装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

封闭楼梯间设计有哪些要求?

李雪燕 | 被浏览282次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • anvfgy 2016-07-30 11:18

    1.除楼梯间的疏散门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
    2.通向封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
    3.封闭楼梯间靠外墙每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00 m2;可开启外窗宜设置在外墙上方,并应有方便开启的装置。
    4.当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;

    0 评论

  • 柚柚_7488 2016-05-01 08:45

    你好,封闭楼梯间是用于发生火灾时疏散人群用的。一般医院、酒店这些公共建筑都会要求有建立封闭楼梯间。设置要求第一、楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;第二、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;第三、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;第四、楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;第五、公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;第六、居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-30 17:40

    用耐火建筑构配件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间
    (一)疏散用的楼梯间应符合下列规定:
    1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;
    2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;
    3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;
    4楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;
    5公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;
    6居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。
    (二)封闭楼梯间除应符合上述规定外,尚应符合下列规定:
    1楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
    2楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
    3除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
    4 高层民用建筑、高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
    5 其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-28 03:39

    1.除楼梯间的疏散门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;
    2.通向封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
    3.封闭楼梯间靠外墙每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00   m2;可开启外窗宜设置在外墙上方,并应有方便开启的装置。
    4.当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;      希望我的回答可以对你有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 封闭楼梯间和防烟楼梯间有什么区别?
    • kitty1235 回答:封闭楼梯间:用建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。 防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室,或设有专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门。 这些是规范上的定义, 具体区分的话,防烟楼梯间在不具备自然排烟的条件要设置机械加压送风防烟设施。 封闭楼梯间是封闭的,而防烟楼梯间是火灾逃生时的通道,是开放的。一般都是防烟楼梯间
    • 楼梯间吊灯 剪刀楼梯间 防烟楼梯间 1年以前
  • 3 回答
    • 楼梯间防火门的设置要求是什么
    • 胜利de微笑 回答:一般高层建筑,至少有两个楼梯间,而楼梯的宽度最少也要1.1M及1.2M,也就是说每层的最多人数可达到220人,但一般塔式公寓人数极少,即使2000平米一层的写字楼的人数也达不到150人,所以按消防规范的要求,可以设计1M宽的乙级防火门,但很多设计单位设计1.2M的双扇门,经常影响楼梯的宽度,花多了钱还影响使用。
    • 楼梯间吊灯 剪刀楼梯间 防烟楼梯间 1年以前