装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防管道要如何装修?

xiaojin | 被浏览204次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-01 12:20

    消防管道的螺纹连接。消防管道在变径时,丝扣的连接应该选用异径管零件。螺纹连接的密封填料应该均匀的附着在管道的螺纹部分,不得将密封材料挤入管道内部,连接后应将外部清理干净。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-30 21:55

    1、请有资质的单位进行现场查勘、出改造设计图。
    2、报消防进行建审
    3、请有资质单位施工
    4、检测
    5、申报验收
    可请原建筑消防施工单位帮你做上述工作。自己不可以搞的。新楼房,只要不是原铺地砖后挖掉的,不然可以不全部找平,即全部铺水泥,哪里低就填哪里;仅供参考;(希望能帮到你!望采纳!)
    希望我的回答对你有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-27 17:19

    没有接头和阀门的直通管,可以直接包裹。有接头、阀门等器件的,包裹后要开检查门,门上注明相应信息。
    原则上不能移动和改道。
    愿意花钱的,找设计公司改设计,报消防部门审批(备案)通过后,可以找消防工程施工单位施工,施工结束找检测单位检测通过,报消防部门验收(备案)通过。以后你就没事了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋管道安装规范有哪些?
    • dxjian 回答:1、消防管道安装应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 5个月前
  • 3 回答
    • 消防管道支架重量一般是多少?
    • Hzl_8542 回答:1、管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。    2、管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3 、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。    4、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。    5 、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。    6、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 希望对你有所帮助
    • 管道 暖气管道 保温管道 5个月前
  • 3 回答
    • 请问消防管道油漆规范是什么?
    • ABCDEFG_0589 回答:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005 5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005(条文说明) 5.1.11 本条规定的目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辩识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 4个月前
  • 3 回答
    • 消防管道管径怎么计算
    • 言尔无心 回答:消防管道管径,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按内径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径    如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速
    • 管道 变径管 暖气管道 3个月前
  • 3 回答
    • 消防给水管道安装有哪些要求?
    • 倒叙_7629 回答:  1.如果为消防工程企业,需要消防工程专业承包资质,在资质许可范围内进行消防工程施工,消防管道安装属于消防工程施工的一部分,所以需要具备消防施工专业承包资质,不同资质可承揽的工程如下:   一级企业:可承担各类消防设施工程的施工。   二级企业:可承担建筑高度100米及以下、建筑面积5万平方米及以下的房屋建筑、易燃、可燃液体和可燃气体生产、储存装置等消防设施工程的施工。   三级企业:可承担建筑高度24米及以下、建筑面积2.5万平方米及以下的房屋建筑消防设施工程的施工   2.如果只是安装管道的劳务公司,那么需要取得水暖电安装作业分包企业资质,此资质不分等级。
    • 管道 暖气管道 给水管材 2个月前