深基坑支护工程设计方案谁有?

熊顺慈 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-05-03 19:29

      1工程实例
        某花园总建筑面积7万平方米,地下二层,每层面积8干平方米,基坑深9.8m,基坑周边长约400米。基坑边坡岩土性自上而下基本为填土层、耕土层、冲积层、残积土、全风化岩、强风化岩、中风化岩。稳定水位埋深1.35m~2.45m。根据岩土工程勘察资料,经计算并结合类似工程经验,施工单位选用了喷锚网支护方式。锚杆自上而下共6排,孔径110mm,第2、4排锚杆采用预应力锚索,其余为直径为25螺纹钢,锚杆用压浆袋封孔压力注浆。锚杆尾部设横向加强筋,而层挂钢筋网为中6.5@250,喷射混凝土C20平均厚10cm。由于该基坑位于主要交通要道边,加强对基坑喷锚网支护的监理成为保证基坑稳定性和公共环境安全的重要环节。
        2监理控制要点
        2.1确保基坑支护的施工质量
        深基坑支护重在过程控制,一旦出现质量问题,事后纠正和补救比较困难。因此,监理工程师必须严格把关,确保施工质量。
        (1)严格按设计方案组织施工。工程施工前,有关人员应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境,降水系统应确保正常工作,必须的施工设备正常运转。施工单位在施工过程中不得随意改变锚杆位置、长度、型号、数量,钢筋网间距,加强筋范围,放坡系数等。设计方案变更时必须重新经专家评审。
        (2)核验水准点及坐标控制点的正确性和保护措施。审查施工单位的水平及竖向施工放线是否正确,开挖过程中监理工程师要随时对基坑的开挖尺寸、水平标高和边坡坡度进行检查,随时注意基坑的变化。
        (3)坚持见证取样制度,对进场材料严格把关。施工单位进场的水泥、钢筋、钢铰线、砂子、石子、掺加剂等必须按规定报验,“两证一单”齐全,并见证取样送检。
        (4)做好隐蔽工程验收。施工过程中,监理工程师应对锚杆位置、钻孔直径、深度及角度、锚杆插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度,锚杆应力等进行检查,按规定留置混凝土试块、水泥浆试块,旁站监理锚杆抗拔力实验。
        采用机械开挖时,应预留0.3m~0.4m,人工铲除修整坡面,尽量减少边坡超挖和扰动边坡土体,使之表面平整,坡角符合设计要求。
        钢筋网的钢筋直径和间距要符合设计要求,钢筋网绑扎随开挖分层进行时,搭接长度要符合要求,一般为一个网格边长。
        锚杆钻孔应按设计倾角和孔深进行。当钻孔遇到障碍物无法钻进时,允许改变钻孔方向:当土层为软土时允许加大倾角,强锚杆打入有利的土层中:当钻孔深度不能满足要求时,应在该孔的左右或下方按锚杆抗拔力等同的原则补强。
        钻孔结束后,应将孔内松土、泥浆等清除干净,方可送入锚杆。下锚杆时,应把注浆管、锚杆和止浆袋一起放八孔内。注浆要严格控制配合比,并根据注浆情况多次注浆,以保证浆液充满孔壁,使锚杆具有较高的抗拔力。锚杆孔内锚固体强度达到设计强度的70%以上且不小于3天,方可开挖下一层土方。
        喷射混凝土要按设计配合比搅拌均匀,垂直作业面尽量从底部逐步向上部施喷,混凝土厚度要符合设计要求,每500平方米喷射面留置试块一组,每组不小于3块。
        (5)基坑支护单位要与挖土单位紧密配合。遵循时空效应原则,土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖“的原则,减少开挖过程中土体的扰动范围,缩短基坑开挖卸荷后无支撑的暴露时间,对称开挖,均衡开挖,合理利用土体自身在开挖过程中控制位移的能力。基坑开挖过程中,应采取措施防止碰撞支护结构、工程桩或挠动基底原状土。发生异常情况时,应立即停止挖土,并应立即查清原因和采取措施,方可继续挖土。基坑开挖过程中需要放炮时,监理工程师要审查施工单位的专项爆破施工资质,审查经专家评审的爆破施工方案,严格按方案控制装药量和每次放炮数量,防止爆破震动、飞石和冲击波破坏边坡的稳定性。
