装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

剪力墙钢筋搭接长度是多少?

周鸿志 | 被浏览360次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 小小小帅 2016-04-29 22:28

    剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接,一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开, 每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。非抗震设计时 ,分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE;

    1 评论

  • 信仰_2019 2016-04-30 11:25

    你好,剪力墙钢筋的搭接长度03G101-1第48页有详图,说得很清楚!这也是符合高规规定的!
    GJ3-2002第7.2..21条:
    2 剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图7.2.21),一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开, 每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。非抗震设计时 ,分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE;
    希望对您有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-25 22:54

    1、当钢筋为HPB235(1级钢)时,锚固长度为27d
    2、当钢筋为HPB335(2级钢)时:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为34d,d>25时锚固长度为38d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为43d,d>25时锚固长度为47d;
    3、当钢筋为HRB400(3级钢筋)或RRB400时,:(1)普通钢筋d≤25时锚固长度为41d,d>25时锚固长度为45d;(2)环氧树脂涂层钢筋d≤25时锚固长度为51d,d>25时锚固长度为56d;

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 橡胶止水带搭接长度是多少?
    • 灯泡大怪兽 回答:一般5cm到10cm,还有对接的呢,看你用什么胶了。橡胶止水带接口的连接方法如下:通常采用冷粘法也有热熔连接方式.不论是哪一种,对于止水带的施工环境要求都是:施工现场应清洁干净.现在我们以冷粘法进行说明:用卡具将两条止水带割出两个相反的45°角坡口,用磨毛机将止水带背面和同材质胶板磨毛(胶板长度不小于400mm,宽度与止水带宽度相等,各磨出250mm毛面).另准备好封口胶片,规格为厚1mm,宽150~200mm   ,长度比止水胶带断面长100mm,并将粘贴面磨毛.连接前先用高标号汽油将止水带、胶板粘结面清洗干净.用氯丁胶粘剂刷2~3   遍,每次干燥时间约为10min(以手触胶粘剂稍有黏性为宜).先将一侧止水带粘于胶板之上,再将另一侧止水带与粘于胶板上的止水带对齐至45°角粘于胶板之上.然后用木块沿止水带凹槽用木锤击打,使其粘牢.凸出部位用手辊压,使其粘紧.对接口不严处,用密封胶腻子填实,最后在胶片与止水带接口处刷氯丁胶粘剂,将接口包实.
    • 橡胶木 橡胶 橡胶漆 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙钢筋绑扎施工工艺如何?
    • 梦见了什么 回答:依据标准: 《成品保护建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 《高层建筑混凝土技术规程》 JGJ3 -2002 1、范围 本工艺适用于外板内模外砖内模,全现浇大模,板等结构形式的墙体钢筋绑扎工程。 2、施工准备 2.1 作业条件 2.1.1 根据设计图纸要求的规格尺寸,选择适当的进料长度,以免浪费,并把钢筋加工成型或点焊网片。 2.1.2 钢筋表面的铁锈在绑扎前清除干净;网片几何尺寸规格及焊接质量检验合格后方可使用。 2.1.3 弹好墙身、洞口线,并将施工缝处的松散混凝土剔凿干净。 2.1.4 电渣压力焊工人应经内部培训,并做班前焊试件,试验合格,才能上岗操作。 2.1.5 预制带火烧丝的水泥砂浆块或购置塑料卡作保护层。 2.1.6 作好技术交底。 2.2 材质要求 钢筋具有出厂质量证明书并经复试检验合格。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 修理伸出筋——焊接、绑扎节点竖向钢筋——绑扎墙体钢筋——网片定位——修整。 