隔离开关大小要怎么选择?

刘先生 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-05-08 16:09

      可以根据以下来选择。
      1,额定电流,留30%左右的余量
      2,开断电流,要与设计要求一至
      3,操作频率,最好是要超过设计要求10%左右
      4,体积符合现场的实际条件

      0 评论

    • 小小小帅 2016-05-07 22:17

      隔离开关一般越大越好,隔离开关作用就是保证绝对断开、检修时安全,再说现在变压器低压侧一般都是智能真空短路器了本身有隔离作用
      选用原则
      (1)隔离电器的选用:
      1)当维护、检修和测试需要隔断电源时,配电线路应装设隔离电器。
      2) 隔离电器应使所在回路与带电部分隔离。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应
      有防止误操作的措施,如设连锁或加锁。
      3) 隔离器、隔离开关(包括它们和熔断器组合电器)适宜作隔离电器。此外,以下电
      器或连接件也可作隔离用,如熔断器、具有隔离功能的断路器、插头与插座、连接片、不需
      拆除的特殊端子。严禁用半导体电器作隔离用。
      (2) 开关电器的选用:
      1)需要通、断电流的配电线路,应装设开关电器。
      2) 宜选用开关、隔离开关(包括它们和熔断器组合电器)作通断电路用。已装设断路
      器、接触器等保护、控制电器的回路,一般不必再装设开关电器。
      3) 选用开关或隔离开关,其额定工作电流应不小于该回路的计算电流。
      4) 需要装设开关电器和隔离电器的配电干线,如建筑物的低压配电线路进线处、配电
      箱的进线处,应装设隔离开关,一个电器可满足开关和隔离两者功能;需要同时有开关、隔离及保护三者功能的线路,应装设隔离开关熔断器组或熔断器式隔离开关。

      0 评论

    • -丶- 2016-05-05 17:28

      隔离开关大小选择
      1、隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求;
      2、隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流;
      3、隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;
      4、隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值。希望有所帮助。

      0 评论