消防管道要如何装修?

xiaojin | 被浏览362次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-01 12:20

    消防管道的螺纹连接。消防管道在变径时,丝扣的连接应该选用异径管零件。螺纹连接的密封填料应该均匀的附着在管道的螺纹部分,不得将密封材料挤入管道内部,连接后应将外部清理干净。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-30 21:55

    1、请有资质的单位进行现场查勘、出改造设计图。
    2、报消防进行建审
    3、请有资质单位施工
    4、检测
    5、申报验收
    可请原建筑消防施工单位帮你做上述工作。自己不可以搞的。新楼房,只要不是原铺地砖后挖掉的,不然可以不全部找平,即全部铺水泥,哪里低就填哪里;仅供参考;(希望能帮到你!望采纳!)
    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-27 17:19

    没有接头和阀门的直通管,可以直接包裹。有接头、阀门等器件的,包裹后要开检查门,门上注明相应信息。
    原则上不能移动和改道。
    愿意花钱的,找设计公司改设计,报消防部门审批(备案)通过后,可以找消防工程施工单位施工,施工结束找检测单位检测通过,报消防部门验收(备案)通过。以后你就没事了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防管道支架怎么计算?
    • 倒叙_7629 回答:消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。 支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。 支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
    • 消防斧 消防闭门器 管道支架安装 8个月前
  • 3 回答
    • 消防管道漏水怎么办
    • 丁俊 回答:施工的时候没有把接头套牢,地基稍微沉降就被拉开。消防系统管道所谓的暗管也只能是被隐藏在装修里面,如果这部分管道漏水,就必须拆除装修来维修,否则管道系统因为不能保持压力,不仅会造成消防泵频繁启动,也会使得水力警铃不断误报警。其实,压力不能保持的可能的原因有很多(如果是管道内漏,处理倒是比较简单),建议你到设计院或者比较专业的机电或消防施工单位找专业工程师咨询,分析出全部隐患可能,再一一排除。
    • 消防斧 管道漏水检测 管道漏水怎么办 7个月前
  • 3 回答
    • 消防管道穿沉降缝做法是什么
    • 诗洋 回答:1)在墙体两侧采取柔性连接。2)在管道和保温层外皮上不部留下不小于150mm的净空; 3)在穿墙处做成方型补偿器水平连接;(建筑给排水设计规范)GB50015-2003(2009年版)中3.5.11条规定给水管道不宜穿越伸缩缝.沉降缝.变形缝如必须穿越时应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。常用的措施有,软性接头法,即用橡胶软管或金属波纹管连接沉降缝或伸缩缝两边的过道。丝扣弯头法;在建筑沉降过程中.两边的沉降差由丝扣弯头的旋转来补偿.仅适用与于50mm的小管道.‘活动支架法’在沉降缝两侧设支架.使管道只能垂直位移.以适应沉降伸缩的应力。
    • 穿管器 消防斧 消防闭门器 6个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道支吊架如何计算?
    • 倒叙_7629 回答:其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同。 1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。
    • 消防斧 消防闭门器 点支式玻璃幕墙 5个月前