消防应急照明灯维修方法有哪些?

甘香之 | 被浏览578次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-02 21:12

    维修方法:看看那个故障指示灯是否亮着,查看灯泡是否烧了,然后看看电池是否损坏,这种灯充了一天的电后应该将电发掉,就是晚上不用电的时候将电源断掉,让其消耗掉,如果不放电,一年三百六十五天都是充电那就不好了,大大减小电池寿命,打个比方,就是吃了不排,撑死!应该一天放电一次。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-30 19:19

    1.接通开关SA1后应急灯不亮
    断开SA1,用万用表直流1A档(若无此档,也可用500mA档速测)并在SA1两端,正常时电流应在500-V   600mA左右。注意,此时开关SA2应在\"点燃\"位置。若电流正常,说明SA1损坏,需更换:若无电流,应重点检查T2的绕组L4,   L5,可用万用表欧姆档测量判断:最后再焊下VT测其性能是否良好,需更换时可用β值在120以上的中功率管。若仍无电流,再用万用表分别检查电阻R2、   R3是否变值或断路,VD7.   C2是否短路。经上述检修处理后,接通开关SA1,灯管应能正常点亮。
    2.市电供电正常但指示灯不亮
    此故障多为发光二极管损坏所致,可焊下VD5用万用表判断其是否完好。限流电阻R1阻值变大或开路也会导致VD5不亮。
    3.市电停电时,指示灯仍亮
    该故障是VD6反向特性变差或击穿所致。只要更换一只IN4004整流二极管,故障即可排除.
    4.停电后灯管正常工作片刻即亮度下降
    这表明蓄电池可能有故障。由于该电路无防止蓄电池过放电的保护措施,若市电停电时间过长,蓄电池过放电至端电压10V时,未能断开SA1,将使蓄电池过放电而导致其极板过早损坏。
    解决蓄电池过放电的办法最好是设置保护电路。该电路较简单,在应急照明过程中,当蓄电池放电至端电压低于lOV时,VD截止,继电器KA释放,切断蓄电池负载回路,避免过放电而缩短其使用寿命。KA可选用国产JRX-13F型高灵敏度继电器,其吸合电流为8mA,吸合电压为6V。稳压二极管稳压值为5V.
    5.灯管点燃电路故障
    该应急灯电路中开关SA2的作用是:当SA1闭合,SA2置于\"启动\"位置时,振荡变压器T2绕组L1上的电压通过SA2和电源地(蓄电池)加到灯管一端的灯丝上,而绕组L3上的电压加在灯管另一端的灯丝上,经过约三秒的预热后,开关SA2拨到\"点燃\"位置,此时,绕组L2上感应的高频脉冲电压加在灯管两端,灯管被点亮。
    根据上述工作原理,在检修灯管点燃方面的故障时,首先应检查开关SA2的接触是否良好,然后再检查灯管的灯丝是否完好,可用万用表RX1档测其阻值。由于该应急灯的灯管灯丝均有预热且有电容C3改善电压波形,一般较少出现灯管一端发黑的现象。
    希望我的回答对您有帮助。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-26 21:38

    你好   消防应急照明灯维修方法我知道的比较常用的有以下三种
    1.一般是电池坏了,里面的充电电路没有给电池充电,充电电路先坏的,
      2.先看电路图,用万用表检测各部份是否正常。   
    3.先查灯坏没有,再测电瓶有没有电。
      希望能对你有用

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急照明灯间距多少合适?
    • 倒叙_7629 回答:应急照明灯一般贴顶安装,规范对其安装间距无明确规定,实际安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持连续视觉效果为宜。规范仅规定了应安装应急照明的场所的照度作出了规定,即非特殊场所不小于0.5Lx,消防控制室、消防泵房、自备发电机房等的照度应满足正常照明照度要求。
    • 伸缩缝间距 应急照明灯安装 应急照明灯价格 10个月前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯原理是什么
    • 柠檬_6149 回答:消防应急照明灯原理是:是对突发情况应急照明的作用,消防应急照明一般是公共场所的日光灯中安装的充电电池,也是平时充电,断电时通过电池放电点亮日光灯,但这个是不太好检测的,关开关是没用的,必须停电才有用,这种应急照明在过道和楼梯上一般都 装的,尤其是吸顶灯在不亮时,里面的充电指示灯是亮的,这就是应急照明。希望我的回答可以帮助到您。
    • 消防斧 应急照明灯安装 应急照明灯价格 6个月前