翁宗 | 被浏览549次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dys19951122 2016-05-04 10:27

    消防喷淋头类型:
    1、玻璃球洒水喷头 2、快速反应早期灭火喷头 3、隐蔽式洒水喷头 4、易熔合金消防喷淋头

    0 评论

  • dxjian 2016-05-02 14:17

    (1)自动喷水湿式喷淋灭火系统。
    湿式喷淋灭火系统是指在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
    该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必要时还包括与消防水泵联动控制和自动报警装置。闭式喷头分易熔合金锁闭喷头和玻璃球闭式喷头两类,喷头一般安装于受保护建筑物的天花板下,也有安装于墙上,报警器一般安设于特设的室内。当装有喷头的房间保护区内一旦发生火警,室内空气温度上升至足以使喷头上的锁封易熔合金熔化、或玻璃球喷头上的密封玻璃泡爆碎,喷头即自行喷水进行灭火,同时发出警报信号。具有控制火势或灭火迅速的特点。主要缺点是不适应于寒冷地区。其使用环境温度为4℃~70
    ℃。
    (2) 自动喷水干式喷淋灭火系统。它的供水系统、喷头布置等与湿式系统完全相同。所不同的是平时在报警阀(此阀设在采暖房间内)前充满水而在阀后管道内充以压缩空气。当火灾发生时,喷水头开启,先排出管路内的空气,供水才能进入管网,由喷头喷水灭火。该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃并不宜采用湿式喷头灭火系统的地方。主要缺点是作用时间比湿式系统迟缓一些,灭火效率一般低于湿式灭火系统,另外还要设置压缩机及附属设备,投资较大。
    (3)自动喷水干湿两用喷淋灭火系统。这种系统亦称为水、气交换式自动喷水灭火设置。该装置在冬季寒冷的季节里,管道内可充填压缩空气,即为自动喷水干式灭火系统;在温暖的季节里整个系统充满水,即为自动喷水湿式灭火系统。此种系统在设计和管理上都很复杂,很少采用。
    (4) 自动喷水预作用喷淋系统。该系统具有湿式系统和干式系统的特点,预作用阀后的管道系统内平时无水,呈干式,充满有压或无压的气体。火灾发生初期。火灾探测器系统动作先于喷头控制自动开启或手动开启预作用阀,使消防水进入阀后管道,系统成为湿式。当火场温度达到喷头的动作温度时,闭式喷头开启,即可出水灭火。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充以有压或无压气体的钢管等组成。该系统既克服了干式系统延迟的缺陷,又可避免湿式系统易渗水的弊病,故适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。
    (5)重复启闭预作用喷淋灭火系统。是指能在火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。重复启闭预作用系统目前有两种形式,一种是利用洒水喷头本身具有的自动重复启闭的功能;另一种是系统通过火灾探测控制启闭系统的控制阀,来实现系统的重复启闭的功能。重复启闭预作用系统具有自动启动、自动关闭的特点,从而防止因系统自动启动灭火后,无人关闭系统而产生不必要的水渍损失。且具有多次自动启动和自动关闭的特点,在火灾复燃后能有效扑救。
    (6)自动喷水雨淋喷淋系统。是指有火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷射灭火系统。它的管网和喷淋头的布置与干式系统基本相同,但喷淋头是开式的。系统包括开式喷头,管道系统,雨淋阀、火灾探测器和辅助设施等。系统工作时所有喷头同时喷水,好似倾盆大雨,故称雨淋系统。雨淋系统一旦动作,系统保护区域内将全面喷水,可以有效控制火势发展迅猛、蔓延迅速的火灾。
    (7)水幕系统。水幕系统的工作原理与雨淋系统基本相同,所不同的是水幕系统喷出的水为水幕状。它是能喷出幕帘状水流的管网设备,主要由水幕头支管、自动喷淋头控制阀、手动控制阀、干支管等组成。水幕系统不具备直接灭火的能力,一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用,起到防止火灾蔓延的作用。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-27 23:22

    消防喷淋头种类有:   一、下垂型   下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。   二、直立型   直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时直立型喷淋头   直立型喷淋头还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)   三、普通型   普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)   四、边墙型   边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客边墙型喷淋头房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 消防喷淋头有哪几种类型的?
    • kitty1235 回答:(1)自动喷水湿式喷淋灭火系统。其使用环境温度为4℃~70 ℃。    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头有哪几种
    • 这妞很酷 回答:喷头按不同特性分不同,按爆炸温度可分57~68~79~130或其它 按喷水特性可分k=80,115,200,360 按喷水性能可分直立型(向上装,喷水大部分向上,部分向下没有天花的空间如地下室)吊顶型(有天花场所,喷头向下,喷水性能大部分向下,部分向上喷)还有隐蔽性喷头(高档装修场所) 按玻离场直径大小分普能型与快速反应型。 此外还按口径大小区分普通型与扩大型,还有开式与闭式,还分边墙型,还有水幕,水喷雾喷头等各种喷头。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前
  • 4 回答
    • 消防喷淋头安装标准间距大概是多少?
    • 请叫我雷锋 回答:安装消防喷淋头标准间距是有规定的,见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2005,喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的,要以上两个规范。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 4个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头防护罩的价格贵不贵?
    • xiaoping123 回答:上海竞安消防设备经营部消防喷淋头防护罩报价:3.00元上海竞安消防设备经营部经销的品种齐全、价格合理。上海竞安消防设备经营部实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。地址:中国上海嘉定区浏翔路1132号5幢319室 还有宁波市鄞州金源机械配件厂消防喷淋头防护罩报价:2.50元 以上价格来源于网络,仅供参考
    • 消防斧 通贵竹地板 油漆贵不贵 3个月前