消防管道要如何装修?

xiaojin | 被浏览282次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-01 12:20

    消防管道的螺纹连接。消防管道在变径时,丝扣的连接应该选用异径管零件。螺纹连接的密封填料应该均匀的附着在管道的螺纹部分,不得将密封材料挤入管道内部,连接后应将外部清理干净。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-30 21:55

    1、请有资质的单位进行现场查勘、出改造设计图。
    2、报消防进行建审
    3、请有资质单位施工
    4、检测
    5、申报验收
    可请原建筑消防施工单位帮你做上述工作。自己不可以搞的。新楼房,只要不是原铺地砖后挖掉的,不然可以不全部找平,即全部铺水泥,哪里低就填哪里;仅供参考;(希望能帮到你!望采纳!)
    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-27 17:19

    没有接头和阀门的直通管,可以直接包裹。有接头、阀门等器件的,包裹后要开检查门,门上注明相应信息。
    原则上不能移动和改道。
    愿意花钱的,找设计公司改设计,报消防部门审批(备案)通过后,可以找消防工程施工单位施工,施工结束找检测单位检测通过,报消防部门验收(备案)通过。以后你就没事了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防管道管径怎么计算
    • 言尔无心 回答:消防管道管径,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按内径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径    如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速
    • 变径管 消防斧 水管管径 9个月前
  • 3 回答
    • 消防给水管道安装有哪些要求?
    • 倒叙_7629 回答:  1.如果为消防工程企业,需要消防工程专业承包资质,在资质许可范围内进行消防工程施工,消防管道安装属于消防工程施工的一部分,所以需要具备消防施工专业承包资质,不同资质可承揽的工程如下:   一级企业:可承担各类消防设施工程的施工。   二级企业:可承担建筑高度100米及以下、建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑、易燃、可燃液体和可燃气体生产、储存装置等消防设施工程的施工。   三级企业:可承担建筑高度24米及以下、建筑面积2.5万平方米及以下的房屋建筑消防设施工程的施工   2.如果只是安装管道的劳务公司,那么需要取得水暖电安装作业分包企业资质,此资质不分等级。
    • 给水管材 给水管道安装 照明设计要求 8个月前
  • 3 回答
    • 消防管道压力开关作用是什么?
    • 倒叙_7629 回答:消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。
    • 压力开关 真空压力开关 继电器的作用是什么 8个月前
  • 3 回答
    • 消防管道泄压阀怎么安装?
    • 请叫我雷锋 回答:安全泄压阀一般设置在管道的末端。由于管道调节流量都是采用末端控制,故水锤一般产生于管道末端,将安全泄压阀设置在接近末端的支管处,可以在压力达到设置值是迅速打开,安全泄流,降低管道内压力波动。 排污阀一般安装在精密控制阀前。为保证精密控制阀长时间可靠运行,防止被污物堵塞,一般都在阀前设置带滤网的排污阀,当污物累积,达到设定值时,排污阀给出声光报警信号。此时关闭精密控制阀,打开排污阀,进行排污。 还有一种是水池底部的排泥阀,主要是为排除沉淀水池底部的污物设置。
    • 消防斧 泄压阀 热水器泄压阀漏水 7个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道压力是多少?
    • 猫女 回答:你好,消防喷淋管道压力如下: 1、当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa; 2、当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa; 3、同时规定:消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。 希望我的回答能帮到你。
    • 压力变送器 压力开关 空调压力 7个月前