消防救援窗设置要求是什么

陈栋峻 | 被浏览1912次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-05-01 21:51

    在进行防火分区、消防救援口、消防扑救面时,尽量协调布置。确有困难时可理解为在各层与消防车登高操作场地相对应的位置的每个防火分区设置不少于两个救援窗口。消防救援窗的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。”
    希望能帮到你。

    2 评论

  • -丶- 2016-04-26 23:18

    要求是旁边得有消防设备,安装了消防救援逃生窗。目前,该设施已在所有商场全面推广。各商场外墙2楼以上楼层的窗口旁贴有醒目的大字标志牌“灭火救援窗”。走进商场,楼道窗口处布置了一些消防设施:窗户旁也贴有标志牌“灭火救援窗”,窗户上方设有应急灯,两边设有逃生缓降器,楼道内摆放了灭火器。

    2 评论

  • Hzl_8542 2016-05-03 19:28

    (1)建筑物与消防车道相对应的范围内,必须设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。
    (2)厂房、仓库、公共建筑的外墙每层均应设置可供消防救援人员进入的窗口,窗口的净尺寸不得小于0.8m×1.0m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m,该窗口间距不应大于20m,窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。
      设置要求:
    (1)建筑高度大于36m的住宅建筑,其他一类、二类高层民用建筑应设置消防电梯。消防电梯应分别设在不同的防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。符合消防电梯要求的客梯或工作电梯可兼作消防电梯。
    (2   )   建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房或高层仓库,每个防火分区内宜设置1台消防电梯。符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

