;

      3、检查所用材料是否有缺陷及制造厂的合格证和材质证明书,无合格证及材质证明书的材料不能使用。

      三、 铁艺栏杆安装

      1、进场质量检验

      (1)栏杆进场后,组织建设单位相关人员进行验收,查验合格证等证件,检查几何尺寸是否准确,对不符合质量要求的产品严禁入场。

      (2)铁艺栏杆采用锌铝合金,表面为永久性涂层,进场检查栏杆表面涂层质量,是否漏刷。

      2、施工方法

      (1)清理墙顶上的杂物,校验尺寸。

      (2)测量划线:找出两墙垛间铁艺栏杆中间立柱位置进行钻孔,钻孔深度为20cm,孔径为10cm,铁艺栏杆立柱为底面尺寸50mm×50mm锌钢。

      (3)在墙垛上找出两个固定横管材高度,进行划线,并用膨胀螺丝固定好锌钢连接件。

      (3)把长为3m、高1.8m的锌钢栏杆和两个垛之间进行连接并进行调整。

      (4)最后将50mm×50mm的锌钢铁艺栏杆立柱用砂浆进行填充固定。

      四、技术质量保证措施

      1、材料要求,所有材料及成品进场,必须有材质单,合格证。

      2、施工人员上岗前,根据其不同工作岗位,进行专业技术与安全文明施工的教育。

      3、在施工过程中由技术人员进行检查,及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量更改单及质量问题更改措施,保证工程质量达到设计要求及验收规范。

      4、严格执行工程质量标准,材料的品种、规格、型号必须符合工程和设计要求。

      五、安全、环保、文明施工

      1、施工人员必须严格执行现场安全生产规章制度。

      2、施工人员进入现场要戴好安全帽。

      3、施工前进行安全技术交底不违章作业,服从安全人员指挥。

      4、爱护一切安全设施和用具,做到正确使用不随便拆改。

      5、进入施工现场戴好个人防护用品并正确使用,严格遵守操作规程和一切

    0 评论

  • -丶- 2016-05-09 12:39

    厂区围墙施工工艺:围墙施工主要是基础垫层(毛石垫层、素砼垫层等)、垫层上有的是做地圈梁,有的是砖砌大放脚,墙身形式一般有两种,(一种是封闭式,另一种是开敞式),墙体砌筑一般也有两种(一种是实砌,另一种是空斗),围墙一般4米左右设一砖垛,砖垛尺寸一般为370*370,砖垛上部设压顶,压顶形式有水平塔式外挑和锥型。墙身厚度一般为240,高度一般在1.8-2.5左右,有的甚至更高。墙身内外水泥砂浆粉刷,面层有的是做涂料,有的是粘贴外墙砖或蘑菇石等。还有墙身超过30米左右要设置伸缩缝,防治开裂。围墙砖块一般采用多孔砖和实心砖(包括烧结砖和混凝土砖),砌筑砂浆强度一般为M5.或7.5。   水泥采用一般采用32.5普通和复合硅酸盐水泥,砂一般采用淡化三类砂。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 跪求分铁艺围墙设计说明?
    • 最亮的小太阳 回答:施工现场必须实行封闭管理,设置进出口大门,制定门卫制度,严格执行外来人员的进场登记制度。沿工地四周连续设置围挡,市区主要路段和其它设计市容景观路段的工地设置围挡高度不低于2.5米,其它工地的围挡高度不低于1.8米,围挡材质要求坚固、稳定、统一、整洁、美观
    • 铁艺吊灯 铁艺壁灯 铁艺围墙 1年以前
  • 3 回答
    • 厂区园林景观设计说明哪位有?
    • huang记忆的颜色 回答:园林景观装修风格特点: 1、“形散神聚”是新古典的主要特点。在注重装饰效果的同时,用现代的手法和材质还原古典气质,新古典具备了古典与现代的双重审美效果,完美的结合也让人们在享受物质文明的同时得到了精神上的慰藉。 2、讲求风格,在造型设计上不是仿古,也不是复古,而是追求神似。 3、用简化的手法、现代的材料和加工技术去追求传统式样的大致轮廓特点。 4、注重装饰效果,用室内陈设品来增强历史文脉特色,往往会照搬古典设施、家具及陈设品来烘托室内环境气氛。 5、白色、金色、暗红色是欧式风格中常见的主色调,少量白色糅合,使色彩看起来明亮。
    • 园林景观设计说明 厂区绿化 厂区围墙 6个月前
  • 3 回答
    • 厂区围墙护栏网价格一般多少?
    • deng6671 回答:厂区围墙护栏网价格一般在320元厂区使用的围墙护栏网的高度一般比较的高,虽说价格要比普通小区使用的护栏网价格高上一些,我比较推荐的是使用一些合金材质的这样的材质结实耐用,而且本身的寿命比较长,非常适合这种厂区进行购买,价格来源于网络,仅供参考。
    • 围墙护栏 厂区围墙 锌钢护栏网 4个月前
  • 3 回答
    • 围墙工程承包合同范本求一份
    • 柠檬_6149 回答:发包方(甲方):_______________________   地址:____________电话:____________   承包方(乙方):_______________________   地址:____________电话:____________   依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。   第一条 工程项目   一、工程名称:   二、工程编号:   三、工程地点:   四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。   五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。   第二条 工程期限   一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。   二、开工前____天,承包方向发包方发出开工通知书。   三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:   1.因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;   2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者;   3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;   4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。   5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;   6.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;   7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;   8.由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。   四.工期提前。施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。   1.提前的时间;   2.乙方采取的赶工措施;   3.甲方为赶工提供的条件;   4.赶工措施的经济支出和承担;   5.提前竣工收益(如果有)的分享。   第三条 施工准备   一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。   二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。   第四条 物资供应   一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:____________   二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。   四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________   第五条 工程质量   一、本工程质量经双方研究要求达到:____________   二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。   第六条 工程价款的支付与结算   一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的____%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元,安装工程按人工费的____%计人民币________万元;材料设备差价________万元,分____次支付,每次支付时间为____,金额________.   二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。   三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。   四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_三___的违约金。   五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。   第七条 施工与设计变更   一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。   二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失, 应由责任方负担:1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。   2.在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。   3.在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。   第八条 违约责任   承包方的责任:   一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。   二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。   发包方的责任:   一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。   二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。   三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。   四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。   五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。   第九条 纠纷解决办法   建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:   (1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁;   (2)直接向人民法院起诉。   第十条 合同的生效与终止   一、本合同一式____份,合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送___________机关、建设主管部门备案。   二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。   三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。   发包方(盖章):____________________  承包方(盖章):____________________   地 址:__________________________   地 址:__________________________   法定代表人(签名):________________   法定代表人(签名):_______________   开户银行:________________________  开户银行:______________________   帐 号:___________________________  帐 号:_________________________   电 话:___________________________  电 话:_________________________   签约日期:________________________  签约地点:_______________________
    • 工程承包合同范本 施工承包合同范本 厨房承包合同范本 3个月前