消防警铃要怎么安装

秋芬 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 这妞很酷 2016-04-30 17:14

      消防警铃安装方法:
      一、消防警铃安装高度与间距

      1.消防警铃安装高度为下口离地坪2.2米

      2.两个警铃之间不大于25米

      3.最后一个警铃距墙不大于12.5米

      二、消防警报

      1.消防警报警铃的按键必须安装在每一层的车间内并且清楚标示出来。

      2.每个警报装置必须一一串联,以确保按下任何一个按钮,所有警铃都会报警。警铃按钮被按击一次后,警铃必须能连续不断地发出警报信号。

      3.警报的声音必须确保全厂所有范围内都能听到。

      4.消防警报系统必须定期测试检查。

      5.在噪声大的车间内,应该安装旋转式的指示灯以确保工人在佩戴听力防护用品时能得知警报信号。

      6.警报系统即使在停电的时候也应该能正常运作。

      7.消防警铃的辐射范围是30M,如过半径超过30M则需要加装!按钮的安装高度不能超过1.5M,按钮的上方需要做好标识!

      0 评论

    • dxjian 2016-04-29 23:11

      安装方法:
      消防警报警铃的按键必须安装在每一层的车间内并且清楚标示出来。每个警报装置必须一一串联,以确保按下任何一个按钮,所有警铃都会报警。警铃按钮被按击一次后,警铃必须能连续不断地发出警报信号。警报的声音必须确保全厂所有范围内都能听到。消防警报系统必须定期测试检查。在噪声大的车间内,应该安装旋转式的指示灯以确保工人在佩戴听力防护用品时能得知警报信号。警报系统即使在停电的时候也应该能正常运作。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-25 22:45

      消防警铃一般用于宿舍和生产车间,在发生紧急情况的时候由报警控制器控制触发报警,正常情况下每个区域一个,也可用于防盗警报器,警示声音效果好。
      一,消防警铃安装高度为下口离地坪2.2米
      二,两个警铃之间不大于25米
      三,最后一个警铃距墙不大于   12.5米

      0 评论