    设计说明书
    1、设计依据
    业主提供的土建工程设计所在楼层建筑主体设计说明。
    该单位位于A栋7楼,所在大厦建筑总高度为37.0米,地下一层、地上共10层。
    业主书面确认的室内设计方案文件及效果图。
    《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)
    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)
    《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
    《建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)
    与装饰工程相关的土建和设备工程设计与施工规范。
    2、设计范围及装修设计面积
    1)位于A栋7楼。
    2)公司室内二次装修工程建筑面积为350㎡。使用功能为办公。
    3、消防设备、消防产品及建筑构件、建筑材料选用
    室内二次装修工程所在建筑原有的消防设施有自动喷淋,自动报警原系统不变,本次装修不做任何改动。
    4、没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。
    5、没有特殊火灾危险性的消防设计及需要设计审批时解决或确定的问题。
    6、疏散指标:
    疏散宽度均按高层民用建筑设计防火规范要求设计:
    所有房间门宽度为:0.90米,内走道宽度为1.20米。
    本单位设有2个安全出口,宽度分别为:2.00米,1.50米,合计:3.50米。
    7、装修电气部分
    1)开关、插座和照明灯具靠近可燃物是有采取隔热、散热等防护保护措施;
    2)配电线路敷设在吊顶内时,采用穿金属电线管、穿难燃处理的塑料电线管或密闭式金属线槽。
    3)配电线路明敷时,采用穿金属电线管、或密闭式金属线槽。
    4)配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
    8、疏散指示标志及事故用应急照明系统和灭火器
    依照《建筑设计防火规范》要求,在该场所的走道、房间、公共场所、出口安装了灯光型应急照明灯和灯光型疏散指示标志灯,公共区域、疏散走道地面的照度不小于1.01X;疏散指示标志及事故应急照明系统的备用电源连续供电时间为30min。
    根据《建筑灭火器配置设计规范》灭火器布置按严重危险级设计,走道、公共区域均设置了灭火器安放点;每个点设2具ABC4型干粉灭火器。

    9、主要装修材料为:
    1)地面材料 复合木地板 燃烧性能等级为 B2 级;
    2)天花材料 轻质龙骨石膏板 燃烧性能等级为 A 级;
    3)墙面材料 乳胶漆 燃烧性能等级为 A 级;
    4)隔断材料 轻质砖墙 燃烧性能等级为 A 级;

    0 评论

  • xiaoping123 2016-05-09 11:48

    一、外墙面砖
      1.工艺流程
      铝合金窗的安装→排砖→吊垂直贴灰饼→基层“毛化处理” →打底灰→养护→弹线冲筋→粘贴面砖→
    检查验收→勾缝→擦洗.
      2.施工方法
      (1)粘贴面砖前应根据设计图纸及施工规范要求,写出排砖方案。
      (2)粘贴前应有专人对面砖进行挑选,对外形歪斜、缺棱、掉角、翘棱、裂缝、颜色不均匀的应剔除,
    不同规格的砖要分别堆放。
      (3)根据排砖方案,吊垂直、冲筋,混凝土表面须经过“毛化处理”,然后用1:0.2:2(水泥:石灰:砂子)
    混合砂浆打底灰,表面找平,用抹子搓平,砂浆厚度不大于15mm 。
      (4)按设计要求在底灰上弹竖向分格线,分格线间距为瓷砖加灰缝宽,一般竖向灰缝为7~10mm,水平
    缝为10~12mm。
      (5)面砖粘贴前应提前一天浸泡2~3h,取出后阴干待用;可防止粘贴砂浆早期脱水,失去粘结作用。
      (6)面砖采用内掺2%~3%水泥用量108 胶的1:2 水泥砂浆粘贴,粘贴时,先在墙阳角处贴两竖行,以
    控制墙面平整度,然后拉尼龙线粘贴中间部分墙面砖,墙长超过5m 的,应在中间增贴一行控制墙面平整
