电热水器水管安装方法是什么?

彭海升 | 被浏览1900次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-04-30 16:49

    电热水器主要的就是上下水管的安装,上下水管道进入热水箱端设有一软体塑制胶管,上下水管道下端设有混水阀,混水阀分别与自来水管和喷头连通;热水箱的另一端上部设有进气连接管,进气连接管进入热水箱端设有一端部带的软体塑制胶管,进气连接管热水箱外端设有一端部带充、吸气装置的软体塑制胶管,该软体塑制胶管引入室内;热水箱内的上下水软体塑制胶管通过固定装置与进气软体塑制胶管端部的固定在一起。

    1 评论

  • Shirley99 2016-05-01 21:26

    1:阅读速热式电热水器机身包装或铭牌说明,结合居室布置,确定本机安装位置。
    注意:(1):速热式电热水器不要安装在太冷有可能结冰的环境中。
    (2):速热式电热水器不要安装于室外。
    (3):速热式电热水器应挂于坚实、牢固的墙壁上。
    (4):速热式电热水器不要安装于无法排水的地方。
    2:根据挂板孔数及安装尺寸或本机实测安装尺寸用冲击钻在墙上钻相应数量的孔:
    (1):所有机热水器在墙上钻两个水平方向中心距均为58mm、内径为8mm深度为35mm的孔;(或将随机挂板贴在坚固的墙壁上,选择好热水器的安装位置,用笔将挂板两个固定孔位置做好记号,移开挂板,用冲击钻钻此两个内径为8mm深度为35mm的孔)(如图一)。
    3:将随机胶粒(膨胀胶粒)塞进已打好的孔中,然后将随机挂板用随机自攻螺钉固定在胶粒中。
    4:将热水器底板上下两挂钩对准挂板挂好即可。
    5:热水器和配电盒之间必须安装触点开距至少为3mm的全极断开装置(如空气开关等)。
    6:混水阀的安装:将热水器进水管(带蓝色标识),对应(混水阀门连接示意图)标有(接热水器冷水进口)与热水器出水管(带红色标识),对应(混水阀连接示意图)标有(接热水器热水出口),再连接泄压阀,阀体箭头向上;再将Φ8mm排水胶管拧进安全阀泄压孔,(如右图)。泄压阀口与自来水管相联,调流阀下面连接花洒,多路供水连接如(右图)所示。
    7:速热式电热水器通水:所有管路连接好后,打开进水管道阀门,将混水阀手柄顺时针拧到底,向上翘起,这时花洒喷头处有气流为正常,一般注水过程正常须时约4至10分钟不等,视热水器的容积与水压大小而定。
    8:速热式电热水器混水阀的使用:按“安装方法第8条”通水后,开机至保温,将混水阀手柄向上翘起为开水,下压为关水,向上翘起后顺时针旋动,升向高温,反之则降至低温,直至冷水。
    9:速热式电热水器水流量调节:可转动混水阀正下方“水流调节阀”图示调流阀,旋钮进行对水流量的调节,顺时钟方向为水流量减少直至关闭;逆时钟方向为水流量加大。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-26 20:32

