消防应急疏散照明灯安装间距是多少?

程才良 | 被浏览249次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 泽江_123 2016-05-01 20:31

    《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-30 22:29

    应急灯安装间距标准如下:
    1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识; 2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。希望对你有帮助!

    0 评论

  • -丶- 2016-04-26 23:12

    消防法律法规中对应急照明灯具的安装距离没有要求,只是要求在应急照明灯具全部打开时主要部位的照明(俗称亮度,用照度计可测得)
    人防、疏散通道、地下室、水泵房、消防控制室等部位的照度要求是不同的,人防工程的要求最高,其他略低。《建规》和《高规》中有详细要求,下个电子版根据自己的情况查一下吧。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急照明灯安装高度和间距是多少
    • xhp613 回答:《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 消防斧 消防闭门器 浴霸的照明灯 1年以前
  • 3 回答
    • 劳士消防应急照明灯价格是多少?
    • xiaoping123 回答:劳士消防应急照明灯价格推荐参考如下: 劳士新国标消防应急灯 停电应急灯 充电式双头应急照明灯 安全出口灯39元 劳士 新国标消防应急灯 楼道走廊消防LED充电 停电消防应急照明灯 双头照明45元 “以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准''
    • 消防斧 消防闭门器 浴霸的照明灯 11个月前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯照明时间是多少?
    • 小小小帅 回答:一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间 二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明 灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95【9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电 时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间 不应少于30min;