        (6)基坑开挖完成后,应提醒建设单位尽快组织勘察、设计、质监、监理、施工等部门进行验槽,及早开始地下结构工程的施工,严禁基坑长时间暴露。基坑回填前,支护层不能破坏,特别是坡脚部分。
        2.2要十分重视地质勘察工作
        监理工程师要认真阅读工程的地质勘察报告,了解基坑开挖所在地的地形、地貌和地质特点,分析可能导致边坡土体滑坡的各种因素,对影响边坡稳定性的关键地段、重要地层和土质指标做到心中有数。由于地质勘察资料不一定很详细而且可能与实际情况有出入,监理工程师在基坑开挖中还要经常对比现场的地质情况,与地质报告差异很大时要及时告知建设单位,由建设单位通知勘察和设计单位,查看是否需要调整方案。
        2.3注意地下水或水患的影响
        水患无穷,很多支护事故都是水的影响造成的。在基坑开挖过程中,土层滞水、砂土中的微承压水、裂隙水、承压水、管道漏水、地面排水、雨水等处理不当,都会给边坡支护和周围建筑、管线带来危害。
        在选择地下水的处理方式时,要根据工程地质和水文条件及周围环境,决定采取降水还是防渗措施,以免引起地面沉降,给周边建筑及管线造成破坏。
        基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水进入坑内:放坡开挖时,应对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。
        地下管道漏水,极易造成边坡失稳。在基坑开挖过程中,监理工程师如发现地下管道有漏水现象,应要求施工单位及时采取措施,如使地下管道改道,对漏水管道进行修补、防渗、将漏水及时导出等,防止边坡含水量过大引起滑波。
        2.4设计方案必须经过技术论证
        建筑物的设计一般由正规设计单位负责,支护工程往往被认为是施工措施的一部分而不包含在施工图设计之内,由具备设计资质的支护施工单位白行设计或施工单位委托其他单位设计。由于基坑支护是一门很复杂的技术,如果搞基坑设计人员的经验不足,很容易造成设计考虑不周。因此,要求施工单位聘请有丰富经验的专家进行设计、施工方案的评审,以使有效降低基坑支护的风险,防止安全事故的发生。
        3监控要点
        (1)要进行基坑稳定性监测,并且在基坑工程开工之前根据设计及有关规范,编写出“基坑支护监测专项方案”,以便实施动态化设计和信息化施工。
        (2)监测主要内容为:坑顶地面水平位移和垂直沉降、周围建筑、地下管线、道路的沉降,地下水位等。
        (3)基坑周边30m范围内的道路、管线、建筑物应设置沉降观测点,每个项目不少于5点,或按照设计布置观测点。
        (4)本基坑监测预警值如下:
        a、支护结构最大水平位移为基坑深度的1/500,地面沉降达25mm;相邻多层建筑物倾斜速率大于0.0001H/h。
        b、钢筋、锚索内力各达到材料强度设计值的90%。
        c、支护结构最大水平位移连续3天均>1mm,且不收敛。
        d、基坑底部或周围土体出现隆起、流砂、涌泥、陷落或可能导致剪切破坏的现象。
        (5)土方开挖及地下室施工时应注意观测点的保护,监测结果应及时向业主、监理方反馈,以便调整设计及施工方案,确保基坑及周边环境的安全。
        (6)在围护结构施工过程中,应按要求埋设支护结构监测点,并采取可靠的监测点保护措施。开挖前各个监测项目的测点均应埋设到位,并取得开挖前的初值。
        (7)开挖过程中一般1~3d观测一次,测试数据变化大或开挖后期应加密监测;封底及底板完成后,可加大监测时间间距,如果遇到异常情况,应立即发出警报。

