    在墙体保温材料中所谓A级,即指不燃材料,其中无机材料(水泥)就是A级,无机防火保温板用于墙体保温材料,代替红砖,减薄墙体厚度,节约能源更是首屈一指,而且间接地扩大了建筑使用面积,减轻了建筑物的自重,既是保温材料又是保冷材料。但目前我国市面流行的建筑外保温材料主要为有机材料,即便加入阻燃剂,最高也只能达到B1级。
    如果要严格执行这一史上最严消防令,则意味着中国保温材料行业将面临全线洗牌甚至淘汰的境地。因此一段时间以来,行业内关于修订外墙外保温产品标准的呼声非常高。
    根据安全环保型外墙保温材料产业发展暨行业准入条件编制工作座谈会会议提出,新一代外墙外保温材料应当是安全环保型材料,应满足三个条件:
    ①:一是材料生产过程安全环保,对安全健康环境既不造成直接危害也不埋下事故隐患; 
    ②:二是材料本质安全度高,储存、运输、经营、使用和废弃处置等环节不易发生安全危害,也难引发次生灾害; 
    ③:三是材料全寿命周期的物耗、能耗、废弃物排放与治理、对生态环境和气候化的影响、以及综合成本等较传统材料均有进一步改善。

    0 评论

  • 柚柚_7488 2016-05-08 18:34

    你好,一、非幕墙式建筑应符合下列规定:
    (一)住宅建筑应符合下列规定:
    1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
    2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
    4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
    (二)其他民用建筑应符合下列规定:
    1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
    2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
    3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    (三)外保温系统应采用不燃或难燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。首层的防护层厚度不应小于6mm,其他层不应小于3mm。
    (四)采用外墙外保温系统的建筑,其基层墙体耐火极限应符合现行防火规范的有关规定。
    二、幕墙式建筑应符合下列规定:
    (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
    (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
    (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
    (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-07 05:05

