装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

燃气热水器燃气管道是怎么安装的?

金建平 | 被浏览979次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-05-07 22:12

    管道连接
    应尽量采用焊接,对于热煤气管道可釆用法兰连接。
    法兰密封面应釆用突面形式(RF),法兰材质宜选用20镇静钢。热煤气法兰垫片采用耐热耐油垫。
    热煤气系统紧固件采用六角螺栓或双头螺栓,材料采用合金钢(如35CrMo等)。

    (3)管道布置
    煤气发生炉煤气管道须架空敷设,且不得穿过不使用煤气的建筑物,尤其是存放易燃、易爆物品的堆场或库区。
    厂内煤气输送管线与建筑物及相邻管线的水平和垂直净距须满足相关规范要求。
    厂区煤气管道的坡度宜取0.005,车间煤气管道的坡度宜取0.003,便于清除积水等。

    2、安全设施
    煤气管道每20m做静电接地,接地连线可沿支架接地极,接地电阻值不得大于10Ω。
    应按规定设置安全保护设施,如爆破阀(防爆铝板+挡板,业内也习惯称之为“防爆板”)、泄压水封、放散管、煤气隔断装置(大水封)等。
    3、管道施工及验收
    煤气管道的安装、施工、检验应按国家相关规范进行。
    施工时,应按规定进行无损探伤检验,焊缝等级不得低于III级。
    安装完毕后,应按规定进行强度试验和气密性试验,确保煤气管道无泄漏,以保证其安全输送煤气。
    4、煤气管道支架型式
    管径较小的支架应以刚性滑动为主,直径较大、高度较高的管道应以柔性铰接支架为主。合理设置补偿器和固定支架以减少土建工程的投资,尽可能使用自然补偿以减少管道工程的投资。
    5、煤气管道破坏形式
    管道破坏有两种形式:一种是管道在腐蚀介质的作用下壁厚不断减薄,导致管道整体强度不足而发生爆破;另一种是管道经“过腐蚀”,其有效壁厚尚能达到使用要求,即使管道不会发生整体破坏,而局部由于泄漏点直径扩大等原因发生的局部再破坏。
    6、煤气管道施工安全 (1)煤气管道施工安全操作
    煤气管道施工是土建、吊装、安装、焊接等多个工种的组合。 (2)煤气管道带气施工
    各种压力的煤气管道进行带气作业时,均需制定周密的带气作业方案。作业方案应以“四防”为原则:
    防止原有燃气管道内进入空气。 防止作业人员烧伤、中毒或窒息。 防止作业现场着火,爆炸。
    在新建管道内的空气未吹扫净时,防止对新建管道的任何部位进行带火的作业,严禁用户点火用气。
    此外,还应注意以下几点:
    在室内带气操作,应先将窗户全部打开,以保持施工现场空气流通。
    地下管道带气操作坑应选用梯形沟或斜沟槽,使泄漏的煤气能够及时扩散。 凡带气操作,必须配备二人以上施工人员。
    在大量煤气外泄,或在封闭场所带气操作,施工人员必须佩戴防毒面具,现场配消防器材,并且专人专人指挥现场。
    7、煤气管道安装检验
    煤气站安装是由煤气设备配套厂家来完成的,订货中有特别的要求,厂家负责安装、调试、培训等。但在厂家的施工过程中,热镀锌企业也必须从设计资料审查、施工单位资格审查材料复验、现场施工检查无损检测管线的吹扫、耐压试验和气密性试验等八个环节进行严格把关。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-05-08 22:18

    燃气热水器燃气管道安装;

    A.使用液化石油气时,用软管接头装上胶圈与热水器燃气管接头连接,装上燃气专用的橡胶管用管卡夹紧。燃气胶管在使用一段时间须更换,一般以2~3年为宜.

    B.使用天然气和人工煤气时,宜用硬管连接,管的内径不小于15毫米。

    C.液化石油气钢瓶上减压阀流量应不小于0.8立方米/小时,天然气、人工煤气表具的流量应不小于4立方米/小时.

    D.进气管接好后,打开燃气阀门,用肥皂水检查各连接处是否漏气。安装时,还应检查液化石油气用的减压阀的过滤网是否堵塞,使用时间长的减压阀,应检查其是否泄漏和其输出压力进行校准。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-04 16:56