      0 评论

    • 信仰_2019 2016-05-03 13:41

      你好,下面的深基坑支护工程设计方案你可以参考一下:
      (1)锚杆及土钉墙施工工艺流程:
      锚杆及土钉墙施工工艺流程:基坑开挖→修整边壁→测量、放线→人工洛阳铲钻孔→插杆筋→压力注浆→养护→边坡立面平整→绑扎钢筋网片→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护→裸露主筋除锈→上横梁(或预应力锚件)→焊锚具→张拉(仅限于预应力锚杆)→锚头(锚具)锁定。
      (2)排桩施工工艺流程:
      桩位测量放线→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼、导管→灌注混凝土→拔出护筒→孔口回填→桩机移位→桩养护。
      操作工艺、
      (1)排桩墙施工:桩位测量放线:根据现场坐标基准点及高程基准点测出桩位中心,打入定位桩。锅锥钻机就位:移动钻机,使转盘中心与桩位中心重合,再找平垫实,使机座周正水平,使桩位偏差。
      希望对你有用!

      0 评论

    • -丶- 2016-04-29 04:43

      深基坑支护工程设计
      (一)、首先要熟悉了解工程概况:
      1、工程位置;
      2、工程性质;
      3、工程规模、建筑面积;
      4、基本结构形式:××结构   ;正   ?   层,付   ?   层   建筑高度   ?      ;
      5、基础形式;
      6、本工程基坑工程特点及周围环境特点:
      (1)本工程基坑开挖深度      ?   m,长      ?   m,宽   ?      m;
      (2)地层岩性特征(基坑边坡土质情况);
      (3)基坑周边环境情况:周边建(构)筑物分布,地下管线状况;
      (4)本工程基坑支护的结构形式:如:土钉墙……等。
      (二)监理依据
      1、本工程已批准的监理规划
      2、建设工程监理规范(GB50319-2000)
      3、建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99)
      4、建设工程安全监理规程[DB13(J)68-2007]
      5、本工程基坑支护设计方案
      6、本工程基坑支护施工组织设计
      7、国家与省市相关工程质量安全的验收规范、技术标准等
      8、本工程基坑开挖及支护的监理方案(监理实施细则)
      (三)深基坑土钉墙支护工程监理工作的控制要点
      (1)监理对基坑开挖支护顺序的控制要点:
                 监理应监督施工单位按以下顺序进行基坑开挖和支护;
      ①、应按设计要求开挖工作面,修整边坡,埋设喷射砼厚度的控制标志;
      ②、喷射第一层砼;
      ③、钻孔安设土钉、注浆,安设连接件;
      ④、绑扎钢筋网,喷射第二层砼;
      ⑤、设置坡顶、坡面和坡脚的排水系统。
      (2)监理对基坑开挖的控制要点
      ①、监理应根据支护结构设计审查施工单位编制的基坑开挖支护方案;对5米(含5米)以上的基坑开挖支护方案应有专家论证意见。
      ②、基坑边界周围地面应设排水沟,且应避免漏水、渗水   进      入坑内;放坡开挖时,土钉墙面坡度不大于1:0.1,且应对坡顶、坡脚采取降排水措施。
      ③、基坑周边严禁超堆荷载。
      ④、基坑应分层均衡开挖,开挖层高按设计方案,软土地基不宜超过1米。
      ⑤、基坑开挖过程中应采取措施防止碰撞支护结构;防止扰动基底原状土。
      ⑥、发生异常情况时,应立即停止挖土,并查清原因,采取措施,待隐患消除后,方能继续挖土。
      ⑦、开挖至基底标高后,坑底应及时封闭,并尽快进行基      础施工。
      ⑧、地下结构施工过程中,应及时进行夯实回填土。
      (3)监理对基坑开挖进行监测的控制要点及目标值
      ①、开挖前要要求施工单位做出系统的监控方案。监控方案的内容应包括:监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求,监测点的布置,监测周期、工序管理和记录制度以及信息反馈系统等
      ②、监测点的布置应满足监控要求,位移观测点数量应不少于两点,且应设在影响范围以外。
