空气开关坏了要如何判断?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2016-05-05 13:41

      我这里有一个小秘诀去判断空气开关是不是坏了: 1、把那个空气开关(准确的说是PZ30箱内微断,一般型号为DZ47-63/2P)下口的出线用十字螺丝刀松掉拿下来; 2、再合断路器,如果还是合不上,说明断路器坏了,换个同型号的即可; 3、如果能正常合上说明断路器是好的,而是线路或者是用电设备的事了。

      14 评论

    • Standby凡 2016-05-05 18:49

      首先从外观看,用手合闸断开,判断其机械部分是否有故障,其次是判断电气是否有故障,可用万用表低电阻档测量开关合并后每相的电阻,理论上是零,但实际会有1欧姆左右电阻,也可通电测电压,如果以上测量空开都完好,但实际使用中设备出现偏相等电压不均衡的故障,就得带负载量空开输出端相间电压来判断。

      4 评论

    • -丶- 2016-05-03 12:35

      断开空气开关与电路的连接线(包括输入端与输出端),合上开关,用万用表的电阻挡检查,每一路(上方接线柱与对应下方接线柱称为一路)的电阻值应接近零,为闭合正常;再断开开关,每一路的电阻值应为无穷大,为断开正常。若没有万用表,就用两节五号电池连接3V灯泡试,导通时灯泡亮,断开时灯泡不亮,每一路试一次即可。