家庭漏电要怎么查找原因?

彭小兰 | 被浏览391次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Standby凡 2016-05-09 13:30

    你好,这个分为线路漏电和电器漏电。

      你可以吧所有的电器都拔了,试试漏电保护器掉不能推上去不,如果没问题,一般线路就没事(当然也不排除线路下雨天潮湿绝缘不好,干了就没事了)

      线路没事的话,你就挨个的往线路上接电器,然后打开,如果你接上某个电器后,漏电保护器掉了,推不上去,就是这个电器漏电了。

      还是建议你用万用表或者摇表调到电阻档断电后测下线路的绝缘,就是阻值,越高越好。最近一直下雨,保不准哪里线路有点潮。

    0 评论

  • pinkk 2016-05-08 18:36

    可以这样查找原因:
    您在家用的漏电保护器上可以看到有一个“试验”(或者叫试跳)按钮,您可以在正常供电的时候,按下那个按钮,漏电保护器就应该跳闸了,同时,上面还有一个“复位按钮”就会弹出来一点,这基本就表明您试验的这个漏电保护器的保护功能是正常的。此时,您再把那个复位按钮按下去,(否则就无法再合闸送电了)再把合闸开关合上就行了。不过您如果在做这个试验时,家里最好不要有大功率用电器在使用,否则的话,跳闸时的“声音和现象”可能会把您吓一跳。
    希望我的回答可以帮助到您。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-07 05:17

    如果你家电路安装是分回路的,相对简单点。首先,把所有用插座的电器拔下来,测试一下,是不是电器漏电;如果是电器漏电就更简单了,一个一个接上去,接一个试一下,很快就能确定;然后,如果排除电器问题,就吧所有回路先全关闭,然后开一个试一下,基本就能确定是哪个回路有问题了,然后在那个回路上找问题,就简单多了,一个回路上接的开关或插座不会多的,就可以拆了,一个一个拆开看,如果是开关或插座有问题,应该就能找到了;最后,如果开关和插座都没问题,那就是线路问题了,那只有把那路线给换了,如果那路线没什么重要设备,开关等,作废了也可以。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电保护开关跳闸原因谁知道?
    • -丶- 回答:当用电设备有漏电时,就不是所有的电流均流回电源了,有一部分电流经过接地线流到地中,使得电源流出与流回的电流不平衡,因此产生的这个丢失的电流就是漏电电流,技术上称为剩余电流,当达到漏电开关的漏电电流动作值时,开关就跳开,以保护人身安全。家用漏电电流一般使用15毫安的,额定电流大的开关一般使用30毫安的。还有再大的有100毫安的。
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 8个月前
  • 3 回答
    • 漏电开关误动作原因有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员吧PE线把N线接反,将引起误动作。 2、在照明与动力合用的三相四线制电路中,错误的选用了三极漏电断路器,负载的零线直接在保护器的电源侧而引起误动作。 3、漏电保护器附近有大功率电器,当电器开合时产生电磁干扰会引起误动作。 4、相线与零线的绝缘电阻太低,部分电流经漏电处泄露大地,使电路正常时通过零序电流互感器的电流矢量和不为零而引起误动作。 5、用电设备外壳的PE线与工作中性线相连时,引起误动作。
    • 漏电保护开关 漏电开关 漏电开关测试仪 6个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关跳闸原因有哪些?
    • 可惜没如果 回答: 1、用电设备功率过大,超过漏电保护器负载能力    2、线路短路或漏电,检查线路是否损坏。   3、用电设备漏电或损坏,用万用表测量其绝缘性是否正常。   4、使用环境过于潮湿。   5、漏电断路器器损坏。 漏电开关的动作原理是,在一个铁芯上有两个组,一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸.
    • 漏电保护开关 空调漏电保护开关 漏电保护开关价格 3个月前
  • 3 回答
    • 三相漏电开关跳闸的原因有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:第一种原因:因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。 第二种原因:因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸 你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。 第三种原因:检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。 第四种原因:如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。 第五种原因:都不是以上问题的话,那就换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。 如果不懂的话,还是找专业人士比较安全,毕竟电是很危险的用品。
    • 空开跳闸 三相漏电开关 热水器跳闸是什么原因 3个月前