    度。粘贴时砂浆应饱满,要减少推敲和拨动,减少对粘结砂浆的扰动,增强砂浆的粘结力。
      (7)对阴阳角处,面砖按大面压小面处理。
      (8)对非整砖的面砖,应用云石机集中裁切,保证裁口整齐、顺直。
      (9)面砖粘贴完,经检查无空鼓后,才允许勾缝。若有空鼓的,应返工重贴;勾缝采用1:1 水泥砂
    浆,砂子应过窗纱;勾缝应压实压光,交叉出八字性,凹进砖面2~3mm,勾完缝后表面应擦洗干净。
      二、玻璃幕墙
      隐框玻璃幕墙技术难度大,施工前应由设计者对工程项目、图纸资料、施工方案、技术工艺进行详细
    的说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。写出施工方案,施工准备计划、总体施工
    安排、施工技术措施及安全措施。
      工程所用钢材、铝材、玻璃均应有质量保证书并符合设计文件及施工图的要求;产品要有出厂日期并
    按日期分批保管,严禁过期使用。
      对玻璃幕墙进行空气渗透性能、雨水渗透性能、抗风压性能、保温性能、隔声性能、结构胶附着力实
    验和相容性实验。对固定所用的专用膨胀螺栓要进行拉拔及抗剪实验。以上实验必须具有实验合格证。
      1.隐框玻璃幕墙的施工准备
      (1)需要有足够的、清洁的场地堆放已粘贴好玻璃的单个框架,要防止结构玻璃装配组件在堆放过程
    中划伤、变形和破坏。
      (2)外墙脚手架距离幕墙300~400mm,已保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。
      (3)安装过程中,要使用经纬仪等仪器来调校安装基准线和尺寸,并检查水平垂直度。
      (4)施工管理人员和作业人员需经严格培训,持有上岗证并熟悉本工程玻璃幕墙的骨架构造体系,施
    工前需编制幕墙安装施工作业书。
      2.施工材料验收
      (1)对结构玻璃装配组件检查验收,检查装配组件的长度尺寸,对角线尺寸是否超差,粘结是否完好,
    玻璃表面是否清洁,玻璃表面是否有划伤现象。
      (2)对立梃、横梁等铝型材要测定其平直度、扭曲度、厚度,如有明显的扭曲则不能使用。
      (3)对上墙的五金配件进行验收,检查是否符合设计要求,如固定用不锈钢螺栓,绝缘胶垫等。还要进
    行耐候胶型号及保险期的检查。
      3.安装
      (1)放线及固定支座安装:幕墙施工前放线检查主体结构的垂直度、平整度,以确定骨架的准确位置,
    所弹中心线、标高线应与土建位置相吻合。同时检查膨胀螺栓(预埋件)的位置标高及其与混凝土的锚固
    情况是否符合规范和设计要求。
      (2)立梃和横梁安装:封效

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-05-08 23:58

    作为一个办公空间专业设计个案,设计师在平面规划中自始至终遵循实用、功能需求和人性化管理充分结合的原则。在设计中,既结合办公需求和工作流程,科学合理的划分职能区域,也考虑员工与领导之间、职能区域之间的相互交流。材料运用简洁,大方,耐磨,环保的现代材料,在照明采光上使用全局照明,能满足办公的需要.经过精心设计,在满足各种办公需要的同时,又简洁,大方,美观,能充分体现出企业的形象与现代感. 在平面功能分布上一楼以入门的门厅为界把工作区域分为开放和封闭两种办公空间,即满足了办公需求同时有对人流进行了划分,利用楼梯下的空间做了一个网络交换室,充分利用了空间。并且在一楼楼道尽头做了一个杂物间,可做清洁或者其他物品的存放.所长室设计在二楼,接近所长室的是会议室,即方便了所长进行会议,同时又可兼接待使用,在楼梯口处设计一个接待室,同时兼有休息等候功能。三楼设有资料室和会议室,以满足各部门功能需要。在每楼层的开放办公区内都设有文印间和开水间,方便员工使用。设计中按照人体工程学和办公家具尺寸进行功能区域的大小划分。整个分区即能很好满足个部门的功能要求,对人流进行分流,同时有使个部门有机的结合起来。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份办公楼景观设计说明?
