装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防应急照明灯照度是多少?

钱新贤 | 被浏览342次 12个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-05-08 17:39

    1 带逆变装置的日光灯和节能灯单只灯泡工作电压是220V
    2 双头消防应急照明灯单只灯泡工作电压是DC6V
    3 老式的 双头消防应急照明灯单只灯泡工作电压是DC12V

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-05-05 16:13

    疏散走道不应低于0.5LX.人员密集厂所不应低于1.0LX。楼梯内不应低于5.0IX.设在人防工程走道,楼梯间,防烟前室不应低于5.0Ix.以上都是地面最低水平照度。应急工作时间不应小于90分钟。
    希望能帮助到你

    0 评论

  • -丶- 2016-05-03 10:17

    1   疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx;
    2   人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx;
    3   楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx;
    4   消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急照明灯照明时间是多少?
    • 小小小帅 回答:一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间 二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明 灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95【9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电 时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间 不应少于30min;
    • 应急照明灯具 应急照明灯安装 应急照明灯价格 1年以前