    电热水器水管安装方法
    一、水路部分   
    (一)水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;   
    (二)要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;   
    (三)卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便;   
    (四)洗衣机位置确定后,洗衣机排水可以考虑把排水管做到墙里面的,漂亮、方便;   
    (五)水路改造后应该有两次打压测试,不过现在很多装修队都是做一次打压;   
    (六)打压测试最好有物业在场,能起到监督作用;因为有的装修队会在此环节欺骗业主。方法是:打压的时候,打开打压泵的“回水阀”形成回路,打压泵看起来虽然在工作,不过管内并没有多少压力,特别对于电动打压泵,同学们更应该注意。   
    (七)收房的时候应该注意检查厨房、卫生间每个排水口是否通畅,如果排水缓慢应该及时让物业疏通;装修期间应该对排水口进行保护,特别是在厨卫贴瓷砖期间,最容易造成水泥落入排水口导致堵塞;   
    (八)铺完厨卫地砖后应该放水检查,看看地漏排水是否顺畅(以去掉地漏上盖后的排水速度为准,因为大部分深水封地漏都存在排水缓慢的问题);   
    (九)如要封闭多余地漏,一定要将排水管和地漏间的缝隙堵死,防止水流倒溢;   
    (十)早先张工在论坛推荐过松山深水封地漏,在日后使用深水封地漏时,要根据使用情况经常清理,否则地漏下面的胶垫挂了脏东西后就起不到封闭作用了;   
    (十一)还有一点尤其重要,洗衣机地漏最好别用深水封地漏,我家安装洗衣机的师傅一听我用的深水封地漏,说:“这种深水封洗衣机地漏十家有九家下不去水。”结果我家很不幸地成为了那90%。究其原因主要是因为深水封地漏有一个普遍的特点就是下水慢,用于淋浴间等位置的深水封地漏,由于下水量不大,地漏基本还能满足排水需要;但洗衣机的排水速度非常快,排水量大,深水封地漏的下水速度根本无法满足,结果直接导致水流倒溢;   
    (十二)水路改造时,给以后安装电热水器、分水龙头等预留的冷、热水上水管应该注意四点:1、保证间距15厘米(现在大部分电热水器、分水龙头冷热水上水间距都是15厘米,也有个别的是10厘米);   
    2、冷、热水上水管口高度一致;   
    3、冷、热水上水管口垂直墙面,以后贴墙砖也应该注意别让瓦工弄歪了(不垂直的话,以后的安装可就费劲了);   
    4、冷、热水上水管口应该高出墙面两厘米,铺墙砖时还应该要求瓦工铺完墙砖后,保证墙砖与水管管口同一水平。尺寸不合适的话,以后安装电热水器、分水龙头等,很可能需要另外购买管箍,内丝等连接件才能完成安装;   
    (十三)卫生间地面一定别忘了做防水,特别是地面开槽的。淋浴区如果不是封闭淋浴房的话,墙面防水应该做到180厘米高,以防日后“墙体出汗”。在抹水泥前一定要做24小时闭水试验,没有问题了才能铺砖;   
    二、电路部分   
    (十四)电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;   
    (十五)卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);   
    (十六)客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);   
    (十七)注意观察电话插座、网线插座内有无模块;   
    (十八)环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。   
    (十九)注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;   
    (二十)客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;   
    (二十一)插座离地面一般为30CM,不应低于20CM,开关一般距地130CM;   
    (二十二)排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;   
    (二十三)浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;   
    (二十四)阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;   
    (二十五)带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;   
    (二十六)客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;   
    (二十七)一根管里最多三条线,而且切记:改造之前要说清1米是如何算的,应该按一根管计算,而不是按一条线计算;   
    (二十八)暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个。所以,同学们为此白扔好几百块钱是很正常的事。死抗着今天把它拉出来大白于天下,目的只有一个,大家记住五个字:使劲往下砍!;   
    (二十九)插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。我把《唐亮制造》(7)中,第七节里说的话再拿出来重复一遍“让插座尽可能的把边一般不会出错,但如果你把插座的位置留得不当不正,就有可能与后期的家具摆放或者电器安装发生冲突”,同学们切记;   
    (三十)有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便。《唐亮制造》(7)里的第四节已经明确了;   