    • 最亮的小太阳 回答:办公楼景观设计说明如下: 一、基本概况 1.项目名称:《XX尚居》 2.区位环境: XX尚居位于城市重要中心交通地带,多条城市主干道围合其于中央。地势相对平坦、交通便利,是市区中综合环境最好的地区 之一。小区幽静恬逸,拥有相对独立的环境。意境深远的日式禅意园林风格,配套现代先进完善的小区设施,形成一个集居住、休闲、娱 乐为一体的现代居住小区。 二.设计理念 以日式禅意园林的宁静禅宗思想为主导理念,将一种平和的感觉引入到人们的生活之中,让现今生活节奏越来越快的人们得以释放巨 大压力和无数外界分心之事的困扰,获得一份心灵的放松,享有一处静谧的心灵思悟空间。 三、整体定位 以人为本,秉承“自然的、生态的、健康的、陶冶的,意境的”设计思路,遵循“接近自然,回归自然”的表现手法,借鉴日式禅意园 林的景观设计概念,营造出精致、静谧、深邃令人神往的纯净典雅环境氛围。在有限的生活空间利用自然、师法自然,寻求人与建筑、山 水、植物等等之间的共鸣,实现人与自然的对话,注重满足居民舒适安全、方便、私密等要求,创造高品质居住交流空间。 四.设计原则 1.在满足生态功能的基础上营造出文化、意境、独特的空间情调。 2.注重植物四季季相更替和色彩搭配,以使在不同的季节形成不同的景致,同时形成稳定、自然的生态植物群落。 3.景观以小巧、别致为主要特色,充分利用声音、色彩、质感等景观要素,营造丰富多彩的小区景观特色。    4.用设计规划概念配合特有地域环境,充分利用自然资源及地方人文特色。 5.强调园林在城市生态系统中的作用,强调人与自然的共生。
    • 办公楼 办公楼风水 建筑设计说明 2年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份办公楼室内设计说明~~
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:一、外墙面砖   1.工艺流程   铝合金窗的安装→排砖→吊垂直贴灰饼→基层“毛化处理” →打底灰→养护→弹线冲筋→粘贴面砖→ 检查验收→勾缝→擦洗.   2.施工方法   (1)粘贴面砖前应根据设计图纸及施工规范要求,写出排砖方案。   (2)粘贴前应有专人对面砖进行挑选,对外形歪斜、缺棱、掉角、翘棱、裂缝、颜色不均匀的应剔除, 不同规格的砖要分别堆放。   (3)根据排砖方案,吊垂直、冲筋,混凝土表面须经过“毛化处理”,然后用1:0.2:2(水泥:石灰:砂子) 混合砂浆打底灰,表面找平,用抹子搓平,砂浆厚度不大于15mm 。   (4)按设计要求在底灰上弹竖向分格线,分格线间距为瓷砖加灰缝宽,一般竖向灰缝为7~10mm,水平 缝为10~12mm。   (5)面砖粘贴前应提前一天浸泡2~3h,取出后阴干待用;可防止粘贴砂浆早期脱水,失去粘结作用。   (6)面砖采用内掺2%~3%水泥用量108 胶的1:2 水泥砂浆粘贴,粘贴时,先在墙阳角处贴两竖行,以 控制墙面平整度,然后拉尼龙线粘贴中间部分墙面砖,墙长超过5m 的,应在中间增贴一行控制墙面平整 度。粘贴时砂浆应饱满,要减少推敲和拨动,减少对粘结砂浆的扰动,增强砂浆的粘结力。   (7)对阴阳角处,面砖按大面压小面处理。   (8)对非整砖的面砖,应用云石机集中裁切,保证裁口整齐、顺直。   (9)面砖粘贴完,经检查无空鼓后,才允许勾缝。若有空鼓的,应返工重贴;勾缝采用1:1 水泥砂 浆,砂子应过窗纱;勾缝应压实压光,交叉出八字性,凹进砖面2~3mm,勾完缝后表面应擦洗干净。   二、玻璃幕墙   隐框玻璃幕墙技术难度大,施工前应由设计者对工程项目、图纸资料、施工方案、技术工艺进行详细 的说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。写出施工方案,施工准备计划、总体施工 安排、施工技术措施及安全措施。   工程所用钢材、铝材、玻璃均应有质量保证书并符合设计文件及施工图的要求;产品要有出厂日期并 按日期分批保管,严禁过期使用。   对玻璃幕墙进行空气渗透性能、雨水渗透性能、抗风压性能、保温性能、隔声性能、结构胶附着力实 验和相容性实验。对固定所用的专用膨胀螺栓要进行拉拔及抗剪实验。以上实验必须具有实验合格证。   1.隐框玻璃幕墙的施工准备   (1)需要有足够的、清洁的场地堆放已粘贴好玻璃的单个框架,要防止结构玻璃装配组件在堆放过程 中划伤、变形和破坏。   (2)外墙脚手架距离幕墙300~400mm,已保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。   (3)安装过程中,要使用经纬仪等仪器来调校安装基准线和尺寸,并检查水平垂直度。   (4)施工管理人员和作业人员需经严格培训,持有上岗证并熟悉本工程玻璃幕墙的骨架构造体系,施 工前需编制幕墙安装施工作业书。   2.施工材料验收   (1)对结构玻璃装配组件检查验收,检查装配组件的长度尺寸,对角线尺寸是否超差,粘结是否完好, 玻璃表面是否清洁,玻璃表面是否有划伤现象。   (2)对立梃、横梁等铝型材要测定其平直度、扭曲度、厚度,如有明显的扭曲则不能使用。   (3)对上墙的五金配件进行验收,检查是否符合设计要求,如固定用不锈钢螺栓,绝缘胶垫等。还要进 行耐候胶型号及保险期的检查。   3.安装   (1)放线及固定支座安装:幕墙施工前放线检查主体结构的垂直度、平整度,以确定骨架的准确位置, 所弹中心线、标高线应与土建位置相吻合。同时检查膨胀螺栓(预埋件)的位置标高及其与混凝土的锚固 情况是否符合规范和设计要求。   (2)立梃和横梁安装:封效
    • 办公楼 建筑设计说明 单组份聚氨酯防水涂料 2年以前
  • 4 回答
  • 3 回答
    • 求一份中式风格室内设计说明?
