    你好,消防安全自动控制系统的设计方案应根据具体工程而定 。既要满足用户当前投资要求,又要保证达到用户长期效益的目的。系统的设计方案有三种。
    (1)火灾自动检测报警方案。仅设计火灾检测报警系统,该系统检测到火灾信号时
    ,进行声光报警并在模拟控制盘上指示出火灾信号发生的位置和性质,值班人员迅速赶到现场进行核实,采取有效措施。
    (2)火灾自动检测报警人工确认灭火方案。设计火灾检测报警系统、喷淋冷却和泡沫灭火系统,该系统检测到火灾信号时进行声光报警,并在模拟控制盘上指示出火灾信号发生的位置,值班人员确认后,启动自动喷淋冷却和泡沫灭火系统,进行自动灭火。这样可减少误动作,避免消防水和泡沫损失。
    (3)火灾全自动报警灭火控制方案。在火灾检测系统中,设计多参数检测。根据火灾信号,自动启动不同的灭火系统。如:系统检测到火焰信号,自动启动喷淋冷却和泡沫灭火系统;系统检测到温度信号,只启动喷淋冷却系统;系统检测到可燃气体浓度报警信号,只进行声光报警。

    0 评论

  • 信仰_2019 2016-05-03 21:55

    消防报警系统设计方案:
    1、资料准备:应向资料管理人员详细了解工程系统配置情况(包含系统图,平面图,使用说明书,业主或施工方对工程的要求、要点等)。
    2、根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。
    3、调试中应用到的表格及工具备件等,如万用表、接线工具及编码器、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、终端电阻等。
    4、对系统进行自检及了解工程施工情况:
    ①根据系统设计图纸检查系统安装是否符合设计要求。如果系统设计图纸有出入,应告知对方作相应处理。
    ②了解现场安装设备控制箱能否按要求与我们的报警联动系统连接,如达不到要求,应及时告知对方作相应的更改。了解消火栓按钮灯是采用发光二极管还是白枳灯,了解现场有没有大电流工作的设备,如正压送风阀、电动防火阀、分离脱扣等,计算出点灯所需电流,如主机电源供应不了,则应通知工程方需外加电源。
    ③对消防报警主机,广播通讯柜、CRT等设备逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。如在单机检查时,发现设备不正常,应分析清楚原因并及时解决。
    ④检测系统线路对地绝缘电阻和系统接地是否满足《火灾自动报警系统施工及验收规范》的要求,对地绝缘电阻不小于20兆欧,使用工作接地时地线对地电阻不能大于4欧姆,使用联合接地时地线对地电阻不能大于1欧姆。
    ⑤检查系统线路,对错线、开路、短路、接地等进行处理。
    ⑥连接好交流供电电源,测量电压范围不应超出220V+10%-15%,接好备用蓄电池,做好开机调试的最后准备。
    希望对您有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-29 20:50

    消防报警系统设计方案
    消防报警概况
    (1)本工程为一类防火建筑,其火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。
    (2)系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;应急照明控制系统。
    (3)消防控制室:设置在一楼,并设有直接通往室外的出口;报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通对讲电话设备、多线联动控制盘、气体灭火控制盘和电源设备等组成。
    (4)消防联动控制系统包括:消防栓泵的控制、自动喷洒泵的控制、加压送风机的控制、排烟风机的控制、防火卷帘门的控制、非消防电源控制、应急照明控制、空调系统的控制等。
    (5)漏电火灾报警系统主机设备设在首层消控中心内,能探测漏电电源、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化。
    一、   消防报警系统施工总体流程
    消防电气线路敷设:
    1、消防电气线路配管方法及要求
    (1)当线路暗配时,电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入建筑物,构筑物内的电线保护管,与建筑物、构筑物表面的距离不应小于30mm。
    (2)电线保护管的弯曲处,不应的折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。
    (3)电气保护管的管口和切口要平滑,不应有毛刺,钢管连接处的管内表面应平整、光滑。
    (4)在TN-S系统中,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE
    线)有可靠的电气连接。
    (5)明配管或吊顶内敷设时,其支架、吊架、吊钩等设置完成,与管固定可采用管卡等卡紧。
    2、消防线槽安装方法及要求
    (1)线槽安装要求
    1)线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。
    2)线槽的接口应平整,接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。
    3)不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死。
    4)线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并做好整体接地。
    5)当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线。
    6)线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定。保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。
    7)敷设在竖井、通道等处的线槽应符合《民用建筑设计防火规范》的有关防火要求。
    (2)线槽敷设安装方法
    1)线槽直线段连接应采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固,接茬处应缝隙严密平齐,其螺丝应朝外。
    2)线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行交通连接,导线接头处应设置接线盒或将导线接头入在电气器具内。
    3)线槽与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。
    4)建筑物的表面如有坡度时,线槽应随其变化坡度。待线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查。确认合格后,再进行槽内配线。
    3、消防系统电气布线方法及要求
    (1)平面布线要合理可靠,尽量短捷,应避免环境恶劣场所,且不与其它管线交叉。