    (三十一)电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。关于此点,《唐亮制造》(7)里的第五节也已经明确了;   
    (三十二)电工规范中,要求埋暗管必须用PVC管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了,大家自己权衡利弊吧;   
    (三十三)电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;   
    (三十四)应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线;   
    三、水电路综合部分   
    (三十五)水电路改造之前,应该让装修公司(装修队)根据弹线测量一下水电改造的米数,你要在现场跟着,看他们测量的时候线路是怎么走的,这样你心里会有个谱,即使将来实际的费用超了,你要坎价,也知道对方的底线和努力的目标;   
    (三十六)水电路改造要留图纸、拍照片,最好能标明尺寸,因为后期卫生间墙面安装浴室挂件、热水器、橱柜等等涉及打孔的情况最多,处理不当容易破坏水电路管线;   
    (三十七)水电路改造分不开槽、开槽两个价格,也有的装修队把开槽价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格;   
    (三十八)水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按常规的方式走管,例如:该穿墙的偏给你绕着墙面走,原本两管开一槽的硬要算双槽;   
    (三十九)死抗着把以下四款家电(煤气灶也算在内了)列为装修期间必须订购的,它们是:热水器、油烟机、厨宝、煤气灶。这四款家电都跟水电路改造、橱柜设计有着很直接的关系,它们的位置设计尤其重要,同学们在水电改造之前就应该心中有数。至于冰箱、洗衣机、微波炉等家电,不用着急买,预留好插座的位置就可以了。   
    水电路改造还应该根据各自家里的实际情况进行具体分析,比如:为了实现一个不是很实用的功能,而走起线来又特别不方便的话,还是考虑放弃的好。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电热水器水管漏水要怎么办?
    • 大智若愚_6913 回答:如果是热水器水阀或者衔接的地方漏水,应该是水管接口松动了,没有拧紧,或者重新用生料带进行缠住,再用粘胶进行粘合,这个方法只能对于热水器水管漏水处的水阀、衔接处很管用。其实大多数水管漏水的原因,就是因为里面的配件或者零件永久了,产生了松动现象,其实修理的话,也很容易,要么用生料带、要么用粘胶或者胶水进行粘合。如果你发现热水器水管漏水,是因为水管接头和水箱管的连接口漏水的话,那么主要的原因就是生料带没有缠好,引起的漏水,如果你觉得生料带不管用的话,可以重新换一个,或者找别人帮忙修理。
    • 速热式电热水器 热水器漏水 水管接头漏水怎么办 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器的冷热水管用什么管子
    • 家和往事兴 回答:1、日丰 “日丰管”是佛山市日丰企业有限公司的铝塑复合管产品。该种产品技术源自于欧洲,在国外非常流行。1996-1997年左右铝塑复合管由日丰企业引入中国,至今得到了非常广泛的应用。 2、美尔固 美尔固水管所属公司——上海金塑实业有限公司(前身上海津源环保建材有限公司)创始于2000年是一家集科研环保建材开发为主的现代化企业。PP-R给水管、纳米抗菌管、增强复合管、PE-RT地暖管等新型管道产品。
    • 速热式电热水器 美的电热水器 电热水器维修 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器不通电的原因是什么?
    • 奋斗_9500 回答:故障分析: 出现此故障所涉及的电路比较多,主要有高低压电源电路,晶振电路,复位电路,下面介 绍其维修方法。 故障判断: 先用万用表测量7805的输出脚,如果有5V电源,就表示故障在复位电路或晶振电路,我 们再测量主IC的4脚的电压是否有5V,如果没有,就表示故障在复位电路,如果有,就 表示故障在晶振电路。 晶振电路故障 检查步骤: 检查电阻R206是否正常,如果上述电阻正常,在这里我们就要用置换的方法排除故障了。 将晶振(4MHz)拆下来,换上新的同规格的晶振上电试机,如果是晶振本身损坏,则换上 好的晶振后故障可排除。如果还是不能开机,就表示是主控IC已经损坏,更换同规格主控 IC,上电试机正常,故障排除。 复位电路故障 检查步骤: 首先我们用万用表测量主IC的4脚电压是否为5V,如果是,而故障没有排除,我们就可 以确定是主IC已坏,更换后故障可排除。如果测量到的电压为0V,我们就要对C225,R205 进行检查,如果以上的元器件都没有问题,这时我们也可以确定是主IC已经损坏,更换上 同型号的IC,上电试机正常,故障排除。
    • 速热式电热水器 美的电热水器 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电热水器防漏电的方法是什么
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:怕电热水器漏电,将一根电线把墙和喷头连上,是否可以防止漏电?这种做法基本没有什么效果。   首先热水器漏电与否取决于热水器本身,不在于你是否连接了热水出口和墙面、地线等。   其次,因为不能保证在你洗澡时,你的浴室墙面电位和你的身体电位一样,如果你的身体电位低于墙面电位,那么如果热水器漏电的话,电流会先从人体通过,造成触电危险。
    • 速热式电热水器 美的电热水器 电热水器维修 1年以前