酒店空调节能方案求一份?

黄紫筠 | 被浏览309次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 柚柚_7488 2016-05-06 21:14

    你好,1.酒店的主要耗能设备集中在中央空调的设备和循环泵设备上,所以对酒店的中央空调系统进行科学的控制尤为重要,经过长时间的探索和试行,决定实行分时段控制运行较为合理,由于室外天气温度直接影响到大厦楼体内的温度控制,根据室外天气情况及大厦内部室温的实时变化情况进行机组运行温度的控制,同时对酒店各区域温度进行实时测量,从而更合理地设置中央空调的水温,以此来调节整个酒店的室内温度,此项措施的实行为酒店科学地进行中央空调的运行和对能源消耗的整体控制都进行了新的尝试和探索,事实证明会更大程度地节约天然气和动力电的使用,为机房能源消耗的控制发挥着关键性的作用。

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-05-06 08:36

    1、避免阳光直射。据一些经验老道的用户讲,在夏天,挡住阳光直射,可节电5%;
    2、不要堆放大件家具阻挡空调出风口;
    3、空调设定温度与室外温差在4-5℃为佳;
    4、夏季开空调时将温度设定在26℃;
    5、睡眠以及外出时,采用定时功能;
    希望我的回答可以帮助到您。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-03 10:19