    1 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 消防通道锁是什么,有什么性能和用途?
    • 妹砣_5064 回答:消防通道锁,顾名思义就是在紧急情况下在消防通道安全出口能安全逃生的锁。 消防通道锁的功能: 1、安防功能:消防通道锁只能单方向开启,非法人员从门外不能将门打开,且门锁上有专门用于防盗的保险板。一旦发生非正常开门,都会发出报警。 2、消防功能:一旦公共场合出现火情、火灾紧急情况时,控制中心会给门锁一个消防联动信号,装在门锁上的语音报警器就会发出“这里是紧急出口,请迅速撤离”的语音警报及警笛声音;同时连在门锁上的警灯会发出可选配的激光闪灯。从视觉和听觉上提示人员紧急逃生出口的位置,并且推杆的长度一般设计为门的宽度的2/3以上,人在逃生时只要碰到门锁推杆的任何位置都能将门打开,在第一时间内可以快速疏散大量的人员,保障了人们的生命财产安全。
    • 消防斧 消防闭门器 消防通道锁 1年以前
  • 5 回答
    • 消防施工工艺流程是什么
    • Yj907481411 回答:投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施及违约承诺,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施、质量通病预防措施等。特别提示:一定要结合评分要点,有针对性地编写施工组织设计。2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。附表一 拟投入本项目的主要施工设备表附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三 劳动力计划表附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五 施工总平面图附表六 临时用地表附表七 质量通病分析及预防措施附表八 合理化建议表 编制施工组织设计的主要内容(1)工程概况及特点分析分析和概要说明本工程性质、规模、建设地点、承建方式、建筑与结构特点、分期分批交付使用的期限,建设单位的要求和可提供的条件;本地区气候、地形、地质、水文和交通运输情况;施工力量、施工条件、资源供应情况等。并找出本工程的主要施工特点(难点)。(2)施工方案选择依据工程概况及特点分析,结合可供投入的各项资源情况,全面部署施工任务,确定施工总顺序和流向;选择主要工种工程的施工方法和施工机械;确定各部分项工程的施工顺序;并对拟建工程可供选用的几种施工方案进行定性、定量的分析,以选出最佳施工方案。(3)编制施工进度计划施工进度计划是施工方案在时间上的体现和安排。编制施工进度计划应采用先进的计划理论和方法(如流水施工、横道图、垂直图、网络图等)合理确定施工顺序和各工序的作业时间,使工期、成本和资源的利用达到最佳结合状态,即资源均衡、工期合理、成本低。(4)施工准备工作计划确定施工准备工作的内容、起止时间、工程量大小及完成各项工作人数和具体负责人等。(5)劳动力、施工机械、运输设备、主要建筑材料、构件和半成品的需要量计划,用以解决供应问题。(6)施工平面图设计其目的是为了解决施工现场平面和空间安排等问题。即把设入的各种资源(如材料、构件、机械、运输等)和生产、生活所需临建设施和场地,最佳地布置在施工现场,以保证整个现场能有组织、有秩序、有计划的文明施工。(7)主要技术经济指标对编制的施工组织设计进行全面的技术经济效益评价:如采用工期、质量、成本、安全等指标。
    • 验房流程 买房流程 办理房产证流程 1年以前
  • 5 回答
    • 建筑抗震缝设置原理是什么
    • 李应琛123 回答:为避免建筑物破坏,按抗震要求设置的垂直的构造缝叫做抗震缝。该缝一般设置在结构变形的敏感部位,沿着房屋基础顶面全面设置,使得建筑分成若干刚度均匀的单元独立变形。 缝隙两侧结构完全分开,中间间隙距离保证在地震作用下两侧结构不发生碰撞。装修后可完全隐藏抗震缝,对建筑功能影响较小。
    • 直缝焊管 填缝剂 外墙变形缝 1年以前
  • 5 回答
    • 加筋挡土墙设计施工要求是什么
    • 揽子青丝 回答:1 加筋土挡土墙基坑开挖时,应做好基坑及地面排水,确保施工范围内无积水。严禁积水浸泡基底 加筋土挡土墙 加筋土挡土墙 。 2 墙面板在运输、吊装及存放过程中应有可靠的防止面板断裂、保护企口不受损坏的措施。 3 墙面板安装时,应按不同填料和拉筋预设仰斜坡,板面应适当后倾,确保填土后墙面板垂直度符合设计要求,不得前倾。 4 拉筋进场后应妥善保管,尤其是复合土工带、土工格栅、编织土工袋等土工合成材料,严禁暴晒。施工过程中,应随铺设随填筑,尽量减少拉筋在阳光下直接暴晒的时间。 5 帽石分段应与墙身一致。 6 组合式墙面板钢筋骨架形式、钢筋连接方式应符合《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定。墙面板预埋拉筋连接件形式、与钢筋连接方式、外露宽度应符合设计要求。 7 包裹式加筋挡土墙整体式护墙钢筋骨架形式、钢筋连接方式以及与包裹墙体锚杆连接方式应按《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定检验。 8 包裹式加筋挡土墙整体护墙、组合式墙面板、帽石的混凝土强度等级应符合设计要求。 9 墙后反滤层袋装砂卵砾石层、透水土工布、反滤层最低处隔水层的设置位置、构造尺寸及厚度应符合设计要求。 10 拉筋应铺设在平整压实的填料上。严禁施工机械在未覆盖填料的筋材上行走。 11 金属拉筋及拉筋与组合式墙面板、锚杆与护墙预埋钢筋的连接应符合设计要求,并应按设计要求做好防锈、防腐蚀处理。 12 加筋土体内的泄水管孔径、埋设位置、管身小孔型式应符合设计要求,其向外排水坡不应小于4%,管身和进水口应用透水土工布包裹,并应与护墙身泄水孔连同,确保排水通畅。 13 加筋土挡土墙墙后的填料类别、质量应符合设计要求,土工合成材料作为拉筋的墙后填料不应采用碎石土,严禁采用膨胀土、淤泥质土、盐渍土、冻胀土、有机质土。 14 填料应分层填筑、碾压,填料的碾压顺序应从筋带中部压向筋带尾部,再由中部压向面板,全面静压后再振动碾压。填料未压实前碾压机械不应作90转向操作。压实机械与面板距离不应小于2m,在此范围内应采用小型夯实机械或人工夯实。严禁羊足碾碾压。 15 帽石混凝土钢筋的规格、数量、钢筋骨架形式、钢筋连接方式应符合《高速铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》的有关规定。 16 对拉式加筋土挡墙左右两侧的墙趾、挡墙身、墙顶高程应相同。 17 对拉式加筋土挡墙条带式拉筋尾部不得重叠。满铺式拉筋铺设时,应绷紧、铺平,不得褶皱或损坏,包裹压载体后拉筋回折宽度应符合设计要求。 18 帽石与墙面板应嵌接牢固,墙面板应嵌入帽石之内构成整体。帽石分段应与墙身一致。[
    • 卤素加热管 挡圈 马凳筋 1年以前