    (2)作信号传输线路和直流电源线路宜采用耐压不低于交流250V的铜芯绝缘多股电线或电缆,型号和规格符合设计要求。线芯截面积选择应考虑穿管时机械强度和电力传输时的电压降。
    (3)采用耐压,不低于交流500V的铜芯电线或铜芯电缆,作为采用交流220/380V供电或控制的交流用电设备线路。
    (4)不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不宜穿在同一根管内或线槽的同一槽孔内。
    (5)电线、电缆一般应采用穿金属管或金属线槽保护方式布线,且要符合防火,耐热要求。
    (6)信号线、直流电源线、多线制控制线、电话线及广播线等应分别穿管,不宜穿同一管子。
    (7)穿线电线或电缆的总截面积,不应超过管子内圆截面积的40%。敷设于封闭槽内的电线或电缆总截面积,不应大于线槽净截面积的50%。
    (8)各种线制的电线应选用不同颜色,且同一管线中,相同线别的电线,颜色应一致。
    (9)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的连接应在接盒内焊接或用端子连接,管子入盒时,盒外侧应套锁紧螺母,盒内侧应装护口或锁母。
    (10)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒。
    1)管子长度超过45m无弯时。
    2)长度超过30m,有1个弯时。
    3)长度超过20m,有2个弯时。
    4)长度超过12m,有3个弯时。
    (11)弱电线路的电缆竖井,宜与强电线路的电缆竖井分别设置。若受条件限制必须合用时,应分别布置在竖井两侧。
    (12)高层建筑中的电气管线的竖井内,在电气设备及所有管线施工完毕后,每层应用防火堵料密封,将竖井内的所有孔洞堵塞。
    (13)在吊顶内敷设管路和线槽时,宜采用单独的专用卡具吊装或支撑物固定。有防火要求的管线应选用耐火阻燃形,金属软管外涂防火涂料。吊装线槽的吊杆采用园钢制成,直径不应小于6mm。
    (14)一般在线槽直线段每隔1.0~1.5m设置吊点或支点,但在线槽接头处,
    距接线盒0.2m处或线槽走向改变或转变处也应设置吊点或支点。
    (15)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、搞震缝等)处应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
    (16)所有弱电设备外壳、桥架及金属管线都应可靠接地,接地要符合设计规定要求。
    (17)火灾自动报警系统导线敷设以后,应对每一回路导线用500V的兆欧表,测量绝缘电阻,其值应符合设计或规范要求。一般应不少于20MΩ。
    二、   消防报警系统组件安装施工
    (一)火灾探测器安装要点
    1、探测器的安装平面布置应符合设计要求,一般:
    (1)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时应居中安装,感温探测器的安装距离不应超过10m,感温探测器距离不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。
    (2)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。
    (3)探测器周转0.5m内不应有遮挡物。
    (4)探测器至空调送风口边缘的水平距离不应少于1.5m。
    (5)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不大于45°。
    2、安装探测器时,先将预留在盒内的导线用剥线钳剥去绝缘外皮,露出线芯10-15mm(注意不要碰掉编号套管),顺时针压接在探测底座地各级接线端上,然后将底座配套的机螺丝固定有预埋盒上,并上好防尘防潮罩。最后按设计图纸要求检查无误,再拧上探测器头。
    3、探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。
    4、火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,探测器的“十”线应为红色,“一”线应为兰色。同一工程中相同线别的绝缘导线颜色一致,接线端子应有标号。
    5、探测器底座的外接导线,应留有不少于15cm的余量,其端部应有明显标志。
    6、探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
    7、控制器宜在调试前安装,安装前妥善保管,不得损伤和受潮,落灰。
    (二)报警联动线路接线端子箱安装要点
    1、设置在专用竖井内的端子箱,应根据设计要求的高度及位置,采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上(明装),管井箱处带好护口,将干线电缆和支线分别引入。
    2、将导线留有一定长度的余量,然后绑孔成束,分别设置在端子板两侧,左侧为控制中心引来的干线,右侧为火灾探测器及其它设备的控制线路,在压接线前再次摇测绝缘值。
    (三)手动报警按钮安装要点
    1、报警区域内每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮,从一个防火分区内任何位置到最近一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30米。
    2、手动火灾报警按钮应设置在墙上或明显和便于操作的位置,其距地(楼)面的高度为1.5m,应安装牢固,不能倾斜。报警按钮的外接导线,应留有不少于10cm的余量,并在其端部有明显标志。
    三、   火灾自动报警控制器
    (一)报警装置安装
    1、火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m;落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2m。安装牢固,不得倾斜。
    2、引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
    (1)配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。
    (2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易退色。
    (3)端子板的每个接线端,接线不得超过2根。
    (4)电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。
    (5)导线应绑扎成束。
    (6)导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。
    3、控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。
    4、控制器的接地,应牢固,并有明显标志。
    仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防自动报警系统设计规范是什么?
