  • dxjian 2016-05-02 21:29

    PNP.NO表示这个接近开关输出是PNP型常开式。方框表示负载(继电器或者指示灯等)。
    接近开关接线,棕色接电源+。蓝色接电源-。负载接在黑色和蓝色上。

    0 评论

  • prettygirl 2016-05-02 20:50

    1)接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
    2)两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
    3)三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
    4)接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
    5)需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
    6)两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
    7)有的厂商将接近开关的“常开”和“常闭”信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-28 22:11

    棕色接电源+,蓝色接电源-,负载接在黑色和蓝色上。      
    接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。
    产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。   接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
    它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 接近开关怎样接线?
    • 一点留恋 回答:接近开关接线:棕色接电源+。蓝色接电源-。负载接在黑色和蓝色上。    • 接近开关接线方法 接近开关如何接线 接近开关接线 11个月前
  • 3 回答
    • 接近开关控制继电器怎么接线?
    • 爱在昨天_5352 回答:接线方法:闭合SB1自锁型按钮开关,给电路通电。就是一个开断电源的开关。闭合SB1,这时气缸出去的接近开关感应到,SQ1闭合。中间继电器ka1线圈得电。ka1,常开点ka1闭合,形成自锁回路。ka1闭合电磁阀yv1得电。气缸出。当到达sq2接近开关处。sq2闭合,ka2继电器线圈得电。ka2常开点闭合,常闭点断开。ka1线圈失电。ka1常开点断开。电磁阀失电,气缸退回。当气缸回到原位sq1接近开关处。又重复动作。在这个电路图中没有画接近开关的电源。在图中如果接线嫌麻烦。可以把ka2的自锁回路去掉。ka2主要作用就是让ka1失电。气缸退回。
    • 接近开关接线方法 接近开关如何接线 接近开关接线 8个月前
  • 3 回答
    • 二线接近开关怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:你接一高电平到3线接近开关的正极,把原来接2线开关的负极线接3线接近开关的负极线,3线接近开关的输出线接到PLC上或中间继电器的负极接线端子就可以了。三线制接近开关比二线制,其实是多了一条独立的零线,即电源、信号反愧零线,二线制只有电源、信号反溃不接零线就是了。
    • 接近开关接线方法 接近开关如何接线 接近开关接线 7个月前