装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

油烟管道设计规范是怎样的

何静 | 被浏览233次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-05-01 12:34

    )管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;
    2)管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;
    3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;
    4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物、构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;
    5)管道应架空或地上敷设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;
    6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;
    7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;
    8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有10 %~30 %的裕量,并考虑其荷重。
    9)输送介质对距离、角度、高差、等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;
    10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行。
    11)管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及对设备、机泵管口作用力和力矩不超出国允许值得情况下,应使管道最短,组成件最少;

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-30 14:21

    厨房室内的管路布置要遵循“最短”原则,少用弯头,特别是大角度弯头。这种布管方式与空调的“横竖整齐”有所不同,目的是确保排油烟效果,还可节省投资。烟罩之上的集气管的主出口首选烟罩的中部位置。
    新风管和排风管穿越于房间隔墙处均设消声器。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道,否则不利于烟气的迅速排出,影响排风效果,通常排风管最远距离不超过15m。水平管道要有2%以上坡度,坡向排烟罩,在管道低处设置集油盒。厨房的机械或自然垂直排风管道,应采取防止回流的措施。水平管道末端采用活法兰连接,以便清理油垢。
    原则上不允许将油烟排入地下排污或排水井道,效果极差,从卫生安全方面而言也是不可以的。
    厨房的总进风口和排烟口要分开设置,防止短路,进风口距室外自然地面2m以上。如进风口和排风口在同一层,朝向相同且临近时,进风口必须低于排风口。不同朝向位置的排风口气流不得回流至进风口。厨房所在建筑物高度小于等于15m时,油烟排放口应高出屋顶,原则上要高出建筑物2m以上。建筑物高度大于15m时,油烟排烟口高度应大于15m。排风管的室外排气口上应安装受室外风压影响小的管帽(管罩)制成品。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-26 18:39

    厨房油烟管道设计规范如下:
    1.若在设计时,将新风系统分层设置,或是将位于井筒中部的公共卫生间的设计排风量适当加大,则可以根据人员的在室情况,部分开启某些层的新风系统。餐饮部的通风系统设计效果不太理想,油烟味较重。原因有二,一是在设计时,使用方因对要出租的餐厅、厨房使用情况难以估计,大功率商用电磁灶工艺条件提供不足;二是在设计时对整个餐饮部的通风气流组织的设计考虑欠周,油烟的排放点、送排风竖井的预留都不够。
    2.为了解决餐饮部的通风问题,在餐厅区增设了排风系统,增设后5层的换气次数达8.1h-1,6层的换气次数达6.5h-1.在现在的设计中设计人员往往对厨房、餐厅的油烟处理和排风系统的设计不够重视,总认为用户自己可以处理好,其实不然。设计时如果不统一考虑、统一预留,以后再增设就很难了。
    3.防排烟系统大厦的防排烟系统严格按照5高层民用建筑设计防火规范6设计。裙房中庭的封闭式楼梯间、主楼不直接对外的疏散楼梯间、主楼的电梯与疏散楼梯的合用前室和消防疏散楼梯的前室等处均设置了正压送风系统;另外,在地下车库、裙房的中庭等处均设计了排烟系统。各防烟区均用防火玻璃挡烟壁进行分区。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 厨房排油烟管道设计规范有哪些?
    • ag123456 回答:  厨房的排烟和通风设计原则是:抽油烟机的管道尽可能短,长度不得超过1.5米,抽油烟机设计国家标准是1.5米排烟长度为条件,测定噪音和空气排量数据的。烟管长度超过1.5米后噪音超标、排烟能力下降。   烟道只能装一个弯头,就是抽油烟机出口由垂直烟道变为水平烟道。加一个直角弯头等于加长1米烟道。   通风位置尽可能高,最好是吸顶安装,风道同样是越短越好,减少管道阻尼噪音。   依据上述要求可以保证抽油烟机和排风机工作时低噪音(噪音小于55分贝的国家标准);通风换气效果达到设计能力。
    • 栏杆规范 厨房排油烟 厨房排烟 8个月前
  • 4 回答
    • 厨房管道设计规范有哪些?
    • anvfgy 回答:厨房室内的管路布置要遵循“最短”原则,少用弯头,特别是大角度弯头。    • 管道 暖气管道 栏杆规范 3个月前
  • 4 回答
    • 厨房油烟管道设计规范有哪些?
    • 管道 栏杆规范 厨房排油烟 3个月前
  • 3 回答
    • 压力管道设计规范是什么?
    • dys19951122 回答:1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;   2)管道布置应统筹规划,做 到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;   3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;   4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;   5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;   6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;   7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;   8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O %-3O%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;   9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;   10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行; 
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 7个月前
  • 3 回答
    • 厨房油烟管道要怎么设计?
    • 奋斗_9500 回答:(1)在主体结构施工时,按照设计图纸的位置,预留出通风烟道的孔洞,孔洞的尺寸较构件外围尺寸要多留50~80mm。预留孔洞内的钢筋应同时也预留下来。 (2)   安装前,根据通风烟道尺寸,从顶层孔洞处吊垂线,以保证烟道安装时的垂直度。 (3)   首层安装时,先用1:2水泥砂浆找平地面。首节管座好浆后,在管内浇灌约40cm高的C20混凝土;待砼终凝后,才接着安装上部的通风烟道。 (4)   先将连接件下口座浆于下层烟道隔板上口处,其四边也应座浆密封。通风烟道要作分层承托处理。施工做法:上下管道对正座浆后,上下层通风烟道的接口一般位于楼板处,故在管道根部预埋钢板处加焊Ф12钢筋与孔洞预留钢筋焊接,支撑在楼板基层上。 (5)   通风烟道上下节结合面涂满聚合物水泥浆(108胶:水泥=6:1);通风烟道与楼板间的接缝,应预先凿毛处理,清洗干净后支模,用C20细石微膨胀砼填实。 (6)   接缝处的混凝土面应比楼面低3cm左右。在填塞完混凝土后,在砼表面蓄水养护。 (7)   清理干净通风烟道脚部位置后,作两遍2mm厚851聚氨酯防水涂料20cm高;或在通风烟道脚四周捣制一道钢筋砼拦水基面1:2.5水泥砂浆批荡、压光,拦水基面批荡要在楼地面水泥砂饰面层前完成。而钢筋则需要在捣细石砼封口时预留。 (8)   在进行批荡或饰面前,应在通风烟道外围满挂网。 (9)   通风烟道在两层楼板间的接缝,应将上下两节通风烟道结合面涂满聚合物水泥浆,然后在接口处外露部分包镀锌钢丝网,并用Φ6钢筋将上下管道的预埋钢板焊接。 (10)   通风烟道安装至屋顶后应按设计要求安装不同系列产品所要求的防倒灌风帽。
    • 管道 暖气管道 厨房排油烟 7个月前