    • -丶- 2016-04-26 19:32

      (1)将试验管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;
              (2)充满水后,进行水密性检查;
              (3)加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min;
              (4)升至规定试验压力后(工作压力得1.5倍,以不少于1.0Mpa,如果暖气片系统的工作压力较大,试验压力要相应增加),停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.06Mpa.在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力。
              (5)然后在工作压力的1.15倍状态下(工作压力一般不大于0.6Mpa,即试验压力为0.8Mpa即满足要求),稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接合格。

      1 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-04-30 23:58

      家庭采暖注重要考虑以下几个方面(集中供暖除外):一是要清楚采暖的面积、建筑保温情况是否良好、还有就是房间的朝向、层高等基本资料。二是要对采暖方式进行选择,一般有暖气片、地暖、风盘中央空调等。三是要选择安全系数高、节能、环保的热源。四是要对采暖效果有一个大概的预期,比如房间温度要求在16-18度还是18-22度或者更高等。一般来说18度是比较节能也比较舒适的温度。 其次就是根据以上情况来综合评估并初步选型,暖气片一般有钢铝复合、铜铝复合、压铸铝等,尽可能选用散热效率比较高的暖气片,一般来说水温在60度左右的话,600mm高的暖气片每柱约管用1.2-1.5平米,75度以上的水温每柱可以覆盖1.8平米,当然还是要查问不同类型暖气片的技术参数 。 暖气片不热一般来说可能存在的问题有:水温不够、水不循环、暖气片内空气没有排除等,这要具体问题具体分析

      0 评论

    • prettygirl 2016-04-30 17:48

      第一步:先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号、组数、每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。
      第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。
      第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。