燃气热水器燃气管道是怎么安装的?

金建平 | 被浏览2367次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-05-07 22:12

    管道连接
    应尽量采用焊接,对于热煤气管道可釆用法兰连接。
    法兰密封面应釆用突面形式(RF),法兰材质宜选用20镇静钢。热煤气法兰垫片采用耐热耐油垫。
    热煤气系统紧固件采用六角螺栓或双头螺栓,材料采用合金钢(如35CrMo等)。

    (3)管道布置
    煤气发生炉煤气管道须架空敷设,且不得穿过不使用煤气的建筑物,尤其是存放易燃、易爆物品的堆场或库区。
    厂内煤气输送管线与建筑物及相邻管线的水平和垂直净距须满足相关规范要求。
    厂区煤气管道的坡度宜取0.005,车间煤气管道的坡度宜取0.003,便于清除积水等。

    2、安全设施
    煤气管道每20m做静电接地,接地连线可沿支架接地极,接地电阻值不得大于10Ω。
    应按规定设置安全保护设施,如爆破阀(防爆铝板+挡板,业内也习惯称之为“防爆板”)、泄压水封、放散管、煤气隔断装置(大水封)等。
    3、管道施工及验收
    煤气管道的安装、施工、检验应按国家相关规范进行。
    施工时,应按规定进行无损探伤检验,焊缝等级不得低于III级。
    安装完毕后,应按规定进行强度试验和气密性试验,确保煤气管道无泄漏,以保证其安全输送煤气。
    4、煤气管道支架型式
    管径较小的支架应以刚性滑动为主,直径较大、高度较高的管道应以柔性铰接支架为主。合理设置补偿器和固定支架以减少土建工程的投资,尽可能使用自然补偿以减少管道工程的投资。
    5、煤气管道破坏形式
    管道破坏有两种形式:一种是管道在腐蚀介质的作用下壁厚不断减薄,导致管道整体强度不足而发生爆破;另一种是管道经“过腐蚀”,其有效壁厚尚能达到使用要求,即使管道不会发生整体破坏,而局部由于泄漏点直径扩大等原因发生的局部再破坏。
    6、煤气管道施工安全 (1)煤气管道施工安全操作
    煤气管道施工是土建、吊装、安装、焊接等多个工种的组合。 (2)煤气管道带气施工
    各种压力的煤气管道进行带气作业时,均需制定周密的带气作业方案。作业方案应以“四防”为原则:
    防止原有燃气管道内进入空气。 防止作业人员烧伤、中毒或窒息。 防止作业现场着火,爆炸。
    在新建管道内的空气未吹扫净时,防止对新建管道的任何部位进行带火的作业,严禁用户点火用气。
    此外,还应注意以下几点:
    在室内带气操作,应先将窗户全部打开,以保持施工现场空气流通。
    地下管道带气操作坑应选用梯形沟或斜沟槽,使泄漏的煤气能够及时扩散。 凡带气操作,必须配备二人以上施工人员。
    在大量煤气外泄,或在封闭场所带气操作,施工人员必须佩戴防毒面具,现场配消防器材,并且专人专人指挥现场。
    7、煤气管道安装检验
    煤气站安装是由煤气设备配套厂家来完成的,订货中有特别的要求,厂家负责安装、调试、培训等。但在厂家的施工过程中,热镀锌企业也必须从设计资料审查、施工单位资格审查材料复验、现场施工检查无损检测管线的吹扫、耐压试验和气密性试验等八个环节进行严格把关。

    1 评论

  • -丶- 2016-05-04 16:56

    燃气热水器燃气管连接方法
    材料准备:燃气专用三通、剪刀一把、燃气专用管、扎带(选用)。
    步骤:
    1、在市场上面购买一个燃气专用的三通接头以及燃气管(一定要专用的管)。
    2、把燃气源总开关关掉(十分重要),要不然会有漏气中毒的的可能。
    3、把现有的管道从想要连接的地方剪断。
    4、把三通连接剪断的两根管,直接用手拧紧就行。不放心的可以使用扎带或者类似的扎紧。
    5、把另外一条准备接入的燃气管拧紧到三通的另外一个借口。
    6、连接完成,把总开关打开就可以使用了。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-05-08 22:18

    燃气热水器燃气管道安装;

    A.使用液化石油气时,用软管接头装上胶圈与热水器燃气管接头连接,装上燃气专用的橡胶管用管卡夹紧。燃气胶管在使用一段时间须更换,一般以2~3年为宜.

    B.使用天然气和人工煤气时,宜用硬管连接,管的内径不小于15毫米。

    C.液化石油气钢瓶上减压阀流量应不小于0.8立方米/小时,天然气、人工煤气表具的流量应不小于4立方米/小时.

    D.进气管接好后,打开燃气阀门,用肥皂水检查各连接处是否漏气。安装时,还应检查液化石油气用的减压阀的过滤网是否堵塞,使用时间长的减压阀,应检查其是否泄漏和其输出压力进行校准。