临时地下室照明方案是怎样的?

周易 | 被浏览350次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 柚柚_7488 2016-05-08 23:44

    你好,规范中规定是地下室在施工期间必须要有照明而且不留照明死角。因此你要做一个具体的模板的话,你可以根据自己工程地下室的实际情况制定一套关于地下室如何布置照明的方案,用文字详细表现出来后去实施,然后把这个方案存档保管有据可查就应该差不多了吧。

    0 评论

  • dxjian 2016-05-07 14:56

    现场勘察及初步设计 本次地下室临电照明设计主要采用明敷电线进行架空布置。地下室楼梯照明有需要走电井上下进行串通敷设。本次照明方案主要考虑一次结构墙,若当二次墙砌筑完成影响了临时照明时,可另行增加灯具。 利用现在施工场地两个总临电配电箱做电源给地下室临时照明供电。再利用分配电箱配电、局域开关箱控制。地下室利用36V电压供电。初步选定灯具为60w白炽灯泡,根据实际配置的照明灯数量进行负荷计算,并
    据此选取电线、开关和断路器及闸刀开关。当地下室结构施工完成且满堂架拆除后或者当有需要时的一块区域结构完成时可进行临电照明安装。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-06 14:30

    临时地下室照明方案
    1用电负荷计算、变压器选择 
    根据全工地所使用的机械动力设备,其他电器工具及照明用电的数量确定用电负荷; 
    根据施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量确定取1.05;根据各种机械设备在工作中需用的情况确定其需用系数。
    2设计配电系统 
    设计配电线路,选择导线截面和电缆 选择变压器至一级配电盘导线截面
    根据现场实际,干线电缆选用XV型橡皮绝缘电缆。从变压器上接电缆线接入一级配电柜内用于室外照明用电负荷,再从一级配电柜分别接进相应区域,动力主线选用BLV铝芯线,允许截流量量为100A。 
        根据现场用电设备的布置,从各自总配电箱分别拟3路配电线,在总配箱用总闸刀控制。
    3配电装置和电器的选择 
    相关的配电装置和电器均根据现场实际情况,选用符合国家安全和使用标准的电器及配电设备。还应符合以下原则: 
    1、隔离开关必须采用明壳开关。 
    2、总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备和负荷相对集中的区域,分配电箱和开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 
    3、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分段电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 
    4、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。 
    5、开关箱必须设置隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。 6、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
    4设计接地装置 
    接地体构造:根据要求的数量,选用镀锌角钢,采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 
    接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合施工验收规范要求。验收合格后,方可使用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场临时设施规划方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:按以下内容根据工程项目内容来做: 1、现场勘测。 2、确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向。 3、进行负荷计算。 4、选择变压器。 5、设计配电系统(①设计配电线路。选择导线或电缆。②设计配电装置,选择电器。③设计接地装置,绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平图,配电装置布置图,配电系统接线图、接地装置设计图。) 6、设计防雷装置。 7、确定防护措施。 8、确定安全用电措施和电器防火措施。
    • 施工现场临时用电 屋面防水施工方案 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用电安全专项施工方案是怎样的?
    • YR依然 回答:施工现场临时用电安全专项施工方案   1.基本规定   1.1临时用电安全管理应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)等相关标准。   1.2局各管理层应确定人员负责施工现场临时用电安全管理。在项目部或架子队配备持证的合格电工,实施临时用电的现场管理。   2.临时用电组织设计与用电安全措施   2.1项目开工前必须编制临时用电施工组织设计,或安全用电和电器防火措施。   a)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50KW及以上的,必须编制临时用电组织设计,绘制临时用电现场布置平面图。   临时用电组织设计的编制按《施工现场临时用电安全技术规范》、《工区项目部编制、实施及验收指导意见(试行)》(机〔2010〕460号)执行,编制的步骤和内容包括:现场勘探;确定电源进线;变电所、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器;设计配电系统(包括设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图);设计防雷装置,确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施等。   b)施工现场临时用电设备在5台以下或设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电和电器防火措施,符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)有关条款的规定。   2.2临时用电组织设计及变更应执行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经项目总工程师签字后报公司机物备部审核后,经公司总工程师批准后方可实施。临时安全用电和电器防火措施经项目总工程师审批后实施。   3.施工现场临时用电安全管理   3.1项目部在用电工程实施之前对施工人员进行临时用电施工组织设计和(或)临时用电安全技术措施交底。   3.2组织各类用电人员(包括现场管理人员、技术人员和电工、用电作业人员等)进行临时用电安全教育培训,考核合格后方可上岗工作。   