楼面沉降缝的做法是什么

周研 | 被浏览221次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-05-07 15:44

    沉降缝、防水层施工工艺
    1,防水层:涂热沥青两层,在涵顶面涂刷50号水泥砂浆,使表面无凹缺存水之弊。涂刷沥青时应保证底面干净、干燥,在第一层沥青干燥后,方可涂第二层。
    2,熬制石棉沥青是在熬制好的石油沥青中,不断搅拌的同时投入烘干至100—150OC的石棉粉,搅拌均匀,加至175OC使用。配合比(重量比)为石棉粉20%;沥青80%。
    3,熬制石油沥青,必须测温。当沥青表面停止起泡温度达到175—190OC时,即可使用。但需要用温火保持,时间不得超过8小时,现场配合比为石油沥青40%;煤油(轻柴油)60%。 4,浸制麻布应先除去水分,浸制后,麻布外面应为黑色、无孔眼、无破裂及皱叠,不应露有显然未浸透的布层,浸制时沥青的温度在175OC以下,以免烧焦。
    5,石棉沥青应在温度不低于150OC时铺设,铺设时应分段进行。每次铺0.5平方米后,立即刮平,并应在未凝固前将卷材展开随沥青分段同时进行铺设。铺压平展,不得有皱折、空鼓现象。
    6,沉降缝填缝前,必须清扫干净,并保持干燥、填塞密实。
    7,沉降缝表面铺设0.5米宽的一层沥青浸制麻布和两层石棉沥青。防水层以下接缝处以沥青麻筋填塞,深度为5厘米。内侧以199号水泥砂浆填塞,深度为15厘米。视接缝处厚薄,麻筋与砂浆之间填粘土;基础部分之沉降缝留施工时所设沥青木板兼防水之用。

    0 评论

  • 清水一掬 2016-05-06 21:18

    建议你查阅一下当地的标准图集,有专门针对变形缝做法的详图,伸缩缝在放大脚是连在一起的,但是到基础墙部位就分开了。一般现在的高层建筑都不采用沉降缝了,由于采用沉降缝会增加一排框架柱及框架梁,所以现在通常采用后浇带,这样可以为开发商节约很多投资,但是相对来说施工单位的施工难度及周转材料就会加大一些,因为后浇带是不允许在结构施工中拆除支撑(主要是为了满足上部支撑荷载)。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-03 22:57

    1.根据建筑结构需要,很多高层及超高层建筑都设置有沉降缝和伸缩缝。                              
    2.湿式自动喷水灭火系统管道穿越建筑沉降缝和伸缩缝部位处,应作特殊处理。因为系统管道为刚性连接,并由支架、吊架固定在沉降缝和伸缩缝两边的建筑结构上。     
    3.当建筑物出现沉降和伸缩时,贵州消防工程安装公司的工人将使穿越沉降缝和伸缩缝的系统管道扭曲、变形,从而导致水。解决此问题的办法是,在系统管道穿越沉降缝和伸缩缝处设置可曲挠像胶接头或耐压金属软管。
    希望能帮到你

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 施工沉降缝的施工要求和方法是什么?
    • tian猛 回答:好设置变形缝,也就是说也有一定的间距,80~100mm足够了! 变形缝: 概念:由于温度变化,地基不均匀趁降和地震因素的影响,易使建筑发生变形或破坏,故在设计时应事先将房屋划分成若干个独立部分,使各部分能自由独立的变化。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 5 回答
    • 沉降缝工艺的施工方法是什么?
    • lushixiong 回答:最好设置变形缝,也就是说也有一定的间距,80~100mm足够了! 变形缝: 概念:由于温度变化,地基不均匀趁降和地震因素的影响,易使建筑发生变形或破坏,故在设计时应事先将房屋划分成若干个独立部分,使各部分能自由独立的变化。这种将建筑物垂直分开的预留缝称为变形缝。包括伸缩缝,沉降缝和防震缝。 1伸缩缝 定义:为防止建筑构件因温度变化,热胀冷缩使房屋出现裂缝或破坏,在沿建筑物长度方向相隔一定距离预留垂直缝隙。这种因温度变化而设置的缝叫做伸缩逢。 作法: 从基础顶面开始,将墙体、楼板、屋顶全部断开使其分成若干段。伸缩缝间距为60m左右;宽度20mm ~30 mm。 2沉降缝 定义: 为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。 作法: 从基础底部断开,并贯穿建筑物全高。使两侧各为独立的单元,可以垂直自由的沉降。 设置原则: (1)建筑物平面的转折部位 (2)建筑的高度和荷载差异较大处 (3)过长建筑物的适当部位 (4)地基土的压缩性有着显著差异 (5)建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处 3、防震缝 定义: 在地震烈度≥8度的地区,为防止建筑物各部分由于地震引起房屋破坏所设置的垂直缝称为防震缝。 作法:从基础顶面断开,并贯穿建筑物全高。最小缝隙尺寸为50 ~100 mm。缝的两侧应有墙,将建筑物分为若干体型简单、结构刚度均匀的独立单元。 设置原则: (1)房屋立面高差在6m以上 (2)房屋有错层,并且楼板高差较大 (3)各组成部分的刚度截然不同 规定:在地震设防区,当建筑物需设置伸缩缝或沉降缝时,应统一按防震缝对待 注意这一条:5)建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处
    • 直缝焊管 填缝剂 外墙变形缝 1年以前
  • 5 回答
    • 建筑沉降缝处理方法是什么
    • 空小漫0 回答:建筑物由于平面形状、立面体型不规则,房屋各部分高度相1差较大,各部分结构形式截然不同,结构各部位的质量及刚度极1不均匀,或持力层土质极不均匀,易引起建筑物各部位的沉降差1较大。在地震荷载作用下易发生局部破坏时,应在建筑平面的适1当部位设置沉降缝,将建筑划分为两个或几个独立的结构单元。1另外,如新建房屋四周已有建筑物,又不能拆除重盖时,新建的房1屋应设沉降缝与原有建筑物分开。1沉降缝的结构处理除满足使用要求外,结构受力必须合理,1常见的处理方法有以下几种:11 双墙式1适用于低层砖混结构,横墙线荷载不大时,见图1。双墙式沉1降缝基础要特别注意基础的偏心问题,按偏心荷载作用计算基底1压力。对于线荷载较大,层数又多的砖混结构,采用双墙式偏心基1础很难满足地基强度要求,这时宜采用悬挑式基础方案。悬挑式1基础方案是将沉降缝一侧按照正常方法设置条形基础,而另一侧1墙之荷载则通过托墙梁传到悬挑梁上,再由悬挑梁传至与沉降缝1垂直的墙基上
    • 直缝焊管 填缝剂 地面处理 1年以前
  • 5 回答
    • 建筑工程沉降缝施工方法是什么
    • 一颗柠檬_4908 回答:最好设置变形缝,也就是说也有一定的间距,80~100mm足够了! 变形缝: 概念:由于温度变化,地基不均匀趁降和地震因素的影响,易使建筑发生变形或破坏,故在设计时应事先将房屋划分成若干个独立部分,使各部分能自由独立的变化。    • 沉降缝和施工缝的区别是什么?
    • a1120520977 回答:施工缝:受到施工工艺的限制,按计划中断施工而形成的接缝,被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑,在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙,就是最常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝,而应该是一个面。 沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异较大,或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大,总之一句话,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝即称之为“沉降缝”。
    • 直缝焊管 填缝剂 外墙变形缝 1年以前