隔离开关大小要怎么选择?

刘先生 | 被浏览587次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-08 16:09

    可以根据以下来选择。
    1,额定电流,留30%左右的余量
    2,开断电流,要与设计要求一至
    3,操作频率,最好是要超过设计要求10%左右
    4,体积符合现场的实际条件

    0 评论

  • 小小小帅 2016-05-07 22:17

    隔离开关一般越大越好,隔离开关作用就是保证绝对断开、检修时安全,再说现在变压器低压侧一般都是智能真空短路器了本身有隔离作用
    选用原则
    (1)隔离电器的选用:
    1)当维护、检修和测试需要隔断电源时,配电线路应装设隔离电器。
    2) 隔离电器应使所在回路与带电部分隔离。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应
    有防止误操作的措施,如设连锁或加锁。
    3) 隔离器、隔离开关(包括它们和熔断器组合电器)适宜作隔离电器。此外,以下电
    器或连接件也可作隔离用,如熔断器、具有隔离功能的断路器、插头与插座、连接片、不需
    拆除的特殊端子。严禁用半导体电器作隔离用。
    (2) 开关电器的选用:
    1)需要通、断电流的配电线路,应装设开关电器。
    2) 宜选用开关、隔离开关(包括它们和熔断器组合电器)作通断电路用。已装设断路
    器、接触器等保护、控制电器的回路,一般不必再装设开关电器。
    3) 选用开关或隔离开关,其额定工作电流应不小于该回路的计算电流。
    4) 需要装设开关电器和隔离电器的配电干线,如建筑物的低压配电线路进线处、配电
    箱的进线处,应装设隔离开关,一个电器可满足开关和隔离两者功能;需要同时有开关、隔离及保护三者功能的线路,应装设隔离开关熔断器组或熔断器式隔离开关。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-05 17:28

    隔离开关大小选择
    1、隔离开关的额定电压与额定电流都满足回路的参数要求;
    2、隔离开关的空载合闸允许电流大于回路的空载电容电流;
    3、隔离开关的动稳定电流大于回路最大短路电流峰值;
    4、隔离开关的而稳定电流大于回路短路故障时,在保护动作前产生的故障电流热稳定值。希望有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隔离刀闸和隔离开关有哪些区别?
    • 大智若愚_6913 回答:隔离刀闸,也叫刀开关,它的主要作用是用来作为各种设备和供电线路的电源隔离.也可非频繁的接通和分断容量不大的低压供电线路,还有转换电路的功能.......... 隔离开关的作用是断开无负荷的电流的,电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关, 这就是他们的区别
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和负荷隔离开关的区别是什么
    • 清水一掬 回答:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路 负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名. 负荷开关: 负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 隔离开关和接地开关的区别?
    • 可爱的橙子 回答:1,负荷开关-也就是可带负荷电流分合的断路器。但按照电压等级来区分,名称叫法有明显的区别。在6kV电压等级以下的(负荷开关)一般没有灭弧介质的辅助,以灭弧罩来保护断口和隔离电弧。习惯叫法和专业称呼均称为负荷开关。6kV电压等级及以上的开关均有灭弧介质的辅助,以真空或绝缘油、SF6气体介质来隔离电弧和保护开关断口。开关断口是密封的,一般专业称呼均称为断路器。 隔离开关规范的称呼应为隔离刀闸。在电力系统一般是当把开关称为断路器时,则把隔离刀闸称为隔离开关;若把断路器称为开关时,则把隔离开关称为隔离刀闸。规范的称呼应为断路器、隔离刀闸。 6kV及以上的隔离刀闸是与断路器配套使用的设备,它是连接、隔离、分段其他设备和改变电气连接方式的辅助设备,也是与线路、母线设备以及电流互感器、电压互感器互联的设备。 隔离刀闸的运行:在合闸操作时,先于断路器合闸,在分闸操作时后于断路器分闸。因此隔离刀闸避开了负载电流的分合。负载电流的分合由断路器来承担。
    • 隔离开关 隔离开关的价格 隔离开关有哪些型号 1年以前
  • 3 回答
    • 负荷开关与隔离开关要怎么区别?
    • 可爱的橙子 回答:1,负荷开关和隔离开关的区别第一点就是负荷开关有灭弧装置,而隔离开关没有这样的装置,所谓的灭弧装置就是为了能够更好的帮助到开关电器的断开以及闭合,还能够有效的限制电弧,帮助电弧熄灭。有这样的一种灭弧装置,对开关电器来说就比较安全一些。所以大部分的开关电器里面都是由灭弧装置的。特别是家庭用的开关电器。 2,负荷开关和隔离开关的区别第二点区别就是两者所切断的电流不一样。因为隔离开关没有灭弧装置,所以只适合切断无负荷的电流,无法切断负荷电流、短路电流,所以隔离开关电器只能在电路安全断开的情况下才能安全的进行操作,并且是严谨带有负荷操作,以免造成安全事故。负荷开关因为有灭弧装置,所以能够过载电流以及额定的负荷电流,但是同样的不能切断短路电流。 3,两者的作用不同.隔离开关因为没有灭弧装置,所以只能应用于高压电路装置中需要带电的部分以及需要停电的部分进行一个隔离的作用,以此来保证人员对高压电路的维修与检查,保证人员的安全。而负荷开关是应用于固定式的高压设备,可以切断高压设备中的故障电流以及额定的电流,所以两者的作用不同,但是两者都是应用于高压设备.
    • 负荷开关 隔离开关 真空负荷开关 1年以前