装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

剪力墙连梁腰筋要怎么设置?

欣欣 | 被浏览1218次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 信仰_2019 2016-04-29 21:38

    1、一般来讲剪力墙拉筋排布有梅花型和矩型两种方式,一般采用梅花型排布方式。梅花型排布方式,拉筋间距需控制在600mm以内,矩型排布控制在500mm排布范围内。
    2、拉筋排布:层高范围由底部板顶向上第二排水平分布筋开始设置,至顶部板底第一排分布筋终止;墙身宽度范围由距边缘构件边第一排墙身竖向分布筋开始设置。位于边缘构件范围内的水平分布筋也应设置拉筋,此范围内拉筋间距不大于墙身拉筋间距。
    3、墙身拉筋应同时钩住竖向分布筋和水平分布筋,当墙身钢筋多于两排时,拉筋应与每排水平分布筋和竖向分布筋分别牢固绑扎。
    希望能对你有所帮助 祝您身体健康

    1 评论

  • -丶- 2016-04-25 20:45

    1.   连梁范围内,墙体的水平分布筋应作为连梁的腰筋拉通连续配置   (一般情况下,连梁腰筋即为墙体水平分布筋)   
    2.   连梁截面高度大于700mm时,两侧腰筋的直径不小于10mm,间距不应大于200mm   
    3.   连梁跨高比不大于2.5时,两侧腰筋的面积配筋率不应小于0.3%   
    4.   腰筋置于连梁箍筋的外侧(00G101)

    1 评论

  • dxjian 2016-04-30 13:13

    侧面拉筋与两侧剪力墙的水平分布钢筋相同,所谓LL其实就是开洞剪力墙洞口上方的那点“墙”。        
    《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ   3-2002)7.2.26条4款上有句话:墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通配置;当连梁截面高度大于700mm时,其两侧沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;对跨高比不大于2.5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于0.3%。        平法(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集51页就是根据这个规定作出的标准设计要求。鉴于此,平法(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)图集19页的剪力墙身表中为Q1剪力墙提供的水平钢筋直径12mm间距250mm;        而在同一页面的剪力墙梁表中,给出的LL1截面为300×2000,截面高度2000>700        跨高比(1800-300)/2000=0.75<2.5        直径12mm,间距250mm的每侧每米配筋截面积为As=452mm2,        连梁范围两侧腰筋配筋总截面积为2×452×2000/1000=1808mm2        配筋率=1808/300/2000=0.3013%>0.3%,满足要求,        但是间距250mm>200mm,不能满足作为连梁腰筋的要求,因此不能简单地直接将Q1的水平分布钢筋在LL1范围内拉通配置(连续通过),而是必须事先通过设计交底、图纸会审或技术恰商等方式,将这个问题摆到设计结构师面前,请其按照《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T   3-2002      J   186-2002)规定和(03G101-1)(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)要求,在LL高度范围内,将此水平钢筋间距调整到200之后,再拉通配置(连续通过)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙拉结筋的设置有哪些要求?
    • 灯泡大怪兽 回答:剪力墙拉结筋的设置要求: 先要弄清楚结构形式,地下室顶板以上为砖混结构,那么整个结构形式是不是算底框结构,按底框结构计算的话,地下室可单独整体建模型计算(把外围混凝土墙建到模型中),这样直接算出外墙内力及配筋,另外的方法是用小软件来计算,此时把地下室外墙简化成四边有支撑的双向板,输入土压力及路面附加荷载计算就可以了。对于地下室底板则要先算竖向荷载作用下底板的内力情况,然后按水浮力算下底板的内力,两者取不利的配筋就可以了。
    • 马凳筋 框架剪力墙 定时开关机怎么设置 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙的分布筋是不是受力筋?
    • 一追再追 回答:剪力墙的分布筋是受力筋;剪力墙的竖向分布筋是抵抗由于水平荷载或地震水平作用对房屋的侧向弯矩产生的截面上正应力(竖向)的;剪力墙的水平分布筋是抵抗由于水平荷载或地震水平作用对房屋的剪力产生的截面上剪应力(水平、顺墙)的。
    • 墙衣 马凳筋 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙连梁跨高比不宜大于5是什么原因?
    • 言尔无心 回答:楼主的问题,首先要明确一个概念,跨高比大于5就不按连梁考虑了,而只有跨高比小于5才是一般意义上的连梁。 连梁是一种受力不利的构件,它通常用来连接两个刚度很大的部位(剪力墙),而自身的刚度相对较小,所以常常受到应力集中效应之苦。在结构破坏时首先考虑让它被破坏,为了达到这个目的,因此连梁计算时会考虑刚度折减从而减少其配筋。 有时由应力集中造成剪力实在太大,一些设计师干脆就考虑两端设铰接,其含义即一开始就考虑这梁已经形成了塑性铰而破坏。(这种做法我个人不推荐,不到万不得已不用) 所以一般设计时如果可能,应尽量避免出现连梁,即跨高比大于5更好。
    • 5.1音箱 框架剪力墙 音箱连接线 7个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙连梁超筋怎么办?
    • 倒叙_7629 回答:  1、减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施。   2、抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定;剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大。   3、当连梁破坏对承受竖向荷载无明显影响时,可按独立墙肢的计算简图进行第二次多遇地震作用下的内力分析,墙肢截面应按两次计算的较大值计算配筋。
    • 马凳筋 框架剪力墙 音箱连接线 4个月前
  • 3 回答
    • pkpm剪力墙配筋怎么看?
    • huang记忆的颜色 回答:PKPM它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
    • 马凳筋 框架剪力墙 紫色沙发配什么颜色 3个月前