隔离开关箱安装多高合适?

李晶 | 被浏览413次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-04-30 15:57

     1、材质、规格
      配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm。箱体表面应做防腐处理。统一刷桔黄色油漆。不得采用木制配电箱。
      2、安装要求
      配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。活动式中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。
      3、箱体外形结构和进出线要求
      配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
      配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头插座做活动连接。配电箱、开关箱外形结构能防雨、防尘。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-30 14:19

    固定式的配电(开关)箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米、小于1.5米,移动式配电(开关)箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6米、小于1.5米。电源开关离地面一般在1.2m至1.4m之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高),且安装在同一高度,相差不超过5mm。希望对你有所帮助。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-26 21:09

    根据电压来确定,还要看是户内还是户外,户外隔离开关箱在4.5米以上,户内如果有防护(比如配电屏内)则高度没有明确的规定,但应保证放电距离以上,一般安装在1.5米到1.8米。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隔离开关箱的作用是什么?
    • dxjian 回答:高压隔离开关,它的作用是做为收尘器各电场高压电源切换、转移和接地之用。其型式有二点式、三点式、四点式。电除尘器直流高压隔离开关 ,安置在电除尘器和高压整流变压器之间,在无载的环境下,用于高压回路的切换,转接和接地情势和规格: 单极式(左,右) 双极式 四极式 两点式(左,右) 四点式软轴式 四点式硬轴式 电动式 特别情势(按用户要求定做) GN-72/3-2S-X双极式直流高压隔离开关箱(以下简称开关箱),箱内装有双极式直流隔离开关(以下简称隔离开关),是户外式手轮直接操动的高压隔离开关配置,安置在高压硅整流器与电除尘器之间,在无负载的环境下,用于电除尘器高压回路的切换.转移和接地.
    • 隔离开关 隔离开关有哪些型号 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 分配电箱与开关箱的距离多少才算合适的?
    • estevez 回答:配电箱和开关箱的使用安全要求如下: 1、配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 2、电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m,小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于或等于0.6m,小于或等于1.5m。 3、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 4、电箱之间的距离不宜太远。 分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱。 施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 6、所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。 7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作,非电工人员不得乱接。 希望帮助到你!
    • 分辨率多少合适 插座多高合适 楼梯踏步尺寸多少合适 1年以前