    燃气热水器燃气管连接方法
    材料准备:燃气专用三通、剪刀一把、燃气专用管、扎带(选用)。
    步骤:
    1、在市场上面购买一个燃气专用的三通接头以及燃气管(一定要专用的管)。
    2、把燃气源总开关关掉(十分重要),要不然会有漏气中毒的的可能。
    3、把现有的管道从想要连接的地方剪断。
    4、把三通连接剪断的两根管,直接用手拧紧就行。不放心的可以使用扎带或者类似的扎紧。
    5、把另外一条准备接入的燃气管拧紧到三通的另外一个借口。
    6、连接完成,把总开关打开就可以使用了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装工艺标准是什么
    • 可爱的橙子 回答:安装燃气管道流程是:1、预约报装:需开通燃气的业主,请拨打我公司客服热线95158办理燃气报装手续。除与主业另有约定外,公司自接收业主报装申请之日起,7个自然日内完成燃气表的安装。 2、预约通气:燃气表安装完成后,业主自行拨打我公司客服热线95158落实通气时间。除与主业另有约定外,我公司自接到业主通气申请之日起3个自然日内完成置换通气并向业主提供《置换工单》(客户联)(特别注意:燃气表后的铝塑管安装到一厨一卫,5米内(含5米)明装铝塑管是不收费的(含阀门及所有管件等占用的长度,不含软管的长度),超出以上配制部分的费用另计)。 3、办理购气卡(IC卡):燃气表安装完成、置换通气结束后,业主凭《置换工单》(客户联)到公司营业厅办理燃气购气卡(免费的),充上燃气费后,拿回家按照通气人员教您的操作就可以正常用气了。
    • 管道 燃气表 燃气淋浴器 11个月前
  • 3 回答
    • 装修改燃气管道有哪些注意事项
    • 没有昵称_0108 回答:家庭装修时燃气管道的铺设是一个大问题,为了家庭将来的安全着想,施工人员在铺设管道时一定要注意安全,考虑到各种安全距离。下面我们就为大家介绍一下燃气管道的安装注意事项,希望在大家今后装修时能够用到,作为参考。 煤气管道与其他管道相遇时应符合下列要求 水平平行铺设时,净距不宜小于150mm;竖向平行铺设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;交叉铺设时 净距不宜小于50mm;管道不能藏于墙内;燃气管道不可以像电缆一样装置在墙体内,必须装在墙外,这样便于问题检测和修理。且挨近的墙面不能是木质等易燃材料墙面。管线宜短不宜长;为了降低事故的发生,燃气管线宜短不宜长,尽量不要穿越卧室、客厅,如果必须穿越,务必要做好防护措施,例如在管线外再套一个管套。 燃气用气计量表须通风放置 厨房内的用气计量表应放置在通风的位置,不仅安全且方便相关人员上门收费时查看。在装修中业主不得私自更换用气计量表,也不得擅自挪动它的位置。如需要维修服务,要找当地的供气单位,维修要在停气时进行。用气计量表重新安装后要及时检查,试压、试漏合格后方可投入使用。 燃具与管道连接处不宜使用软管 目前绝大部分家庭燃具与管道的连接处都采用了不锈钢管,但是仍有少数老房采用软管连接。软管易老化,若不及时更新容易引发漏气事故。 管道改造结束后需进行安全检查 为了防止在装修中造成燃气管道和配件的损坏,装修结束后要及时进行安全检查,查看燃气管道是否有漏气现象发生,检查结束后发现没有任何问题方可投入使用,否则应及时找专业人员进行修理。检查时如果发现漏气现象,及时通知供气部门专业人员进行维修。
    • 燃气表 燃气淋浴器 整体橱柜注意事项 11个月前
  • 3 回答
    • 管道燃气开户费是多少?
    • Hzl_8542 回答:每平方米200元。有的地方单独收燃气气源费一般在3000元左右 开户费就是初装费。天然气公司在你没有交费安装之前他们就已经开始铺设天然气管道了。只是你不知道而已。一般都铺设到小区的住宅楼区域。如果你需要安装他们就可以直接把天然气管道给你引入你的厨房。给你装快表引管等等都是属于初装费里面的钱。一般要两千多银子。 以上价格来源网络,仅供参考,具体价格以购买为准
    • 燃气表 燃气淋浴器 暖气费 9个月前
  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装规范要求是什么
    • q747572634 回答:  1.一般室内煤气管道安装自地下穿墙入室内,非采暖区可在室外设立,出地面后进入室内。   2.管道一般明装在走廊、楼梯间、厨房或辅助房间内,管道不得敷设在室内地下,不得装在卧室内,不得穿过配电间、烟道、进风道等处,有特殊要求时可以暗装。   3.管道与给排水、采暖和热水供应管道及电线的间距不少于5厘米,管道与配电箱、电气开关和接头的间距不小于30厘米。   4.管道布置和走向应符合设计要求,任何情况下管道不得坡向煤气表,套管内穿越的煤气管道应无接口,阀门应采用专用煤气用阀,煤气表背面距离墙面为1厘米~2厘米,煤气表安装端正,进出口立管不得歪斜。
    • 燃气表 燃气淋浴器 栏杆规范 9个月前
  • 3 回答
    • 室内燃气管道安装工艺标准是什么?
    • 奋斗_9500 回答:应符合下列要求:      (1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;   (2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;   (3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。   2、特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。      3、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。      4、煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。      5、燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于500mm。当无法错位时,应有隔热防护措施。      6、燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。      7、各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间距离均不得小于200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于1.2m。
    • 管道 燃气表 燃气淋浴器 7个月前