装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑防雷接地施工工艺是怎样的?

品伊设计顾问有限公司 | 被浏览256次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-05-02 19:17

    1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。

    (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

    (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。

    0 评论

  • Standby凡 2016-05-02 16:39

    1、适用范围
    镀锌扁钢接地线、裸铜排接地线施工。
    2、施工流程
    3、工艺流程说明及注意质量控制要点
    (1)施工准备
    A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。
    B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。
    C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。
    D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。
    (2)接地沟开挖
    A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。
    B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。
    C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。
    (3)垂直接地体加工
    A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。
    B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。
    C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。
    D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。
    (4)垂直接地体的安装
    A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。
    B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。
    C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。
    D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。
    E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。
    (5)主接地网敷设、焊接
    A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。
    B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。
    C、钢接地体的塔接应使用接焊。
    D、裸铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。
    (6)主接地网防腐
    (7)隐蔽工程验收及接地沟土回填
    接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。
    回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。
    (8)设备接地安装
    A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。
    B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。
    C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。
    D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。
    E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。
    F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。 G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。
    (9)接地标识
    A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。
    B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。
    C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。
    (10)实验
    A、进行工频接地电阻测试。
    B、雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,测试的结果必须符合设计要求。 (11)质量验收
    A、施工图和设计变更,安装及实验记录,隐蔽工程签证,材料的质保材料等。
    B、材料规格和连接方式符合设计要求,接地可靠。防腐措施完好,标识齐全明显。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-28 18:19

    防雷接地施工方案:
    (1)概述
    民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
    目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。
    工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
    每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
    近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
    (2)施工流程
    施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试
    (3)技术措施
    材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。
    (4)主要施工方法
    防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
      (   1)接地装置
    a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
    b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
    镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
    镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
    镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
    c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
    (2)引下线安装
    利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
    钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
    (3)避雷带
    本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。
      a.支架安装:
    在土建屋面结构施工时,应配合预埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
    b.避雷带安装
    ●将镀锌扁钢调直。
    ●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
    ●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。

    0 评论

相关问题

  • 8 回答
    • 建筑防雷接地怎么做
    • wxq941 回答:建筑物防直击雷的措施,采用在建筑物上沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设避雷网(带),并应在整个屋面组成不大于20米×20米或24米×l6米的网格(暗敷设的避雷带直接利用屋面最表层直径不小¢12的钢筋)。平屋面的建筑物,当其宽度不大于20米时,可仅沿网边敷设一圈避雷带。屋面上所有的金属构配件均需与避雷带相连 每根引下线的冲击接地电阻要求不大于10Ω,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。埋地的金属管道与接地装置距离小于2米时,埋地的金属管道须与接地装置相连。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 建筑物应充分利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础的钢筋作为接闪器、引下线和接地装置。 引下线不应少于两根,引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25米。因为屋面拐角等突出部位极易遭到雷击,在此处须利用柱内钢筋增补引下线。 无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内,不宜布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网。 敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或焊接。单根钢筋或圆钢或外引预埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。 应将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位联结板。 小区内栋与栋之间小于30米内,其基础接地体采用40×4的镀锌角钢相互连接。间距超过30米的建筑物可单独设立接地装置。 装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑防雷接地规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:防雷接地一般指的是建筑物直击雷防护接地系统,根据建筑物防护类别不同,分为三类,一、二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆. 保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆. 接地的测试点最好是都测试一下,因为同一个接地,从不同地方测试,结果会有差别,多次测量更能较为准确反应接地电阻值. 形成的文字资料,根据你的需要自己安排即可,或者有官方的表格. 并不是每个接地类型分开后在做综合接地,这个就看你的实际需求,需要做单独接地就做独立地网,如需做共用接地,那就把几个地网连接起来.希望能够帮助你. 第三类防雷建筑物的防雷措施   第3.4.1条 第三类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由这两种混合组成的接闪器.避雷网(带)应按本规范附录二的规定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设.并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×l6m的网格.   平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿网边敷设一圈避雷带.   第3.4.2条 每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,但对本规范第2.0.4条二款所规定的建筑物则不宜大于10Ω.其接地装置宜与电气设备等接地装置共用.防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连.当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m.   在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体.
    • 接地 防雷器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 安装防雷接地的施工工艺如何
    • Hzl_8542 回答:如果是土建时设计好的地网,照图施工即可。如果是非土建,而自己重新做地网。一、地网达到的标准是多少欧姆。二、现场勘察土质情况与施工场地的环境。如是回填土还是砂土,可施工的面积有多大等。三、需要了解地下管线情况,避免挖沟时挖断电缆,气管等市政设施。四、计算接地材料用量,及人工。就像普通项目一样。五、施工时注意人际关系的协调,有些地方由于风俗或其它目的不一定会允许挖坑的。六、工程峻工时的检收,先自检好了,再申请甲方或第三方检测。参照规范有GB50057\50343\YD5098等。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 电气安装 接地 硬屏和软屏的区别 1年以前
  • 3 回答