3条回答
Canming明 2016-04-29 21:05
您好,地下室防水有四个等级:
一级
防水标准:不允许渗水,结构表面无湿渍。 适用范围:人员长期停留的场所;因有少量湿渍会使物品变质、失效的贮物场所及严重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位;极重要的战备工程
二级
防水标准:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍;工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的1‰,单个湿渍面积不大于0.1㎡;其他地下工程:湿渍总面积不大于总防水面积的2‰,任意100m2防水面积不超过3处,单个湿渍面积不大于0.2㎡。 适用范围:人员经常活动的场所;在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的贮物场所及基本不影响设备正常运转和工程安全运营的部位;重要的战备工程。
三级
防水标准:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂;单个湿渍面积不大于0.3m2,单个漏水点的漏水量不大于2.51L/d,任意100m2防水面积不超过7处,人员临时活动的场所;一般战备工程。 适用范围:人员临时活动的场所;一般战备工程
四级
防水标准:有漏水点,不得有线流和漏泥砂;整个工程平均漏水量不大于2L/m2.d,任意100m2防水面积的平均漏水量不大于4L/m2.d。 适用范围:对渗漏水无严格要求的工程
希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
-丶- 2016-04-25 18:40
地下工程的防水等级
一级:不允许渗水,结构表面无湿渍
二级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍
工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的0.1%,单个湿渍面积不大于0.1㎡,任意100 ㎡防水面积不超过2处
其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的0.2%,单个湿渍面积不大于0.2㎡,任意100 ㎡防水面积不超过3处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L/(㎡.d),任意100 ㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L/(㎡.d)
三级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂
单个湿渍面积不大于0.3m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100m2防水面积不超过7处
四级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂。
整个工程平均漏水量不大于2L/(㎡.d),任意100m2防水面积的平均漏水量不大于4L/(㎡.d)