    • 小小小帅 回答:中式风格室内设计设计说明: 中式风格非常讲究空间的层次感,在需要隔绝视线的地方,则使用中式的屏风或窗棂、中式木门、工艺隔断、简约化的中式“博古架”,通过这种新的分隔方式,单元式住宅就展现出中式家居的层次之美。再以一些简约的造型为基础,添加了中式元素,使整体空间感觉更加丰富,大而不空、厚而不重,有格调又不显压抑。 客厅:客厅是传统与现代居室风格的碰撞,设计师以现代的装饰手法和家具,结合古典中式的装饰元素,来呈现亦古亦今的空间氛围。中式风格的古色古香与现代风格的简单素雅自然衔接,使生活的实用性和对传统文化的追求同时得到了满足。影视墙的造型简洁现代,却在醒目位置饰以中式书法,这种绝妙的组合给人以强烈的视觉意志力,成为时尚与古典的柔媚结合。 居室:居室在色彩方面秉承了传统古典风格的典雅和华贵,但与之不同的是加入了很多现代元素,呈现着时尚的特征。在配饰的选择方面更为简洁,少了许多奢华的装饰,更加流畅地表达出传统文化中的精髓。为了给居室增添几分暖意,饰以精巧的灯具和雅致的挂画,使整个居室在浓浓古韵中渗透了几许现代气息。 书房:几乎所有的家居设计中,都未跳过书房这一环节。一方面,固然是因为读书是人类所共有的一种跨越了种族与边界、时间与空间的生活习惯或嗜好。另一方面,当家居设计的大部分环节都只在表现其本身的功能与形态时,书房的设置却总是极有分寸而又极其丰富地传达着家居主人的内心,从而提升了主人的身份与品位。
    • 中式风格 新中式风格 古典室内设计风格 1年以前
  • 3 回答
    • 新中式室内设计说明求一份?
    • -丶- 回答:1、新中式风格讲究纲常,讲究对称,以阴阳平衡概念调和室内生态。选用天然的装饰材料,运用“金、木、水、火、土”五种元素的组合规律来营造禅宗式的理性和宁静环境。 2、新中式风格非常讲究住宅的细节装饰,尤其是在面积较小的住宅中,往往可以达到“移步就变景”的装饰效果。 3、新中式风格非常讲究空间的层次感,依据住宅使用人数和私密程度的不同,需要做出分隔的功能性空间,一般采用“哑口”或简约化的“博古架”来区分;在需要隔绝视线的地方,则使用中式的屏风或窗棂,通过这种新的分隔方式,单元式住宅就展现出中式家居的层次之美。 4、空间装饰多采用简洁硬朗的直线条。直线装饰在空间中的使用,不仅反映出现代人追求简单生活的居住要求,更迎合了中式家具追求内敛、质朴的设计风格,使“新中式”更加实用、更富现代感。 5、新中式风格的家具多以深色为主,墙面色彩搭配:一是以苏州园林和京城民宅的黑、白、灰色为基调;二是在黑、白、灰基础上以皇家住宅的红、黄、蓝、绿等作为局部色彩。 6、新中式风格的家具可为古典家具,或现代家具与古典家具相结合。中国古典家具以明清家具为代表,在新中式风格家具配饰上多以线条简练的明式家具为主。 7、瓷器、陶艺、中式窗花、字画、布艺以及具有一定含义的中式古典物品等。
    • 新中式风格 新中式吊灯 新中式装修风格 8个月前