戴双文 | 被浏览388次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • anvfgy 2016-07-31 20:55

    ⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

    ⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

    ⒊ 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

    ⒋ 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

    ⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。

    ⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-04-30 13:54

    电缆在电缆沟、遂道内敷设时应符合下列要求:
    一、电缆在电缆沟内,隧道内敷设时,不应有黄麻或其他可延燃的外被层。
    二、在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆的上层,但1000伏以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。
    三、在电缆沟、隧道内,当两侧均有电缆支架时,1000伏以下的电力电缆和控制电缆应尽量与1000伏及以上的电力电缆分别敷设于不同支架上。
    四、电缆隧道的高度一般为1.9米;有困难时,在局部地段可适当降低。
    五、电缆支架的长度,在电缆沟内不应大于350毫米;在隧道内不应大于500毫米。
    六、电缆在电缆沟、隧道内敷设时的净距,不应小于规定数值。
    电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-30 13:09

    (1)敷设在不填黄沙的电缆沟内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易燃性外护层的电缆。
    (2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
    (3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数量。
    (4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
    (5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
    (6)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
    (7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-26 18:44

    根据规范要求:
    8.10   电缆桥架布线
    8.10.4   电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。
    假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为2m,那么支架需要的数量是:(60/2)   *2=60个
    假设电气竖井的高度是60m,固定点间距为1.5m,那么支架需要的数量是:(60/1.5)   *2=80个
    主要是取决于竖井高度,和桥架固定点间距,

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 请问电缆沟设计规范标准是什么??
    • 流绪 回答:单层一般为400mm宽,600mm深。双侧三层一般为1000mm宽,900mm深。 1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。 2、电缆隧道和电缆沟也成了城市供电的主要通道,而长期以来,架设电缆均采用角铁制作的电缆支架。角铁支架通常是角铁型材经焊接或紧固件链接或拼接而成。
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 7个月前
  • 4 回答
    • 室内电缆沟设计规范有哪些?
    • 流绪 回答:常规防火电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆:GB1206、3-91、IEC60502-1997标准 二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土):GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准 三.架空绝缘电缆:GB12527-90,GB14049-93标准 四.预制分支电缆:Q/ZWD 007-2001标准 五.地铁(轻轨)用电缆:Q/ZWD J08.01-1998
    • 电缆 橡套电缆 栏杆规范 5个月前
  • 3 回答
    • 电缆敷设施工规范是什么?
    • 凌星弥梦 回答:电缆桥架安装施工规范 1.1 为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。 1.2 电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。 2、电缆桥架的安装 2.1 电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 2.2 电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供 可靠的支撑。 2.3 电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架 跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度1/150。 2.4 电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 2.5 电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。
    • 电缆 橡套电缆 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 管道安装支架规范标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:1、压力管道验收应具备下列条件: a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准; b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求; c) 与管道连接的设备已安装固定完毕; d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格; 2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求: a) 必须具有制造厂的质量合格证书; b) 材质、规格型号应符合设计文件规定; c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷; d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷; e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。 3、法兰连接应满足下列要求: a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000; b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。 c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。 d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。 4、阀门安装应符合下列要求 a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量; b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向; c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装; d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装; e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定; 消防管道验收标准: 1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收 2、施工单位提交的材料应包括下列内容: a) 管材材质单 b) 特殊工种操作证复印件 c) 隐蔽工程检查记录 d) 防腐工程施工记录 e) 管道系统强度及严密性试验 f) 竣工图及排版图 g)设计修改文件 h)阀门试验确认表 I)管道吹扫/清洗检验记录
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆施工验收规范是什么
    • Lin_4987 回答:电缆线路的施工及验收规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布 1993-07-01施行 第一章 总 则 第1.0.1条 为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条 本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条 电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条 电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条 电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条 采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条 施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条 与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全; 4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束; 5.电缆沟排水畅通,电缆室的门窗安装完毕。 三、电缆线路安装完毕后投入运行前,建筑工程应完成由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。 第1.0.9条 电缆及其附件安装用的钢制紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。 第1.0.10条 对有抗干扰要求的电缆线路,应按设计要求采取抗干扰措施。 第1.0.11条 电缆线路的施工及验收,除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 第二章 运输与保管 第2.0.1条 在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输、平放贮存。 第2.0.2条 运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧。充油电缆至压力油箱间的油管应固定,不得损伤。压力油箱应牢固,压力指示应符合要求。 滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。 第2.0.3条 电缆及其附件到达现场后,应按下列要求及时进行检查: 一、产品的技术文件应齐全。 二、电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全;电缆外观不应受 损。 三、电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验。 四、充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合要求且完好无损。 第2.0.4条 电缆及其有关材料如不立即安装,应按下列要求贮存: 一、电缆应集中分类存放,并应标明型号、电压、规格、长度。电缆盘之间应有通道。地基应坚实,当受条件限制时,盘下应加垫,存放处不得积水。 二、电缆终端瓷套在贮存时,应有防止受机械损伤的措施。 三、电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好,并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。 四、防火涂料、包带、堵料等防火材料,应根据材料性能和保管要求贮存和保管。 五、电缆桥架应分类保管,不得因受力变形。 第2.0.5条 电缆在保管期间,电缆盘及包装应完好,标志应齐全,封端应严密。当有缺陷时,应及时处理。 充油电缆应经常检查油压,并作记录,油压不得降至最低值。当油压降至零或出现真空时,应及时处理。 第三章 电缆管的加工及敷设 第3.0.1条 电缆管不应有穿孔,裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。硬质塑料管不得用在温度过高或过低的场所。 在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 第3.0.2条 电缆管的加工应符合下列要求: 一、管口应无毛刺和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。 二、电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 三、金属电缆管应在外表涂防腐漆或涂沥青,镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。 第3.0.3条 电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;混凝土管、陶土管、石棉水泥管除应满足上述要求外,其内径尚不宜小于100mm。 第3.0.4条 每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 第3.0.5条 电缆管明敷时应符合下列要求: 一、电缆管应安装牢固;电缆管支持点间的距离,当设计无规定时,不宜超过3m。 二、当塑料管的直线长度超过30m时,宜加装伸缩节。 第3.0.6条 电缆管的连接应符合下列要求: 一、金属电缆管连接应牢固,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于电缆管外径的2.2倍。金属电缆管不宜直接对焊。 二、硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时套管两端应封焊。 第3.0.7条 引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。 第3.0.8条 利用电缆的保护钢管作接地线时,应先焊好接地线;有螺纹的管接头处,应用跳线焊接,再敷设电缆。 第3.0.9条 敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求: 一、电缆管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 二、电缆管应有不小于0.1%的排水坡度。
    • 新房验收 完工验收 栏杆规范 11个月前