    建筑外墙保温材料标准
    1、   防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同;   
    2、   设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上;   
    3、   防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宜超过500mm;   
    4、   防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然后再粘贴防火隔离带保温板;   
    5、   粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝隙应用外墙外保温系统保温
    材料或阻燃型发泡聚氨酯填塞;   
    6、   当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。锚栓位置在岩棉带中间高度,锚栓间距应不大于0.5m,锚栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑外墙保温材料的分类是什么?
    • du845968102 回答:外墙保温材料根据防火等级进行划分的材料:   1、燃烧性能为A级的保温材料:无机纤维喷涂、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、岩棉、发泡水泥、闭孔珍珠岩等   2、燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等   3、燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等
    • 板材分类 管材分类 水管保温材料 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑外墙外保温材料的分类和应用是什么
    • 木子星生 回答:目前市场上的外墙保温材料种类很多,可分为有机保温材料和无机保温材料。材料有YT无机活性保温材料、泡沫塑料、矿物棉制品、泡沫玻璃、膨胀珍珠岩绝热制品、胶粉EPS颗粒保温浆料、矿物喷涂棉、发泡水泥保温制品、真空隔热板等。有人说,这么多的保温材料,到底哪一个保温材料好呢?他们的性能有什么不同呢?凭借多年销售保温材料的经验,给大家总价一下! 建筑外墙保温材料都有哪些?   常用的十大保温材料性能优缺点评析: 1、岩棉板无机类耐火A级,导热系数0.041-0.045 防火,阻燃吸湿性大,保温效果差; 2、YT无机活性保温材料耐火A级,导热系数0.050-0.055防火保温隔热效果好,施工简便(无需网格布、抗裂砂浆等),与建筑物同寿命,抗水抗裂抗空鼓; 3、陶瓷保温板无机类耐火A级,导热系数0.08-0.10 防火不燃,不吸水,施工方便,使用耐久; 4、玻化微珠、珍珠岩等浆料无机类耐火A级,导热系数0.07-0.09 防火性好,耐高温保温效果差,吸水性高; 5、膨胀聚苯板(EPS板) 有机类耐火B2级,导热系数0.037-0.041 保温效果好,价格便宜强度稍差; 6、挤塑聚苯板(XPS板) 有机类耐火B2级,导热系数0.028-0.03 保温效果更好,强度高,耐潮湿价格贵,施工时表面需要处理; 7、胶粉聚苯颗粒保温浆料有机类耐火B1级,导热系数0.057-0.06 阻燃性好,废品回收保温效果不理想,对施工要求高; 8、聚氨酯发泡材料有机类耐火B1级,导热系数0.025-0.028 防水性好,保温效果好,强度高价格较贵; 9、酚醛树脂复合板有机类耐火B1级,导热系数0.029-0.03 保温效果更好,强度高,耐潮湿价格贵,施工时表面需要处理; 10、HD-STP超薄真空保温板,无机类耐火A级,超强的隔热保温性能,导热系数在0.008以下,节能效果突出,保温效果是其他传统保温的3-8倍,所需保温厚度是传统保温的三分之一至八分之一。采用无机、无毒芯材,低能耗零排放加工工艺,不产生废气、废水,属环保低碳型保温材料。轻质,运输、搬运方便,施工工艺简单,粘贴效率高。价格加高,因为真空材料,不能现场切割弯曲,严禁重物敲击,锐物刺穿。 虽然市场上外墙保温材料产品种类丰富, 但是YT无机活性保温材料除了A级不燃的防火性能及良好的保温隔热效果,还具有优异的无网保温系统构造。产品在施工简便、与建筑物同寿命、抗水抗裂抗空鼓等领域占据着越来越重要的地位。
    • 空调外机 板材分类 外保温 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑保温材料防火等级标准是什么?
    • 木子星生 回答:在我国,外墙保温材料主要被分为A级、B1级、B2级和B3级四个等级 A级保温材料按照现行的《建筑材料燃烧性能分级方法》,A级为不燃材料,属无机保温材料。 然而就目前市场上看,A级保温材料寥寥无几,屈指可数,只有玻璃棉、岩棉板、泡沫玻璃、玻化微珠几种。 但与A级保温材料相比,较受市场欢迎的则是有机保温材料。这种被定性为B级的保温材料,分为三个等级,B1级是难燃,B2级是可燃,B3级是易燃。 B1级 难燃保温材料,是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!比较常见的如经过特殊处理加了阻燃剂的EPS/XPS保温板等。 B2级 可燃保温材料,多见为EPS膨胀聚苯泡沫保温板与XPS挤塑板,也就是我们常说的普板。这种材料燃点低,并在燃烧过程中会释放大量有害气体。 B3级 易燃保温材料,这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,目前已是被淘汰的外墙保温材料。
    • 防火门等级 水管保温材料 发泡保温材料 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温材料标准是什么
    • 北吧 回答:墙体保温材料检验标准 1、 防火隔离带高度方向尺寸不应小于300,厚度与外保温系统相同; 2、 设置水平分格缝时,宜设置在防火隔离带与保温系统的分界线上; 3、 防火隔离带通常为水平方向设置,防火隔离带位置应设置在门窗洞口上方,隔离带下缘距离洞口上沿不宜超过500mm; 4、 防火隔离带保温层施工应与外墙外保温系统保温层一起自下而上按顺序进行,不宜先在外墙外保温系统保温层中预留位置,然后再粘贴防火隔离带保温板; 5、 粘贴保温板防火隔离带保温板与外墙外保温系统保温板之间应拼接紧密,宽度超过2mm缝隙应用外墙外保温系统保温 材料或阻燃型发泡聚氨酯填塞; 6、 当采用粘贴岩棉带防火隔离带时,防火隔离带应与基层墙体满粘并应使用锚栓辅助联结。锚栓位置在岩棉带中间高度,锚栓间距应不大于0.5m,锚栓距离保温板端部应不小于0.1m,扩压盘直径不应小于100mm,岩棉带长度应不小于0.4m。