地下外墙防水堵漏要怎么做?

邱潼 | 被浏览203次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-04-29 21:05

    一、进行防水设计应明确建筑地下室防水工程的目的:
    (1)确保地下水和滞留水不渗入室内,给予室内正常的生产、工作、生活和储藏环境。
    (2)防水层保护好地下结构,不能让地下水浸泡钢筋混凝土结构。一旦结构渗水,会导致钢筋锈蚀、断截面减小、膨胀,混凝土裂缝增大、抗压强度减弱,建筑基础受损,建筑寿命降低,最终危及安全。
    二、施工准备,包含材料准备和作业条件两方面。
    1.材料准备:
    (1)防水卷材:聚合物改性沥青SBS防水卷材Ⅲ型(3毫米厚),防水材料应出具合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
    (2)胶结材料:冷底子油。
    2.作业条件:
    (1)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
    止水螺杆的外漏部分用气割切除后,用手持砂轮机切磨到距砼表面0.5厘米处,用1:3水泥砂浆抹平。
    2、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。
    3、防水层所用卷材、冷底子油、应单独存放,远离火源,操作时应通风,夜间有足够的照明。
    三、工艺流程:
    清理基层——细部处理——涂刷基层处理剂——弹线——铺贴SBS防水卷材——检测验收
    四、实际操作
    1.底板部位铺贴于砼垫层上的SBS卷材采用空铺法施工,仅在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及承台与基坑等部位,卷材与基层之间采用热熔满粘。
    2.卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm。
    3.阴阳角、转角处及细部节点部位加设雨虹专用卷材(与主材同材质)附加层及预制件。
    4.卷材在地下室侧墙部位采用满粘法施工。
    五、特殊部位处理
    1.卷材收头处理
    卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。
    2.阴阳角处理
    在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-29 20:11

    1、分析原因要想做好外墙防水,就得先分析出外墙漏水的原因。其一,脚手架空隙没有按要求做好处理,留有空隙,日后很有可能造成外墙漏水。其二,外墙装饰面带有裂缝时,雨季之时,雨水将渗入内墙。另外,砌砖没有按标准实施,留有空头缝,必将给内墙带来漏水隐患。2、处理方法分析出漏水原因后,就可对症下药,外墙防水问题迎刃而解。在砌砖过程中,砖缝不严出,以1:2.5的水泥砂浆将其填充饱满,必要时,可用聚合物水泥砂浆对其进行勾缝处理,其次在墙面上使用相应的防水胶,做好最彻底的外墙防水处理。
    3、施工措施施工过程中切记要按程序来,加强砌砖等施工方面的操作质量,外墙避免留有架眼,切砖中砂浆饱满度最好达到80%,这样更有利于外墙防水的质量。为了防止砌体沉降,针对框架结构的填充墙一定要按规范来实施,砌筑砂浆同样要饱满,除此之外,质量管理方面需严格考察,为了确保外墙防水达到最佳要求,长沙防水公司正进一步加强对外墙防水的建设,以保证外墙防水施工过程中每道工序的质量。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-25 18:33

