装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

钢结构屋面通风气楼谁能介绍下?

杨玉伯 | 被浏览363次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-09 12:16

    我做的钢结构库房,上面有很大的气楼,气楼也是钢结构的一部分的,你做资料的时候,把气楼安装可以直接放到钢梁安装里面,气楼上的板子就直接放到屋面板安装里面就可以了,气楼不是上面特殊的东西,假如你不放心的话,也可以把气楼的安装和打板子分别多做一个检验批,也可以

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-05-07 14:11

    钢结构屋面通风气楼的材料基本三种,第一种是单层彩钢板,屋面板版型可以采用HV-470B、HV-760、HV-478等等,第二种是单层彩钢板+保温棉+钢丝网,采用这种就是加强了保温,第三种可以是屋面外板+保温棉+屋面内板或者是夹芯板彩钢板。为了节能以及室内采光度,一般在屋面加上采光板,采光板
    希望我的回答可以帮助到您。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-04 23:43

    钢结构屋面通风气楼
    一、工程概况、特点   
    1.1工程概况      
    解体组装库及零部件检修车间位于新建广州和谐型大功率机车检修基地检修区,其主库部分建筑面积为43271.97㎡,建筑总高度为21.7米,采用门式钢结构进行施工,屋面为压型金属板的钢结构屋面,根据厂房内部的使用情况及特殊要求,在屋面采取通风气楼进行室内外空气交换。根据设计要求屋面共两种规格通风气楼:敞开采光薄型通风器及过脊敞开采光流线型型通风器。其中敞开采光薄型通风器规格为3.0米喉口,24米×24条,24米×10条(过脊)。  
    屋面通风器型号:KLKF-30-24(24条),KLKF-30-24(10条)。过脊敞开采光流线型型通风器规格为3.0米喉口,27米×8条。            
    屋面通风器型号:KLK-31.5-27(8条)                           
    工程特点      
    整个施工区域面积广,厂房高、跨度大、形成中间高两端低的形状,加之通风器安装分布广,安全管理难度大;在施工时,与部分钢结构的防火涂料喷涂、部分钢构件的除锈工作及防锈漆的涂刷存在部分交叉作业,故给施工增加了不少难度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 无动力屋面通风器安装技巧有哪些?
    • dxjian 回答:1.无动力通风器安装时,要注意检查机壳,壳内不应有掉入的和遗留的工具和杂物,在一些接合面上,为了防止生锈,减少拆卸困难,应涂上一些润滑脂或机械油,风机与地基接合面,进出风管道联接时应调整使之自然吻合,不得强行联接,更不许将管道重量加在风机各部件上,并注意保证风机的水平位置。 2.要严格按照图纸所示的位置与尺寸进行安装,注意要特别保证进风口与叶轮的间隙尺寸。 3.安装调节门时,注意不要装反,要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。 4.安装后,要试拨转传动组,检查是否有过紧,或是否与固定部分发生碰撞现象,发现不妥之处要立即调整好。
    • 动力配电箱 屋顶通风器 隔音通风器 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 通风空调系统设计要点谁可以介绍下?
    • L_4227_8482 回答:通风空调设计要点: 一、隔热降温方式选用 1.   工作人员在较长时间内直接受辐射影响的工作地点,当其辐射照度大于或等于350W/m2时,应采取隔热措施;受辐射影响较大的工作室应隔热; 2.   经常受辐射热影响的工作地点,应根据工艺、供水和室内气象等条件,分别采用水幕、隔热水箱或隔热屏等隔热措施。 二、隔热降温设计要求 1.   工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板,其表面平均温度不应高于40度,当采用串水地板或隔热水箱时,其排水温度不宜高于45度; 2.   较长时间操作的工作地点,当其热环境达不到卫生要求时,应设置局部送风; 3.   当采用不带喷雾的轴流式通风机进行局部送风时,工作地点的风速英符合下列规定:轻作业:2~3m/s,中作业:3~5m/s,重作业:4~6m/s; 4.   当采用喷雾风扇进行局部送风时,工作地点的风速应采用3~5m/s,雾滴直径应小于100微米; 注:喷雾风扇只适用于温度高于35度,辐射照度大于1400W/m2,且工艺不忌细小无敌的中、重作业的工作地点; 5.   设置系统式局部送风时,工作地点的温度和平均风速,应遵循规范; 6.   当局部送风系统的空气需要冷却或加热处理时,其室外机算参数应按下列方式选取,夏季应采用通风室外计算温度及相对湿度,冬季应采用采暖室外计算温度; 7.   系统式局部送风宜符合下列要求: (1)送风气流宜从人体的前侧上方倾斜吹到头、颈和胸部,必要时亦可从上向下垂直送风; (2)送到人体上的有效气流宽度,宜采用0.1m,对于室内散热量小于23W/m3的轻作业,可采用0.6m; (3)当工作人员活动范围较大时,宜采用旋转送风口; 8.特殊高温的工作小室,应采取密闭、隔热措施,采用冷风机组或空气调节机组降温,并符合国家现行标准《工业企业设计卫生标准》(GBZ   1—2010)的要求。
    • 通风空调 集中空调通风 集中空调通风系统 9个月前