电工必须经过按国家现行的《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格后,持证上岗。安装、巡检、维修或拆除用电设备和线路,必须由电工完成,并有人监护。禁止非电工人员从事电工工作,禁止考核不合格的电工无证上岗工作。   3.3施工现场临时用电配电柜、箱、标识牌应按统一标准配备。对采购的电配电柜、箱、电线等电气设备必须进行3C强制性认证验证。   3.4临时用电系统或工程必须严格按临时用电施工组织设计或临时用电安全技术措施施工,经项目机电部组织检测、验收合格后,方可投入使用。   3.5使用用电设备前,用电人员按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查所用设备及其相关的开关箱、控制器和保护设施是否完好,确认无误后,方可合闸通电运行,严禁设备带缺陷通电运转、使用。   3.6在用电设备在运行过程中,做到人不离岗,出现异常时,必须立即分断电源,停止运行,并报请电工检查处理。   3.7暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并关门上锁,做到人走电停,杜绝设备意外误通电起动;   3.8移动用电设备时,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行,不得自行拆除电源,不得裸露带电或可能带电的线头,在未可靠切断电源的情况下严禁移动用电设备。   3.9在潮湿场所、带电设备附近等进行用电作业时要设专人监护;监护人员的安全知识水平及操作技术水平不得低于操作人;监护人员在执行监护工作时,应携带或使用基本的安全用具,不得兼做其他工作。   3.10电器设备的维修,必须由持证的电工严格按操作规程进行,严禁进行带电维修工作。   3.11电工应及时填写《电工安装、巡检、维修、拆除工作记录》,并每周提供架子队队长签认。   4.临时用电安全检测检查   4.1项目部、架子队应配置接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪,定期进行绝缘、接地电阻检测和漏电保护器检查,并填写相应记录。   a)用电产品的绝缘检测   1)进场的用电产品(含手持式、可移动式电动工具)进场后(使用前)必须组织进行检查,并进行绝缘测试和记录。   2)新购、长期未使用启用前、检修后的用电产品发放前必须检测合格,并进行发放记录。   3)在进行电气维修后和按季度进行测试。   b)接地电阻检测   电工每季至少进行一次接地电阻。   c)漏电保护器检查   1)电工对漏电保护器动作灵敏度进行例行检查。   2)架子队每月对漏电保护器进行检查,   4.2项目部至少每月按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)表B.14“施工用电检查评分表”进行一次检查。   4.3局、子分公司、局指挥部机电、安质部门、稽查队等在开展安全检查过程中,应将临时用电安全作为检查内容之一,发现隐患或问题应督促责任单位或部门整改。   5.现场临时用电应急管理   5.1各用电单位应识别并确定施工现场可能发生的触电、电器火灾等紧急情况,并确定重点场所或区域,应编制针对性的应急预案和现场处置、急救措施。   5.2按应急预案的要求做好应急准备,组织应急急救学习培训和演练,提高应急救急能力。   6.安全用电技术档案管理   项目部、架子队应建立施工现场安全用电技术档案,并妥善保存。安全用电技术档案应至少包括以下内容:   a)临时用电检查记录;   b)漏电保护器检查记录;   c)电气绝缘强度测试记录;   d)临时用电接地电阻测试记录;   e)电工巡检维修记录;   f)临时用电维护记录;   g)临电施工组织设计及补充、变更设计或临时用电安全及防火措施。
    • 施工现场临时用电 屋面防水施工方案 施工现场临时 1年以前
  • 3 回答
    • 临时设施施工方案求一份?
    • q747572634 回答:一、工程概况 二、脚手架的用材和规格 1、选用φ48×3.5的钢管及其配套的扣件. 2、用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4-6m为宜,小横杆采用1.8m为宜. 3、轧头等钢管扣件和质量应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,并且扣件与钢管贴面接触良好.扣件抗滑系数以扣件进场后实际测试结果为准. 4、悬挑支承梁采用14#工字钢,斜拉钢丝绳选用6×19绳芯1的φ17钢丝绳.所用材料均有出厂证明和合格证. 三、外脚手架方案的确定 本工程有裙房2层,主楼28层.裙房采用落地式脚手架,横距1.0m,纵距1.6m,步距1.80m.各面离外墙距离为0.25m.裙房1~2层及主楼3~6层采用落地式脚手架,横距1.0m,纵距1.6m,步距为1.8m.上部采用悬挑脚手架,悬挑起步第一次在7层~12层(15.100~32.500),第二次在13层~18层(32.500~49.900),第三次在19层~24层(49.900~67.300),第四次在25层~屋面机房层(67.300~92.100).悬挑脚手架横距0.90m,纵距1.6m,步距1.80m,离墙距离为0.25m.具体方案及安全计算书如下: 四、外脚手架的设计与计算: 1、落地式脚手架 裙房及主楼1~7层采用双排落地式外脚手架,立杆横距B=1.0m,纵距l=1.6m,步距h=1.8m,小横杆挑出b=0.2m,连墙杆纵向间距l0=3.6m(2步架),水平间距3.6m,考虑脚手片四层,作业层二层,脚手架按12步、20.00m(外架实际高)计. 1)、立杆承载力的验算: 由于内立杆所承担的荷载较外立杆大(多一个小横杆的挑出部分),所以验算底层内立杆的受压承载力. a、不考虑风荷载 施工荷载 P1 =(B/2+b)×l×q1×n1 =(1.0/2+0.2)×1.6×3.0×2=6.72kN 式中 q1——施工荷载,q1=3.0kN/m2; n1——同时作业层数,n1=2.0. 脚手板荷载 P2 =(B/2+b)×l×q2×n2 =(1.0/2+0.2)×1.6×0.35×4=1.568kN 式中 q2——脚手板荷载,q2=0.35kN/m2; n2——脚手板铺设层数,n2=4.0. 脚手架自重 P3 =n3[q3(h+l+B/2+b)+Q] =12×[0.0384×(1.8+1.6+1.0/2+0.2)+0.020] =2.129kN 式中 q3——钢管自重,q3=0.0384kN/m(φ48×3.5); Q——扣件重,按二个直角扣件计算,Q=0.020kN; n3——立杆步数;n3=12 底层每根立杆所承担的轴心压力N N=[γG(P2+P3)+ γQP1] =[1.2×(1.568+2.129)+ 1.4×6.72]=13.844kN 立杆的计算长度为连墙杆的间距l0=kμh l0=1.155×1.5×1.8=3.119 I=12.19cm4查(查高层建筑施工手册第239页) A=4.89cm2 i=(I/A)1/2=1.58cm 长细比λ=l0/I=3119/15.8=197 查表得φ=0.188 N/φA=13844/(0.188×489) =150.59N/mm2 希望对你有帮助。
    • 施工现场临时用电 屋面防水施工方案 施工现场临时 1年以前