  • xiaoping123 2016-05-04 18:11

    管道支架安装距离应该在计算最大最大允许跨距离后根据布置的经济性与合理性定出
    按强度条件确定:Lmax=2.24(Wφ[σ]t/q)*1/2
    按刚度条件确定:Lmax=0.19(100EtJi0/q)*1/3
    q------管道单位长度荷载 φ------管道横向焊缝系数 W------管道断面抗弯距
    [σ]t----管道热态许用应力 Et-----计算温度下管道弹性模数 J----管道断面惯性距
    i0--------管道放水坡度
    计算后选最小值为最大跨度

    1 评论

  • 郑yellow1_ 2016-05-06 17:37

    立管卡的安装,当层高小于或等于5m时,每层须安装一个,管卡距地面为1.5m-1.8m;层高大于5m时,每层不少于两个,管卡应均匀安装。成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度应保持一致
    水平支架位置的确定和分配可采用以下方法:
    先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高;两端标高确定之后,再用拉线的方法确定出管道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求来确定和分配管道支架。支架型式应根据图纸要求或管径正确选用,其承重能力必须达到设计要求。
    埋支架的孔洞不宜过大,且深度不得小于120mm。支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架顶面处在同一水平面上,且垂直于墙面。装好的支架,应使埋固砂浆充分牢固后方可安装管道。
    干管安装,一般可在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装(组装的长度应以方便吊装为宜),预吊时同一方向的主管头子应保证在同一直线上,且管道的变径应在分出支管之后进行。组装好的管子,应在地面进行检查有无歪斜扭曲,如有则应进行调直。
    上管时,应将管道滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定,防止管道滚伤人。干管安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,最后将管道固定牢。
    给水镀锌管安装时,一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求埋地管沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道接口要加填料,用管钳按编号依次上紧,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误,所留管口要加临时丝堵。
    给水管道大管径管道采用非镀锌碳素钢管时,应采用焊接法兰连接,管材和法兰要根据设计压力选用焊接钢管或无缝钢管,管道安装完先做水压试验,生活给水管道试压合格后,先编号再拆开法兰进行镀锌加工。加工镀锌的管道不得刷漆及污染,管道镀锌后按编号进行二次安装。

    0 评论

  • -丶- 2016-05-01 06:54

    pvc排水管支架间距的计算
    1).pvc排水管活动支承当管径d≤50mm为1.5m,当管径d≥75mm为2.0m,管道每层至少应设有一管卡。
    2).横管直线管段支承件最大间距不宜大于下表的数值
    3).立管穿楼板处应做固定支承,其余管段固定支承距不宜大于4.0m。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 保温管道支架间距是多少?
    • 流浪的人有酒喝 回答:管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
    • 管道 暖气管道 保温管道 1年以前
  • 3 回答
    • 排水管支架要怎么固定?
    • 瞎激动51 回答:你好,1.两个固定支架之间只能设置一个补偿器,补偿器的补偿能力应符合该管段的热伸长; 2.两固定支架之间的管道应严格保证在一条直线上,不允许有折角; 3.两相临固定支架的间距应根据所选用的补偿方式确定,应能承受管道的推力; 4.补偿器应贴近固定支架设置; 5.导向支架应根据补偿器的要求设置; 6.滑动支架在两固定支架之间部分设置,间距根据管道刚性、强度条件确定
    • 电视支架 液晶电视支架 洗衣机排水管 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管支架安装间距是多少?
    • dxjian 回答:消防喷淋支架安装的距离是:   1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。   2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。   3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。   4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前