    节能方法有如下方法:        
    1.变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。        
    2.调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完成,可减少或取消挡板、阀门。
    3.若采用温度闭环控制方式,可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。(希望能帮到你!望采纳!)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 酒店节能改造方案求一份?
    • 家和往事兴 回答:答,1.工程概况及节能改造内容上海市某酒店是一座大型豪华五星级酒店,地处上海市中心,由43层主楼和5层裙楼组成。酒店空调使用面积40000m2,集中空调系统共设有4台空调机组,制冷量合计为1900RT,其中包括3台制冷量为500RT的离心式制冷机组和1台制冷量为400RT的螺杆式制冷机组。冷冻水循环采用二次泵系统,冷冻水和冷却水循环均采用定流量运行。该集中空调系统主要设备的详细规格及配置如表1所示,系统运行原理如图l所示。 此定流量系统的年平均用电量约3.9GWh,空调系统的年运行费用相当可观。由于酒店的空调冷负荷受客房入住情况的影响,波动变化较大,设计条件下的满负荷工况很少出现,使得使用定流量系统会产生较多的冷量浪费,也使空调系统的耗电量居高不下,造成电能和运行费用的浪费。2003年,由某公司对该酒店的集中空调系统进行了变流量节能改造。其中的冷冻水一次泵、二次泵,冷却水泵以及冷却塔风机均加装了变频器,由原来的工频定速运行改造为变频变速运行,因此在运行中,制冷机的制冷量与空调负荷更加匹配。2改造后节能效益检测与分析2.1节能监测方案与内容该集中空调系统变频节能效益的监测主要分为两方面:一是测试在供冷系统变流量条件下的实际空调负荷变化,验证并确保变流量工况和定流量工况运行时的系统负荷相近,这样,变流量工况和定流量工况的监测数据就有了可比性,为以后对用电量进行对比提供一个前提条件:二是测试空调系统中制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机等设备变流量运行与定流量运行所引起的耗电功率的变化,从而计算出节电率,分析其节能效果。根据该集中空调配电系统的具体情况,在被控变流量设备,每月共计3组数据。这样,可大致得到每月空调系统在定流量和变流量工况下耗电量和运行费用的对比数据,得出月节电率,从而进一步得到年节电效益。2.2节能监测数据分析通过比较系统变流量和定流量工况运行时的制冷机逐时负荷率及供回水温度,比较变流量和定流量工况下的逐时空调房间室内温度,从而可以类比出空调冷负荷的一致性。系统变流量和定流量工况下相邻2日的逐时负荷率如图2所示。 图2显示,在测试期间所选取的相邻2个监测日中,空调系统在变流量和定流量工况下分别运行时,制冷机负荷率的逐时变化基本相似,均在95%~101%之间,波动幅度小于5.1%,这说明在变流量和定流量工况下分别运行的相邻2天中,空调负荷基本相同,因此就保证了测试所得定流量和变流量工况的能耗数据具有可比性。接下来就来对比一下空调系统在定流量和变流量工况下运行时,系统中各参数有何变化,以及对变流量工况下可以产生的一些系统和经济效益进行分析。变流量和定流量工况下主机冷冻水逐时供回水温度如图3所示。 图3变流量和定流量工况下主机冷冻水逐时供回水温度比较由图3可以看出,监测期间相邻2天,在变流量与定流量工况下分别运行时,制冷主机冷冻水供水温度恒定在7℃以下,在变流量工况下运行时,冷冻水回水温度平均约为11.7℃,而定流量运行时冷冻水的回水温度则相对较低,平均为10.5℃,可见变流量工况运行时的冷冻水回水温度比定流量工况时平均高出1.2℃左右,这也在某种程度上说明了由于变流量工况运行,冷冻水所输送冷量被充分的利用,避免了定流量工况运行时,由于末端负荷减少所造成的制冷量的浪费。图4为变流量和定流量工况下主机冷却水逐时进出水温度比较。 从图4可知,在基本保证制冷主机的冷却水供水温度在2种工况下均为30℃左右时,变流量工况运行下制冷主机的冷却水出水温度约为36℃,比定流量工况下平均高出1.6℃左右,可见变流量工况运行可使制冷主机的冷凝器基本在额定工况下运行,同时也充分发挥了冷却塔的冷却作用。再来比较一下2种流量状态下集中空调系统的使用效果,选取酒店大堂的室内温度来作一个对比,具体比较如图5所示。 图5可以看出,在变流量和定流量工况冷冻水回水温度有所变化时,酒店大堂的室内温度基本保持存定流量工况下25.1℃,变流量工况下26℃,即集中空调系统变流量运行后,室内温度相对定流量工况运行时的增幅小于3.7%,故可认为室温基本未受影响,证明集中空调系统在变流量工况下运行时,能够满足室内舒适度需求。3集中空调系统运行能耗与节电率分析在系统运行于变流量和定流量2种不同工况下的监测期内,通过逐时记录集中空调系统的耗电量,可得到逐日、逐月和逐年的耗电量数据,对比得出系统变流量节能改造后系统的耗电变化,具体如图6所示。 图6显示,经过节能改造,制冷主机的月耗电量与定流量运行时相比有所减少,在图中所选取的监测日中,经计算,日节省耗电量可达10%以上。有了监测日逐时的耗电数据以及日节省的耗电量数据,再根据用电量的累计读数,便可以进一步得到每月变流量工况运行对比定流量工况运行所产生的逐月节电效益及其变化趋势,2004—2005年节电率逐月变化情况如图7所示。 由图7可知,冬季以及过渡季节几个月份的节电率要大于夏季。这主要是由于在夏季,空调冷负荷较大,其逐时波动较小,系统中的各个设备基本都在额定功率和额定流量下运行,系统流量变化较小,故较少存在冷量浪费的情况,耗电量基数较大,节电潜力小;而在过渡季节和冬季,酒店建筑的负荷特点决定了需要供冷的区域和时间存在一定的间断性和不确定性,冷负荷逐时波动较大,这样节能改造后的变流量系统能够更好地与负荷的变化波动进行匹配,基本实现供需平衡,加上这些季节供冷时数本身就较夏季短得多,耗电基数较小,故节电率较高,节能效果较明显。因此,通常情况下,该变流量节电系统在冬季的节能效果要好于夏季。需要说明的是,图7中所列出的月节电率是由每月上、中、下旬3个测试时段所测得的节电率进行算术平均而得,即 以下是通过全年监测所得到的逐月酒店集中空调系统在定流量和变流量工况下分别运行时,所得到的系统耗电量的对比,整个监测周期为2005年8月至2006年1月,其能耗如图8所示。 从图8可知,系统由原定流量运行转到变流量模糊运行后,能耗明显降低。原先定流量运行时,酒店的空调系统年运行能耗约在3.7GWh,而进行了变流量节能改造后,系统的年运行能耗基本上能够保持在3GWh以下,整体节电率达到了20%以上。经统计,2004年8月至2006年1月的1年半时间内,节电率约为22.10%。在实际运行中,由于变流量和定流量对比环境条件变化因素的影响,上述的监测及计算数据可能会有小幅变化。总之可以认为,经过变流量节能改造,该集中空调系统全年综合节电率基本在20%以上,具有显著的节能效果。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 水电改造 水路改造 电路改造 1年以前
  • 3 回答