3.2 修理预留伸出筋 根据所弹墙线,调整下层墙体伸出的搭接筋,使其位置正确。若下层墙体伸出钢筋位置偏差较大,应征求设计人员处理意见。一般按1:6调整,与钢筋网片搭接好。 3.3 焊接、绑扎节点竖向钢筋 对暗柱、门窗洞口等边缘构件处的竖向受力筋宜采用焊接或机械连接,对三、四级抗震等级,当D<22mm时,可采用非焊接的搭接接头。从经济和操作方便考虑,优先使用电渣压力焊。洞口周围加强钢筋的锚固长度应符合G329~1~9要求。 3.4 墙体钢筋的绑扎 3.4.1 现场钢筋的绑扎;先立2~4根竖筋,并画好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位置,并在横筋上画好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋钢筋。绑扎完毕后,各种操作人员不准任意蹬踏钢筋。 3.4.2 点焊网片绑扎:网片立起后用木方临时支撑,然后逐根绑扎根部搭接,在钢筋搭接部分的中心和两端共绑三扣。 3.5 钢筋网片的定位与连接 现浇剪力墙设计一般为双层钢筋,在两层钢筋之间要绑扎拉接筋和支撑筋,以保证钢筋的正确。位置拉结筋为ф6~ф10mm钢筋;绑扎时纵横间距不大于600mm。绑扎在纵横向钢筋的交叉点上,勾住外边筋。支撑筋采用ф12钢筋,间距1000m左右,两端刷防锈漆。另有一种梯形支撑筋,用两根竖筋(与墙体竖筋同直径同高度)与拉筋焊接成形,绑在墙体网片之间起到撑、拉作用,间距1200mm。在横筋上绑扎砂浆垫块或塑料卡,来保证保护层的厚度。其间距不大于1000mm,也可以采用“梯子筋”来形成砼保护层。 3.6 修整 大模板合模以后,对伸出的墙体钢筋进行修整,用水平向梯形架固定,以保证浇注混凝土时钢筋的准确位置。浇注混凝土时指定专人看管钢筋。
    • 施工工艺 钢筋 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙锚固长度是多少?
    • Canming明 回答:您好,1、锚固长度为N倍d,这是直锚的长度,不需要带弯钩,如果再加弯钩就算多了; 2、因为很多情况下直锚长度超过柱子宽,比如82.5cm,有的柱子才700mm宽,更有其他的情况不能一一列举,而且弯锚与直锚相比效果要好; 3、0.4la+15d这个数是弯锚的条件,就是说当不采用直锚而采用弯锚时必须满足这个条件,弯锚直段的长度为15d这个好满足,有人会问如果不满足0.4la怎么办?那就要在设计时加大柱子的宽度了; 4、回过头来说,从一开始锚固长度就是指直锚,根本没有弯钩,何来的“连弯钩长度”、“加上弯钩的长度”?这个锚固长度就是用在直锚上的,如果是弯锚,就要按0.4la+15d,其中的la可就是锚固长度(也就是直锚长度),这回明白了吗?在无法满足直锚的条件下,在直锚长度0.4倍的地方打个弯,弯后要达到15d,这是一种构造做法。 5、最后还是要说一下,101图集不是一天两天可以学完的,很多人看了一遍记住了,但是其中很多道理却不明白,所以最后还是建议楼主经常翻翻101图集,多翻几次,很多东西就在那一瞬间就顿悟了。 希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 8个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙钢筋量如何计算?
    • 三心花蕊 回答:这要看具体情况,有的是水平钢筋在纵内,有的水平钢筋在纵筋外,如是人防工程,还有其他钢筋,这时就不是按101或者901施工了,这要特别注意!就是不是人防,还要注意有没有角部钢筋、有没有洞口加强筋、有没有墙顶约束梁、有没有墙内二排纵筋或多排纵筋、有没有约束端柱和暗柱~~~~~~~~~~~~剪力墙钢筋的排布,主要就是看上面我提到的问题,先从后向前看,一一搞明白,当然,标高不是排布规则的事,我就不谈了。有约束端柱和暗柱,就先确定约束端柱和暗柱的位置,然后再看剪力墙配筋,是一排还是多排、钢筋规格和等级以及间距,再看有无洞口,根据洞口的大小,依据101、901确定洞口是否配置加强筋、纵筋是否截断以及弯曲,然后看水平钢筋的位置,根据大样图确定水平钢筋是在纵筋内还是在纵筋外,然后看墙顶约束梁、墙顶是否封顶,根据大样图或平法标注或集中标注对比标高(一般来说,就是根据楼层,但最好是根据标高,这是最准确的做法)来确定,然后看有无角部钢筋,对于角部钢筋,一定要求尺寸、角度准确无误,尺寸、角度不准,对于小钢筋还好说,但直径较大的钢筋,就只能返工了,人工是没有能改弯的力量的。最后看拉筋的规格、等级以及间距,当然,这都是标准结构,对于人防,是不一样的。 希望我的回答能够帮助到您
    • 钢筋 框架剪力墙 空调制冷量 5个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙框架梁钢筋是不是需要拉通
    • Hzl_8542 回答:你好,我想说这个是设计师决定的。剪力墙,柱可以看作是梁的支座,你不拉通也行,锚固呗!如果没有特殊说明的,满足锚固长度就行。当然拉通了是最好的,主要看你想不想拉通的。希望我的回答对你有所帮助。
    • 拉篮 钢筋 框架剪力墙 3个月前