    治理方法分为以下几个步骤:   
      1、首先要将外墙清理干净,做到表面无油污,孔及洞缝中不留尘土和水泥等松散颗粒及一切杂物。   
      2、用防水粉加JS复合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修补膏,将面砖之间灰缝上所有裂缝,孔洞嵌填密实。   
      3、待其干燥后,用有机硅憎水剂将外墙全面喷涂一遍。有机硅憎水剂属环保产品,不变原基底颜色,不易粘惹灰尘,不影响饰面砖装饰效果。   
      通过以上方法处理后的墙面,由于大量的毛细孔和微细裂缝被憎水剂所封闭,同时憎水剂在外墙面所形成的憎水性涂料层,使得雨水像落到荷叶上似的难以在外墙面停留,这就杜绝了渗漏水的来源,从而达到防水的目的。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 外墙防水堵漏施工方案求一份
    • poming978394839 回答:1.施工流程 材料准备——技术准备——基层处理——细部处理——防水层施工——质量验收——成品保护 2.基层处理 (1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,无浮土、沙粒等物,表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。 (2)对阳台孔缝处及四周用堵漏灵进行刚性处理;基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷,如有上述缺陷必须堵实,堵严。 3. 防水层施工 (1)首先对于阳台阴阳角及窗户根等处先进行刚性防水,再涂一遍防水涂料作附加层处理。 (2)其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上,要厚度一致,涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小时不沾手为宜。 (3)在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向与第一遍相互垂直。当涂膜固化完全,并经淋雨试验验收合格后,方可交工。 质量验收 1. 完工24小时后可进行淋雨试验,防水层范围内无渗漏即为合格。 2. 施工单位应提供材料的“三证”,材料进入施工现场必须抽样做复试及提供其它的存档资料。 3. 涂膜厚度应均匀一致,不允许有脱落、开裂、孔洞、不严密等缺陷。 成品保护及安全注意事项 1. 施工过程中严禁非本工序人员进入施工现场。 2. 施工人员必须系好安全绳、戴好安全带、安全帽,施工现场严禁吸烟、喝酒。 3. 施工时防水材料要轻拿轻放,防止材料抛洒。防水层验收合格后要及时做好保护层,以免损坏。 4. 村料和施工现场要严禁烟火、消防设施要配备完好。 5. 施工过程中若有局部防水层破损,应及时采取相应的补救措施,以确保防水层的质量。 6、大风及雨雪天气不应施工。 7、高处作业应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91)的相关规定
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙防水堵漏施工方案求一份?
    • Andy421 回答:外墙防水堵漏施工方案如下: 1. 施工流程 材料准备——技术准备——基层处理——细部处理——防水层施工——质量验收——成品保护 2. 基层处理 (1)基层表面应坚实具有一定的强度,清洁干净,无浮土、沙粒等物,表面应平整、光滑、无松动,对于残留的砂浆块或突起物应铲平削平。 (2)对阳台孔缝处及四周用堵漏灵进行刚性处理;基层表面不得有孔洞、裂缝等缺陷,如有上述缺陷必须堵实,堵严。 3. 防水层施工 (1)首先对于阳台阴阳角及窗户根等处先进行刚性防水,再涂刷一遍防水涂料作附加层处理。 (2)其次把调好的防水涂料均匀的涂刷在基层表面上,要厚度一致,涂刷涂料时每层涂刷方向要相互垂直。晾至6~12小时不沾手为宜。 (3)在第一遍防水涂料不粘手的情况下可涂刷第二道防水涂料,涂刷方向与第一遍相互垂直。 当涂膜固化完全,并经淋雨试验验收合格后,方可交工。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 地下外墙防水的做法是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:在做基础时从外墙做,用卷型防水材料,室内再做卷型防水防潮,必要时要可以采用刚柔防水方案,特殊情况下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。地下室防水无工作面时,可采用外防内贴法,有条件可以转为外防外贴法施工。 我这有5种方法:卷材防水、防水混凝土防水、涂料防水、防水板材防水、膨润土防水材料
    • 东莞外墙防水 成都外墙防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 房屋外墙防水堵漏用什么材料好?
    • 芒果5270 回答: 1.不考虑造价的情况下,推荐使用房建工程上的做法:   高聚物改性沥青卷材SBS单层3mm,里面加泡沫板防护层,平面加个砂浆或混凝土防护。   2.最省钱的做法是,外面全部用防水砂浆粉一层,外面再用聚氯乙烯塑料布包一层,注意接头的处理,防止划破。平面也可以刷聚氨酯1mm——1.5mm,上面再做个砂浆或者混凝土保护层。
    • 东莞外墙防水 成都外墙防水 地下室外墙防水 1年以前