我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 柚柚_7488 2016-05-06 00:00

    你好,消防安全自动控制系统的设计方案应根据具体工程而定 。既要满足用户当前投资要求,又要保证达到用户长期效益的目的。系统的设计方案有三种。
    (1)火灾自动检测报警方案。仅设计火灾检测报警系统,该系统检测到火灾信号时
    ,进行声光报警并在模拟控制盘上指示出火灾信号发生的位置和性质,值班人员迅速赶到现场进行核实,采取有效措施。
    (2)火灾自动检测报警人工确认灭火方案。设计火灾检测报警系统、喷淋冷却和泡沫灭火系统,该系统检测到火灾信号时进行声光报警,并在模拟控制盘上指示出火灾信号发生的位置,值班人员确认后,启动自动喷淋冷却和泡沫灭火系统,进行自动灭火。这样可减少误动作,避免消防水和泡沫损失。
    (3)火灾全自动报警灭火控制方案。在火灾检测系统中,设计多参数检测。根据火灾信号,自动启动不同的灭火系统。如:系统检测到火焰信号,自动启动喷淋冷却和泡沫灭火系统;系统检测到温度信号,只启动喷淋冷却系统;系统检测到可燃气体浓度报警信号,只进行声光报警。

    0 评论

  • 信仰_2019 2016-05-03 21:55

    消防报警系统设计方案:
    1、资料准备:应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图,平面图,使用说明书,业主或施工方对工程的要求、要点等)。
    2、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。
    3、调试中应用到的表格及工具备件等,如万用表、接线工具及编码器、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、终端电阻等。
    4、对系统进行自检及了解工程施工情况:
    ①根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入,应告知对方作相应处理。
    ②了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接,如达不到要求,应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管还是白枳灯,了解现场有没有大电流工作的设备,如正压送风阀、电动防火阀、分离脱扣等,计算出点灯所需电流,如主机电源供应不了,则应通知工程方需外加电源。
    ③对消防报警主机,广播通讯柜、CRT等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。如在单机检查时,发现设备不正常,应分析清楚原因并及时解决。
    ④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用工作接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。
    ⑤检查系统线路,对错线、开路、短路、接地等进行处理。
    ⑥连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备。
    希望对您有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-29 20:50