    • 我就是我d 回答:根据GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 下列场所应单独划分探测区域: 1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间; 2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道; 3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道; 4 建筑物闷顶、夹层。
    • 室内新风系统 监控系统 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份宾馆综合布线系统的设计方案
    • Andy421 回答:宾馆综合布线系统的设计方案如下: (一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求 4.安全要求 5.技术准备 (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a. 金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 2.金属线槽的敷设 (1) 线槽安装要求 * 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm; * 线槽水平每米偏差不应超过2mm; * 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; * 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm; * 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板; * 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 * 盖板应紧固。 * 支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。 (2) 水平子系统线缆敷设支撑保护 预埋金属线槽支撑保护要求: a. 在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm; b. 线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。 c. 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。 d. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。 设置线槽支撑保护: a. 水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m; b. 金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。 在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。 在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。 (3) 干线子系统线缆敷设支撑保护 线缆不得布放在电梯或管道竖井内。 干线通道间应沟通。 弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。 建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。 3. 配线设备的安装 (1)机架安装要求 a.机架安装完毕后,水平、垂直度应符合生产厂家规定。若无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3mm; b.机架上的各种零件不得脱落或碰坏。各种标志应完整清晰。 c.机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。 d.安装机架面板,架前应留由0.6m空间,机架背面离墙面距离视其型号而定,便于安装和维护。 (2)配线架安装要求 a.采用下走线方式时,架底位置应与电缆上线孔相对应; b.各直列垂直倾斜误差应不大于3mm,底座水平误差每平方米应不大于2mm; c.接线端子各种标记应齐全; d.交接箱或暗线箱宜设在墙体内。安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电器连接。 (三)双绞线线缆布线 1. 布线安全 参加施工的人员应遵守以下几点: * 穿着合适的衣服; * 使用安全的工具; * 保证工作区的安全; * 制定施工安全措施。 2. 线缆布放的一般要求 (1)线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合; (2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤; (3)在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标号,标签书写应清晰、端正和正确; (4)信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。 (5)布放线缆应有冗余。在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。 (6) 布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m。 (7) 线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。 3. 放线 (1)从线缆箱中拉线: a.除去塑料塞; b.通过出线孔拉出数米的线缆; c.拉出所要求长度的线缆,割断它,将线缆滑回到槽中去,留数厘米伸出在外面; d.重新插上塞子以固定线缆。 (2)线缆处理(剥线): a.使用斜口钳在塑料外衣上切开“1”字型长的缝; b.找出尼龙的扯绳; c.将电缆紧握在一只手中,用尖嘴钳夹紧尼龙扯绳的一端,并把它从线缆的一端拉开,拉的长度根据需要而定; d. 割去无用的电缆外衣。(另外一种方法是利用切环器剥开电缆。) 4. 线缆牵引 用一条拉线将线缆牵引穿入墙壁管道、吊顶和地板管道称为线缆牵引。在施工中,应使拉线和线缆的连接点尽量平滑,所以要采用电工胶带在连接点外面紧紧的缠绕,以保证平滑和牢靠。 (1)牵引多条4对双绞线: * 将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐; * 用电工胶带紧绕在线缆束外面,在末端外绕长5-6cm; * 将拉绳穿过电工带缠好的线缆,并打好结。 (2)如果在拉线缆过程中,连接点散开了,则要收回线缆和拉线重新制作更牢靠固定连接: * 除去一些绝缘层暴露出5cm的裸线; * 将裸线分成两条; * 将两束导线互相缠绕起来形成环; * 将拉绳穿过此环,并打结,然后将电工带缠到连接点周围,要缠得结实和平滑。 (3)牵引多条25对双绞线 * 剥除约30cm得线缆护套,包括导线上得绝缘层; * 使用斜口钳将线切去,留下约12根; * 将导线分成两个绞线组; * 将两组绞线交叉穿过拉线得环,在线缆得那边建立一个闭环; * 将双绞线一端的线缠绕在一起以使环封闭; * 将电工带紧紧地缠绕在线缆周围,覆盖长度约5cm,然后继续再绕上一段。 5. 建筑物水平线缆布线 (1) 管道布线 管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,施工时只需通过管道图纸了解地板管道,就可做出施工方案。 对于没有预埋管道的新建筑物,布线施工可以与建筑物装潢同步进行,这样便于布线,又不影响建筑的美观。 管道一般从配线间埋到信息插座安装孔,施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。 (2) 吊顶内布线 a.索取施工图纸,确定布线路由; b.沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内),打开吊顶,用双手推开每块镶板; c.将多个线缆箱并排放在一起,并使出线口向上; d.