热水器总跳闸是怎么回事

阿娇 | 被浏览703次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-04-30 21:36

    电热水器总是跳闸的原因:
    (1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高会产生误动作。
    (2)发热誉绝缘性能下降〔一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作。
    (3)其他带电元器件与机壳之间产生漏电。
    (4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作。
    (5)漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障。
    希望能帮到你。

    1 评论

  • prettygirl 2016-04-30 18:25

    热水器总是跳闸的原因:
  • -丶- 2016-04-26 23:00

    检查电源插座的三组簧片,是否靠的太近,一插插头就短路了。热水器跳闸有以下几个原因
    1、电线老化导致热水器跳闸。
    2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
    3、热水器功率过大。
    热水器正常加热突然跳闸
    1、其它带电元器件与机壳之间产生漏电处理:检查排除或更换元件。
    2、漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作处理:更换插座。
    3、电热水器漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障导致电热水器跳闸:更换温敏开关或漏电呵护插头。
    4、发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管。
    5、发热管绝缘性能下降(一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作处理:检查排除或更换发热管。
    希望可以帮助到您!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 漏电开关总跳闸是怎么回事,要怎么处理?
    • 芒果5270 回答:零线与地线本来就是通的,但是零线与地线不能混淆。问一下贵公司的工程师或者自己查找一下,估计是你的设备上面是保护接零或者设备上的零线对地了。机台表面感应电就10V左右只说明火线没有对地,但是不排除零线对地。最直接的办法就是断开电源后测量设备零线与接地的绝缘。
    • 空开跳闸 漏电保护开关 漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器总跳闸是什么原因?
    • Hzl_8542 回答:电热水器总是跳闸的原因: (1)发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高会产生误动作。 (2)发热誉绝缘性能下降〔一般使用一段时间后才会出现),其绝缘电阻值不稳定,当漏电电流超过某一数值,漏电保护插头会立即动作。 (3)其他带电元器件与机壳之间产生漏电。 (4)漏电保护插头与劣质插座接触不良,因过热而产生误动作。 (5)漏电保护插头与温敏开关任一者出现故障。 希望能帮到你。
    • 空开跳闸 速热式电热水器 热水器漏水是什么原因 1年以前
  • 3 回答
    • 家里的开关总跳闸是怎么回事?
    • ag123456 回答:照明开关跳闸原因如下: 1、漏电保护器损坏误动作,检查更换漏电保护器。 2、漏电保护器过载。检查更换大点的漏电保护器。 3、漏电保护器接线错误。检查重新接线。 4、照明控制线漏电。检查维修控制线。 5、照明电源线接地短路。检查接地短路点。 补充:如果在不开灯的情况下跳闸,说明是电源线接地漏电。 如果是开灯的情况下跳闸,多数是灯的控制线有问题。
    • 空开跳闸 总建筑面积 总承包资质 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器一直跳闸是怎么回事?
    • 奋斗_9500 回答:检查电源插座的三组簧片,是否靠的太近,一插插头就短路了。热水器跳闸有以下几个原因 1、电线老化导致热水器跳闸。 2、加热管漏电,请专业热水器维修人员更换加热管。加热管漏电的原因:热水器水垢太厚了导致热水器爆管,水进了石英砂层,造成热水器漏电跳闸。判断方法:用万用表测一下电阻,如果电阻变小之后,就证明是加热管漏电;定期给热水器清洗,并及时更换热水器加热管。
    • 空开跳闸 速热式电热水器 美的电热水器 11个月前