建筑防雷接地施工工艺是怎样的?

品伊设计顾问有限公司 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2016-05-02 19:17

      1)接闪器:根据建筑物的特点和防雷等级选用避霄网、避雷带或避雷针。在保护范围以外的突出金属物,如金属设备、金属管道、金属栏杆、广告牌、航空标志灯等,均应与防雷系统相焊接或卡接,构成统一的导电系统。屋顶的金属装饰物如金属旗杆或满足规范要求壁厚的金属屋面,均可作为接闪器。

      (2)引下线:尽量利用建筑物钢筋混凝土柱内的对角主筋作为引下线,建筑物的消防梯、钢柱等金属构件也可作为引下线,但其各防雷部件之间均应连成电器通路。

      (3)接地装置:设计接地装置时,当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%,基础表面无防水层时,可利用基础内的钢筋作为接地装置(详后面的说明),如果基础被塑料、橡胶、油毡等防水材料包裹或涂有沥青质的防水层时,不得利用基础内的钢筋作为接地装置,此时在基础槽的周围敷设环型接地装置,并与基础内的钢筋做可靠连接。

      0 评论

    • Standby凡 2016-05-02 16:39

      1、适用范围
      镀锌扁钢接地线、裸铜排接地线施工。
      2、施工流程
      3、工艺流程说明及注意质量控制要点
      (1)施工准备
      A、技术准备:熟悉施工图纸和设计对接地网施式技术要求,熟悉接地网施工规范。
      B、材料准备“根据设计规格和型号,结合工程用量进行接地网用镀锌扁钢、角钢(或铜绞线、铜排、铜棒、铜包钢等)等材料准备;对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查。
      C、人员组织:技术人员,安全、质量负责人,焊工及安装人员。
      D、机具准备:电焊机、切割机、气焊、接地沟开挖用机械设备或工具等。
      (2)接地沟开挖
      A、根据主接地网的设计图纸对住接地网敷设位置、网格大小进行放线。
      B、按照设计或规范要求的接地深度进行接地沟开挖,深度按照设计或规范要求的最高标准为准,且留有一定的裕度。
      C、接地沟宜按场地或分区进行开挖,以便记录完成情况,同时确保现场的文明施工。
      (3)垂直接地体加工
      A、按照设计或规范要求长度进行垂直接地体的加工。
      B、镀锌角钢作为垂直接地体时,其切割面在设前需进行防腐处理。
      C、为了便于垂直接地体按照,垂直接地体的下端部应加工成锥形。
      D、为了避免垂直接地体安装时,上部敲击部位的损伤,宜在上端部敲击部位进行相应的加固。
      (4)垂直接地体的安装
      A、按照设计图纸的位置安装垂直接地体。
      B、为了便于垂直接地体与水平接地体塔接处的焊接,宜在垂直接地体未埋入接地沟之前在垂直体上焊接一段水平接地体,水平接地体必须预制成弧形或直角形与垂直接地体进行塔接。
      C、铜棒、铜包钢垂直接地体与水平接地体焊接可靠。
      D、垂直接地体上端的埋入深度必须满足设计或规范要求,按照结束后在上端敲击部位进行防腐处理。
      E、垂直接地体的间距应大于其长度的2倍,且不应小于5m。
      (5)主接地网敷设、焊接
      A、接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6米。
      B、接地网的连接方式应符合设计要求,一般采用焊接,焊接必须牢固、无虚焊。
      C、钢接地体的塔接应使用接焊。
      D、裸铜胶线与铜排接地体的焊接采用热熔焊方法。
      (6)主接地网防腐
      (7)隐蔽工程验收及接地沟土回填
      接地网的某一区域施工结束后,应及时进行回填工作。在接地沟回填土前必须经过监理人员验收签证,合格后方可进行回填工作,同时做好隐蔽工程的记录。
      回填土不得夹有石块和建筑垃圾,外取土壤不可有较强的腐蚀性,回填土应分层夯实。
      (8)设备接地安装
      A、与设备连接的接地体应采用螺栓塔接,塔接面要求紧密,不得留有缝隙。
      B、设备接地体应能使引下线接地体横平竖直、工艺美观。
      C、要求两点接地的设备,两根引上接地体应与不同网格的接地网或接地干线连接。
      D、电气设备的接地应以单独的接地体与接地网相连,不得在一个接地引线上串接几个电气设备。
      E、设备接地的高度、朝向应尽可能一致。
      F、集中接地的引上线应做一定的标识,区别于主接地引上线。 G、高压配电间高、低压配电屏柜,静止补偿装置,设备和围栏等门的胶链处应采用软铜线连接,保证接地的良好。
      (9)接地标识
      A、全所黄绿接地漆的间隔宽度一致,顺序一致。
      B、随着接地网规格的增大,接地漆的间隔宽度应做一定的调整。
      C、明敷的接地在长度很长时不宜全部进行接地标识。
      (10)实验
      A、进行工频接地电阻测试。
      B、雨后不应立即进行工频接地电阻的测试,测试的结果必须符合设计要求。 (11)质量验收
      A、施工图和设计变更,安装及实验记录,隐蔽工程签证,材料的质保材料等。
      B、材料规格和连接方式符合设计要求,接地可靠。防腐措施完好,标识齐全明显。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-28 18:19

      防雷接地施工方案:
      (1)概述
      民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。
      目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。
      工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。
      每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。
      近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。
      (2)施工流程
      施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻测试
      (3)技术措施
      材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。
      (4)主要施工方法
      防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)
        (   1)接地装置
      a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。
      b.所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下:
      镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。
      镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。
      镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
      c.每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。
      (2)引下线安装
      利用建筑钢筋做引下线的情况,钢筋截面一定要满足设计要求。
      钢筋的连接要满足规范要求,如建筑施工采用埋弧焊工艺,可不作处理,否则要进行接地跨接,搭接长度不应小于跨接钢筋直径的6倍。
      (3)避雷带
      本工程避雷带采用25×4热镀锌扁钢。
        a.支架安装:
      在土建屋面结构施工时,应配合预埋支架。所有支架必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。支架间距不大于1.5m且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排支架水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
      b.避雷带安装
      ●将镀锌扁钢调直。
      ●避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。
      ●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。