      ③、基坑边缘以外1~2倍的开挖深度范围内需保护物体均应列为监控对象。
      ④、基坑工程监测项目选择应符合《建筑基坑支护技术规程》的规定。
      ⑤、监测项目在基坑开挖前应测得初始值,且应不少于两次。
      ⑥、基坑监测的监控报警值应符合监测对象的有关规范及支护结构设计的要求。
      ⑦、各项监测的时间间隔要根据施工进度确定;当变形超过有关标准或监测结果变化速率较大时应加密观测次数,当有事故征兆时应连续监测。
      ⑧、基坑开挖监测过程中应根据设计要求提交阶段性监测报告。
      ⑨、基坑开挖结束时应提交完整的监测报告。
      (4)监理对土钉安设的控制要点及目标值
      ①、土钉钻孔的直径应符合规程规定。
      ②、土钉钢筋的规格、型号、等级应符合设计要求。
      ③、土钉的长度、间距、土钉与水平面的夹角应符合设计要求。
      ④、土钉和面层必须有效连接,承压板或加强钢筋与土钉的连接必须是螺栓连接或焊接。
      ⑤、土钉钢筋应放定位支架。
      (5)监理对土钉墙注浆作业的控制要点及目标值
      ①、注浆前应将孔内残留松土清除干净。
      ②、注浆开始前或中途停止超过30分钟时,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路。
      ③、注浆所用的水泥浆或水泥砂浆强度应符合设计规定。
      ④、水泥浆的水灰比宜为0.5;水泥沙浆配合比宜为1:1.0~1.2(重量比)水灰比宜为0.38~0.45;
      ⑤、水泥浆、水泥砂浆应拌和均匀,随拌随用,一次所拌浆量应在初凝前用完。
      ⑥、注浆时,要求孔口部位设置止浆塞和排气管,注浆管应插至距孔底250~500㎜处。
      (6)监理对基坑支护铺设面层钢筋网和喷射面层砼的控制要点和目标值
      ①面层钢筋网的钢筋直径、间距应符合设计要求;(钢筋直径宜为6-10mm、间距宜为150-300mm)
      ②钢筋网与土钉应连接牢固;
      ③钢筋网应在喷射一层砼后铺设;
      ④采用双层钢筋网时,应在第一层钢筋网被砼覆盖后铺设;
      ⑤钢筋网保护层的厚度不易小于20㎜;
      ⑥坡面上下端钢筋网搭接长度应大于300mm;
      ⑦面层喷射砼的强度等级、喷射厚度应符合设计要求(砼的强度等级、不宜低于C20,面层喷射厚度不宜小于80mm);
      ⑧喷射作业应分段进行,同一分段喷射顺序应自上而下,一次喷射厚度不宜小于40mm;
      ⑨喷砼时,喷头与受喷面应保持垂直,喷头距受喷面宜为0.6-1.0m;
      ⑩喷射砼终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,一般应为3h-7h为宜。
      (7)监理对土钉墙支护质量检测的控制要点及目标值:
           ①、对土钉承载力进行检测。土钉承载力用拉拔试验进行检测,同一条件下,实验数量不少于土钉总量的1﹪,且不少于3根。
           ②、对砼面层的厚度进行检测。砼面层的厚度应采用钻孔法进行检测,钻孔数量应以每100㎡为一组,每组不少于3点.
      (四)、基坑支护工程监理的工作方法及措施            
      (1)、监理的工作的方法:
      采取预控为主、主动控制的方法。
      (2)、监理工作采取的主要措施
      ①、开工前严格审查基坑开挖专项施工方案、基坑支护设计方案和基坑开挖支护的监测方案。
      ②、对用于基坑开挖和基坑支护的各种建筑材料、机具设备、检测仪表等,进场时要进行检查验收,对重要材料要进行进行见证取样。
      ③、对检查、验收不合格的建筑材料、机具设备、检测仪表不准用于施工;对检查、验收不合格的分项工程要下达整改通知,责令施工单位进行整改。出现严重质量问题和安全隐患的要下达局部工程或全部工程暂停指令。
      ④、对基坑开挖和基坑支护过程中的施工方法、施工工艺进行巡视检查,对重要部位进行旁站监理,并做好旁站记录。
      ⑤、对基坑开挖和基坑支护监测记录、监测数据、以及不良信息及时进行核查,当变形超过标准数值或变形变化速率较大时,应进行旁站观测监理,并采取有力的监理措施,责令施工单位立即采取加固措施;当出现报警时,立即下达停工指令,按应急预案进行加固处理。当安全隐患排除后,方可继续进行开挖和支护。
      ⑥、基坑开挖和基坑支护工程完成后进行子分部检测验收,对支护结构达不到水平抗力数值要求和存在安全隐患的支护结构不予验收,不得进行下一步施工。

      0 评论