    消防报警系统设计方案
    消防报警概况
    (1)本工程为一类防火建筑,其火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。
    (2)系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;应急照明控制系统。
    (3)消防控制室:设置在一楼,并设有直接通往室外的出口;报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、多线联动控制盘、气体灭火控制盘和电源设备等组成。
    (4)消防联动控制系统包括:消防栓泵的控制、自动喷洒泵的控制、加压送风机的控制、排烟风机的控制、防火卷帘门的控制、非消防电源控制、应急照明控制、空调系统的控制等。
    (5)漏电火灾报警系统主机设备设在首层消控中心内,能探测漏电电源、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
    一、   消防报警系统施工总体流程
    消防电气线路敷设:
    1、消防电气线路配管方法及要求
    (1)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm。
    (2)电线保护管的弯曲处,不应的折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
    (3)电气保护管的管口和切口要平滑,不应有毛刺,钢管连接处的管内表面应平整、光滑。
    (4)在TN-S系统中,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE
    线)有可靠的电气连接。
    (5)明配管或吊顶内敷设时,其支架、吊架、吊钩等设置完成,与管固定可采用管卡等卡紧。
    2、消防线槽安装方法及要求
    (1)线槽安装要求
    1)线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。
    2)线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。
    3)不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。
    4)线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。
    5)当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。
    6)线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。
    7)敷设在竖井、通道等处的线槽应符合《民用建筑设计防火规范》的有关防火要求。
    (2)线槽敷设安装方法
    1)线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处应缝隙严密平齐,其螺丝应朝外。
    2)线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行交通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头入在电气器具内。
    3)线槽与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。
    4)建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后,再进行槽内配线。
    3、消防系统电气布线方法及要求
    (1)平面布线要合理可靠,尽量短捷,应避免环境恶劣场所,且不与其它管线交叉。
    (2)作信号传输线路和直流电源线路宜采用耐压不低于交流250V的铜芯绝缘多股电线或电缆,型号和规格符合设计要求。线芯截面积选择应考虑穿管时机械强度和电力传输时的电压降。
    (3)采用耐压,不低于交流500V的铜芯电线或铜芯电缆,作为采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路。
    (4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不宜穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。
    (5)电线、电缆一般应采用穿金属管或金属线槽保护方式布线,且要符合防火,耐热要求。
    (6)信号线、直流电源线、多线制控制线、电话线及广播线等应分别穿管,不宜穿同一管子。
    (7)穿线电线或电缆的总截面积,不应超过管子内圆截面积的40%。敷设于封闭槽内的电线或电缆总截面积,不应大于线槽净截面积的50%。
    (8)各种线制的电线应选用不同颜色,且同一管线中,相同线别的电线,颜色应一致。
    (9)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的连接应在接盒内焊接或用端子连接,管子入盒时,盒外侧应套锁紧螺母,盒内侧应装护口或锁母。
    (10)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒。
    1)管子长度超过45m无弯时。
    2)长度超过30m,有1个弯时。
    3)长度超过20m,有2个弯时。
    4)长度超过12m,有3个弯时。
    (11)弱电线路的电缆竖井,宜与强电线路的电缆竖井分别设置。若受条件限制必须合用时,应分别布置在竖井两侧。
    (12)高层建筑中的电气管线的竖井内,在电气设备及所有管线施工完毕后,每层应用防火堵料密封,将竖井内的所有孔洞堵塞。
    (13)在吊顶内敷设管路和线槽时,宜采用单独的专用卡具吊装或支撑物固定。有防火要求的管线应选用耐火阻燃形,金属软管外涂防火涂料。吊装线槽的吊杆采用园钢制成,直径不应小于6mm。
    (14)一般在线槽直线段每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,但在线槽接头处,
    距接线盒0.2m处或线槽走向改变或转变处也应设置吊点或支点。
    (15)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、搞震缝等)处应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
    (16)所有弱电设备外壳、桥架及金属管线都应可靠接地,接地要符合设计规定要求。
    (17)火灾自动报警系统导线敷设以后,应对每一回路导线用500V的兆欧表,测量绝缘电阻,其值应符合设计或规范要求。一般应不少于20MΩ。
    二、   消防报警系统组件安装施工
    (一)火灾探测器安装要点
    1、探测器的安装平面布置应符合设计要求,一般:
    (1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装,感温探测器的安装距离不应超过10m,感温探测器距离不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。
    (2)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。
    (3)探测器周转0.5m内不应有遮挡物。
    (4)探测器至空调送风口边缘的水平距离不应少于1.5m。
    (5)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不大于45°。
    2、安装探测器时,先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10-15mm(注意不要碰掉编号套管),顺时针压接在探测底座地各级接线端上,然后将底座配套的机螺丝固定有预埋盒上,并上好防尘防潮罩。最后按设计图纸要求检查无误,再拧上探测器头。
