电热水器泄压阀安装方法求介绍下?

李雨晨 | 被浏览378次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-05-02 22:34

    1、泄压阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则按一般应按压力级的下限值调整出厂。
    2、使用者在将泄压阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保泄压阀的整定压力值符合要求。
    3、在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行调节。
    4、在旋转调整螺杆之前,应使阀进口压力降低到开启压力的 90%以下,以防止旋转调整螺杆时阀瓣被带动旋转,以致损伤密封面。
    5、为保证开启压力值准确,应使调整时的介质条件,如介质种类、温度等尽可能接近实际运行条件。介质种类改变,特别是当介质聚积态不同时(例如从液相变为气相),开启压力常有所变化。工作温度升高时,开启压力一般有所降低。故在常温下调整而用于高温时,常温下的整定压力值应略高于要求的开启压力值。高到什么程度与阀门结构和材质选用都有关系,应以制造厂的说明为根据。
    6、常规泄压阀用于固定附加背压的场合,当在检验后调整开启压力时(此时背压为大气压),其整定值应为要求的开启压力值减去附加背压值。

    1 评论

  • Shirley99 2016-05-03 13:25

    泄压阀又名 安全阀(safety valve)根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。新机安装,泄压阀上的箭头,是水流方向,照着方向装上去就行了,旧机更换泄压阀,那就要把电关了,把进出水阀关了,照上面说的更换就行了。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-29 09:17

    您好,热水器安全阀上有一个箭头,是自来水往热水器里加水的方向,是一个单向阀。切记不能反着安装。上端接水箱,下端接混水阀,都是正扣。泄压出水口不能堵塞,里面水温高压力大时要靠它泄压,保证安全。
    希望我的回答可以帮到你

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电热水器泄压阀漏水怎么解决?
    • lixuejuan 回答:没啥好办法,这种情况下安装减压阀效果也不好(安装减压阀后,如果你的热水器出水关闭,压力还是减不下来的)。有些泄压阀是可以微调的,你可以尝试调整一下,实在不行,在热水器能够承受的前提下,换一个压力大一点的泄压阀试试吧,如果安全阀一加热就滴水,有两种可能:一是安全阀的泄压值偏小,更换泄压值大些的即可,但不能高过热水器额定压力的1.05倍。二是自来水压力太高。此时可在泄压口连接一个软管,并引至地漏处。安全阀滴水时切勿堵塞泄压口,否则可能会因为内胆压力过高而损坏。
    • 泄压阀 热水器漏水 万和热水器进水阀 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器泄压阀滴水是什么原因?
    • ND_6090 回答:电热水器泄压阀漏水主要有几个原因:1.电热水器温度调得太高,一般温度适宜在70度以下,如果温度在80度以上,或者更高,电热水器里面压力太高,就容易引起泄压阀漏水。2.电热水器冷水压力高,也会引起泄压阀漏水,可以把电热水器冷水阀(进水阀)关小一点。最近就发现自来水压力明显提高了,可能是城市管网改造好了。3.电热水器泄压阀本身已经坏,或者里面的橡皮垫圈已坏。 可以先测试一下,在漏水时,关小进水阀,开大龙头,减少热水器压力,看看漏不漏水。 如果不漏了,说明安全阀正常,是内部压力大形成漏水的; 如果继续漏水,就需要修理或调换阀门,很方便的。
    • 泄压阀 万和热水器进水阀 万和热水器混水阀 1年以前
  • 3 回答
    • 美的电热水器泄压阀的作用?在哪里呢
    • 木子星生 回答:电热水器泄压阀的作用是在达到安全压力上限的时候能够自动开起,降低压力保证安全.最常见的就是家中的压力锅上的卸压阀,他是简单的机械式卸压,还有暖气和空调系统的卸压阀,是水浮式卸压阀.就是在系统压力超过设计规定的时候,把压力释放一部分,让系统正常工作的一种阀门,一般在后面,希望对你有帮助!