加标注,纸箱上可直接写标注,线缆的标注写在线缆末端,贴上标签; e.将合适长度的牵引线连接到一个带卷上; f.从离配线间最远的一端开始,将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端; g.移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔,直到绳子到达走廊的末端; h.将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”,用胶带捆扎好; i.将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对,绳子结成一个环,再用带子将三对线缆与绳子捆紧; j.回到拉绳的另一端,人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间; k.对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作; l.继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。 当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。 6. 建筑物垂直干线线缆布线 本系统采用室内多模光纤做为垂直干线的主要载体,光纤的垂直干线布放可参考后面的“光纤传输管道敷设”。 (四)双绞线连接和信息插座的端接 双绞线端接的一般要求: * 线缆在端接前,必需检察标签颜色和数字的含义,并按顺序端接; * 线缆中间不得产生接头现象; * 线缆端接处必需卡接牢靠,接触良好; * 线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求; * 双绞电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。 1. 超五类模块化配线板的端接 首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。 (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。 (2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆; (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接; (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形; (5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对; (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的; (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白; (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。 (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。 2. 接插式配线架的端接 (1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。 (2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。 (3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。 (4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。 (5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始); (6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉; (7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中; (8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。 (9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。 3. 信息插座端接 (1) 安装要求: 信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。 安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。 信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。 (2) 信息模块端接 信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。 a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套; c. 取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中; d. 使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆; e. 将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向; f. 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; g. 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。
    • 综合布线 宾馆设计 综合电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 消防报警系统施工方案谁有?
    • Hzl_8542 回答:线路的敷设方式   1、一般原则   第一,在火灾自动报警系统中,任何用途的导线都不允许架空敷设。   第二,屋内线路的布线设计,应路线短捷,安全可靠,减少与其他管线交叉跨越,避开环境条件恶劣场所,并便于施工、维护。   第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。   2、保护方式   系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护。   3、电源、消防控制线路的敷设方式   电源、消防控制线路应符合耐火、耐热要求,火灾发生后,在一定时间内应不会被烧毁,仍能正常工作。   第一,当采用乙烯树脂绝缘导线时,导线应穿入金属管内或阻燃型的硬质塑料管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内(如混凝土楼、地板或墙砖内),其保护层厚度不应小于   3cm   。当土建条件难以满足这一要求时,可以采用明敷,此时应采用金属管或金属线槽保护,并应采取防火保护措施。   第二,当采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,不同的敷设方式可做如下处理:当电缆敷设在电缆竖井内或电缆沟道内时,电缆无需穿入管内,电缆竖井及电缆沟道应符合防火技术要求。   第三,对于敷设在电缆竖井内或电缆沟道内的非阻燃性材料制作的电缆,除做好竖井和沟道的防火构造和措施外,同时要注意防止由于电缆本身事故造成火灾的危害,采取的措施是在电缆外表涂上防火材料。
    • 室内新风系统 监控系统 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份综合布线系统的设计方案
    • 荣耀vvv 回答:综合布线属于弱电的一种,正好之前从事过。设计方案也见过很多,一般包含下列方面内容:客户需求;综合布线点数情况简介;综合布线系统设计方案;有线电视系统设计方案,具体施工方案;背景音乐;电气系统设计及施工方案;质量保证和售后服务等几个大的部分,每个分项都做细化详细到具体的做法就可以了。
    • 布线 综合布线 综合电缆 10个月前