    3、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。
    4、火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“十”线应为红色,“一”线应为兰色。同一工程中相同线别的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。
    5、探测器底座的外接导线,应留有不少于15cm的余量,其端部应有明显标志。
    6、探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
    7、控制器宜在调试前安装,安装前妥善保管,不得损伤和受潮,落灰。
    (二)报警联动线路接线端子箱安装要点
    1、设置在专用竖井内的端子箱,应根据设计要求的高度及位置,采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上(明装),管井箱处带好护口,将干线电缆和支线分别引入。
    2、将导线留有一定长度的余量,然后绑孔成束,分别设置在端子板两侧,左侧为控制中心引来的干线,右侧为火灾探测器及其它设备的控制线路,在压接线前再次摇测绝缘值。
    (三)手动报警按钮安装要点
    1、报警区域内每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,从一个防火分区内任何位置到最近一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30米。
    2、手动火灾报警按钮应设置在墙上或明显和便于操作的位置,其距地(楼)面的高度为1.5m,应安装牢固,不能倾斜。报警按钮的外接导线,应留有不少于10cm的余量,并在其端部有明显标志。
    三、   火灾自动报警控制器
    (一)报警装置安装
    1、火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2m。安装牢固,不得倾斜。
    2、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
    (1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。
    (2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。
    (3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根。
    (4)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。
    (5)导线应绑扎成束。
    (6)导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
    3、控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。
    4、控制器的接地,应牢固,并有明显标志。
    仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防自动报警系统设计规范是什么?
    • 我就是我d 回答:根据GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 下列场所应单独划分探测区域: 1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间; 2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道; 3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道; 4 建筑物闷顶、夹层。
    • 栏杆规范 配电系统设计 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防报警系统施工方案谁有?
    • Hzl_8542 回答:线路的敷设方式   1、一般原则   第一,在火灾自动报警系统中,任何用途的导线都不允许架空敷设。   第二,屋内线路的布线设计,应路线短捷,安全可靠,减少与其他管线交叉跨越,避开环境条件恶劣场所,并便于施工、维护。   第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。   2、保护方式   系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护。   3、电源、消防控制线路的敷设方式   电源、消防控制线路应符合耐火、耐热要求,火灾发生后,在一定时间内应不会被烧毁,仍能正常工作。   第一,当采用乙烯树脂绝缘导线时,导线应穿入金属管内或阻燃型的硬质塑料管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内(如混凝土楼、地板或墙砖内),其保护层厚度不应小于   3cm   。当土建条件难以满足这一要求时,可以采用明敷,此时应采用金属管或金属线槽保护,并应采取防火保护措施。   第二,当采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,不同的敷设方式可做如下处理:当电缆敷设在电缆竖井内或电缆沟道内时,电缆无需穿入管内,电缆竖井及电缆沟道应符合防火技术要求。   第三,对于敷设在电缆竖井内或电缆沟道内的非阻燃性材料制作的电缆,除做好竖井和沟道的防火构造和措施外,同时要注意防止由于电缆本身事故造成火灾的危害,采取的措施是在电缆外表涂上防火材料。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份综合布线系统的设计方案
    • 荣耀vvv 回答:综合布线属于弱电的一种,正好之前从事过。设计方案也见过很多,一般包含下列方面内容:客户需求;综合布线点数情况简介;综合布线系统设计方案;有线电视系统设计方案,具体施工方案;背景音乐;电气系统设计及施工方案;质量保证和售后服务等几个大的部分,每个分项都做细化详细到具体的做法就可以了。
    • 综合布线 综合布线施工 配电系统设计 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统施工方案求一份?
    • dxjian 回答:主要施工技术措施 (一)自动喷淋灭火系统 1、本次工程中的系统介绍:本工程中的自动喷淋灭火系统分布在地下室。其中主要由地下水泵房湿式报警阀组,系统管线、吊顶型及非吊顶型喷头、供水水箱及系统稳压装置组成,系统采用湿式报警方式,其共设置1套湿式报警阀组,分别与相应系统管线相连,本工程中设二台自动喷洒给水加压泵,自动喷洒系统平时由本建筑物屋顶消防水箱设专用水管至报警阀前,保证系统压力。发生火灾时由自动喷洒给水加压泵从消防水池取水加压供水。 2、施工准备 (1)设备、材料选用应符合设计标准、规范的要求,必须有三证,国内名牌产品。 系统包括的主要设备:水泵接合器、报警阀及组件,信号控制阀、水流指示器、喷洒头、气压给水装置、稳压泵等。其中主要组件应有国家消防产品质量监督检验中心出具的检测报告。 工程所用的主要材料: 热镀锌钢管1\"-5\"、丝扣管件、沟槽件、型钢。 (2)主要机具:套丝机、沟槽机、开孔器、砂轮锯、台钻、电锤、手砂轮、手电钻、电焊机、电动试压泵等机械,另外还有套丝扳、管钳子、压力钳子、链钳、手锤、扳手、导链、电气焊等工具,钢卷尺、水平尺、角尺、游标卡尺、线坠、直尺等量具。 3、作业条件 (1)施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电应满足连续施工要求,系统设备材料应能保证正常施工。 (2)须预留及预埋的应随结构完成,管道安装所需要的基准线应测定并标明,设备安装前基础应检验合格,喷洒头及支管安装应配合吊顶装修进行(无吊顶处喷头的安装应随管线安装进度进行)。