    • 节能住宅设计方案求一份?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1、 空气源(风冷)热泵技术 空气源热泵技术是利用电能将空气中的低品位能源提升为高品位的能源,其效率可达3以上,即消耗1kw的电能,可获得4kw的热量。 空气源热泵技术具有高效节能、安全保障、安装方便、无人值守等优点,目前已在酒店、学校、室内泳池等场所得到广泛应用。 2、 热回收技术 我们使用带有热回收装置的螺杆水冷机组,回收部分冷凝热。使得主机运行时,既产生冷量,又回收利用了部分废热,改善了主机的冷凝效果,提高了主机运行效率。正是一举三得的好事。 将回收到的热水用于夏季洗澡用热水,不用运行锅炉及其附属设备,可以大大地节约客户的运行费用。 3、 变频技术 变频器利用改变电源的频率来改变电机的转速,从而调整水泵的流量、扬程、电功率等。随着负荷变化用水量也变化,设置变频装置可以在负荷较小时减少用水量,降低用电量,达到节能的目的。 4、 蓄热技术 A. 配置蓄热水箱,在热负荷较少时,将多余的热量储存起来,而在热负 荷较大时释放,平衡负荷差。 B. 配置2台蓄热水箱,交叉使用,可满足客户短时大量用热。
    • 节能灯 节能门窗 住宅室内 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份住宅节能施工方案
    • Hzl_8542 回答:宅节能施工方案措施主要有:      ①外墙采用240厚烧结页岩砖墙外贴50厚挤塑型聚苯板(XPS)保温层;   ②屋面采用60厚挤塑型聚苯板(XPS)保温层;   ③外檐门窗采用中空玻璃、塑钢型材;      ④楼梯间隔墙采用30厚复合硅酸盐内保温砂浆;   ⑤入户门采用成品保温、隔音、防盗门;
    • 节能灯 节能门窗 住宅室内 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份led日光灯节能改造方案
    • 可爱的橙子 回答:led路灯节能改造方案:   LED路灯与传统路灯的性能价格比   (以在3公里二级公路,灯具30m,安装100杆路灯为例,以5年为期计算)   项目名称 太阳能LED路灯(60W/24V) 传统路灯(150W/220V)   灯具价格(套) 120万元(12000元×100盏=120万元) 25万元(2500元×100盏=25万元)   基础及   安装费用 灯杆基础砼每盏360元,共3.6万元   安装费每盏140元,共1.4万元   共计:5万元   灯杆基础砼每盏360元,共3.6万元   动力井基础及设施每盏550元,共5.5万元   人工费(其中包括:电缆敷设+土建施工+灯具安装+其它人工)总计10.75万元   辅助材料及各种机械费用:3.25万元   施工管理费:4.2万   共计27.3万元   主材料费用   无 地埋VV型电线电缆平均以每米160元计算,   3000米×160=48万元   地埋保护穿线管平均以每米3元计算:   3000米×3=0.9万元   50KVA的箱式变压器,全线共需要2台,每台15万(包括高、低压安装施工),15万×2=30万   控制系统:0.5万元   共计:79.4万   使用及维   护费用   五年中需更换一次蓄电池组,同一品牌的   蓄电池,厂家可按30%折价回收,每盏灯再投入费用相当于1 500元/盏   (1500元×100盏=15万元)   灯光源为150W钠灯,全年每晚平均工作   1 0.5小时   五年用电:150W×1.2×10.5小时×365天×5年×100盏≈34.5万度电,电价为0.8元计,合计27.6万元。   五年每盏灯平均约换2.5个光源,每个光源75元, 75元×2.5×1 00盏≈1.9万元   五年每盏平均维修费为300元,300×1 00=3万元   共计:32.5万元   安全性能   工作电压为直流24V以下绝对安全,性能   稳定,不会发生触电事故   工作电压为交流电220V,比较稳定,须常年维护但存在洪涝灾害及阴雨天易发生漏电伤人事故。   同时易受停电、限电影响。   节能减排   火电厂发一度电的煤耗相当于360g标准煤,一般1吨标准煤可排放2.66~2.72吨的二氧化碳,太阳能LED路灯在五年的使用过程中,所节省电能减少的二氧化碳排放量为   34.5万度电×0.36Kg/1000×2.7=335.34吨   费用合计 140万元(五年) 164.2万元(五年)   太阳能LED灯具基本技术指标   太阳能LED灯具基本技术指标:   LED光效: > 100LM/W(美国CREE公司原装LED)   LED灯具扩散角: ≥130度   LED灯具色温: 6500K---8000K   使用电压: DC11V----DC14V(太阳能专用)   LED光源功率: DC12V5W--- 120W   控制方式: 模块自带恒流方式,电流波动小于5%   LED光源工作温度: < 55℃   LED灯具表面温度: < 45℃   灯具结构与散热形式: 散热铝合金材料,整体拉伸。   光学设计: 双向斜面、槽型反射   玻璃材质: 钢化玻璃 透光率92%   外型尺寸: 宽230 mm ×高90 mm× 长(350---750 mm )   重量: 3.8---6公斤   光衰: 小于6%/年   寿命: 10年以上   产品特点:   1、多支路导热通道与空气对流拉伸灯壳,LED工作温度迅速导出。   2、LED模块与模块内LED多级并联保护,单组失效正常工作   3、多只LED独立集成槽型斜面反射,散射光利用率提高15---20%。   4、灯壳外侧设有弧形凹槽压板,方便安装任意直径灯杆。   5、LED光源模块自带智能照明控制,上半夜全功率,下半夜功率线性减半。 产品主要针对的市场:   1、新建立的城市太阳能亮化工程配套   2、国内外太阳能路灯公司产品配套   3、已有灯具的道路照明节能改造,(AC220V)   4、用于景观照明、广告招牌照明太阳能LED系统等。
    • 日光灯 应急日光灯 一体化led日光灯 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温节能施工方案求一份?
    • YR依然 回答:1. 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。 2. 墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3. 粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。 4. 粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。 5. 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。 6. 聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。 7. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。 8. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。
    • 外墙壁灯 外墙装饰砖 保温板施工方法 1年以前