消防管道设计有哪些要求?

丁雅静 | 被浏览239次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Canming明 2016-04-29 20:08

    您好,消防管道设计要求:
    1、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
    2、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
    3、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。
    4、在设计企事业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。
    5、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
    6、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。
    7、在企事业单位内消防管网与生产管网分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍应满足用水量的要求。
    希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!

    0 评论

  • 柚柚_7488 2016-04-29 08:22

    你好,一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
    二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;
    三、室外消火栓的间距不应超过120m;
    四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓;
    五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;
    六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

    0 评论

  • -丶- 2016-04-24 22:53

    一般规定                                            
    1.高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。                  
    2.消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给。利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。               
    3.室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统。当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.1MPa(从室外地面算起)。                  
    注:生活、生产用水量应按最大小时计算,消防用水量应按最大秒流量计算。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防烟感设计规范要求有哪些?
    • 随意夜风 回答:消防烟感设计规范要求: 电子防火门等; 按闭门器安装位置分:外置防火门和内置防火门; 一般来说,机房,走道,车间,办公室,化工室,这些地方都是要设置带观察窗的防火门。观察窗不超过门面积的15%,15%-30%要单独做检测报告,超过30%以上称为防火玻璃门 A类防火门---完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。 B类防火门---部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。 C类防火门---非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。 5.4.2 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。 用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇和多扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。 5.4.3 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。
    • 烟感探测器 栏杆规范 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑工程消防设计文件申报要求有哪些?
    • 小情绪mll 回答:第一步 消防申报 申报材料告知单 1. 委托书、被委托人身份证复印件。 2. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件。(加盖公章) 3. 《建设工程消防设计审核申报表》。一式两份,加盖建设单位的公章 4. 主体建筑的消防竣工验收文件复印件(如地址和现在地址有变动需提供证明加盖物业或当地派出所公章)或房产证复印件(如只有房产证必须是95年前的房子才可以使用)。 5. 装修所在层面的原始竣工平面图 6. 消防设计文件。内容应当包含:(1)封面:项目名称、设计单位、日期。(2)扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章。(3)设计文件目录。(4)设计说明书(7项内容)。(5)设计蓝图,每页都需要加盖年度报审专用章。应反映出主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的内容。 7. 设计单位资质证明文件(复印件加盖公章)。如果是外省市的设计单位,设计资质必须为甲级。 备注:标有红色字体的资料是由产权单位提供。 标注: 成套蓝图包括:封面、图纸目录、设计说明、总体规划图、顶面布置图、地面布置图、新建墙体平面图、原始平面图、 排风系统图、空调系统图、给水系统图、排水系统图、排烟图、弱电(强电)布置图 第二步:建筑工程施工现场消防审核 申报材料告知单 1. 委托书、被委托人身份证复印件。(加盖装修单位公章) 2. 《北京市建筑工程施工现场消防审核申报表》。一式两份,详细填写申报表中各项内容(注明用电、消防水源情况以及现场周围环境)。 3. 建审批文复印件或备案凭证(如是备案未被抽到需提供原始验收批文或房产证加盖建设单位公章)。 4. 施工组织设计方案。(加盖装修单位公章) 5. 施工现场平面图表示,图中要求表明消防车道、消防器材和安全出口等。(加盖装修单位公章) 6. 施工现场消防安全保卫措施(加盖装修单位公章) 7. 用火用电制度。(加盖装修单位公章) 8. 建设单位和施工单位双方安全协议。(加盖装修单位和甲方公章) 9. 施工单位全套施工资质 还有验收及开业
    • 建筑装潢工程公司 建筑工程消防验收 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖管道设计要求有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:1、请专业的地热安装团队 专业的地热安装团队会针对采暖区域进行严密的设计,制定安装方案,选材缜密,地热选材一定要专业,高质量耐高温韧性强的材料才能够持久使用。专业施工团队专业知识丰富,设备齐全,能够预算耗材使用量,预算精准。 2、每条地热管长度在85-115米内 专业的技术团队都知道,地热管的长度应该在85-115米范围内,防止地热水只走短距离的地热管,这样的结果是室内不热,进水管和回水管都热。 3、不允许有地热管接头 这点用户应高度重视,在安装地热的时候,安装人员发现地热管不够一个回路,就用一个接头接一段地热管,这样的情况尽量避免,因为这样的接头有可能出现熔口缩径或熔不好,出现漏水和地热管道堵塞的后果,一旦漏水需刨地咯,损失很大的。 4、严防泥沙泡沫进入地热管道 地热安装过程中难免有泥沙进入管道,这样的情况尽量避免,在铺设地热管道时进行清理泡沫泥沙等杂物,使地热管道内干净整洁。试想泡沫进入地热管道的后果,地热管道堵塞在所难免。 5、回填要防裂 回填后要尽量关闭窗户,防止水泥干得太快造成裂缝,冬天还要防冻,夏天温度较高时还要每天浇水养护,以防止裂缝,另外不要用标号过低的水泥否则会导致碎裂。 6、管道铺设间距要适中 规范规定地暖的铺设间距为20-22.5cm,有些用户误以为管道铺设越密越好,其实不然,只要适中即可,这样地热水回水稳定,速度快,室温稳定。 7、地热过滤器安装位置 地热过滤器的安装位置是在进水管的分水器处,主要的作用是过滤从进水管进入的地热水的杂质,起到预防地热管道堵塞的作用。
    • 地暖管 地暖 照明设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 健身房消防设计有哪些要求?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 首先,健身房的装修一定要对健身房的功能区域合理划分。健身房的功能区域分为必要功能区域和扩展功能区域。 其次,健身房的装修不必太豪华或太个性,重点在功能,应充分考虑顾客使用的便利性、功能发挥充分性和环保安全性,因此装修成本不用太高。 健身房地板多采用实木地板、复合地板、橡胶木地板、强化复合地板、实木复合地板、薄地毯等。随着PVC塑胶行业在国内的兴起,现代健身房多采用运动性能极佳并且价格合理的PVC运动地板为首选地板板材。 健身房的基本保证:一个好的健身房首先保证锻炼人员对空气的需求,没有人愿意将自己的健康交给一个空气质量都无法得到保证的健身房,这样对健身不但没有保证,还会产生副作用。是否有良好的通风换气设施,是否设置绿色盆景,有无空气净化设施使之干净、清新等
    • 照明设计要求 验收要求 家庭健身房 1年以前
  • 4 回答
    • 工艺管道设计的要求是什么
    • anvfgy 回答:1.工程概况及编制说明 1.1联合脱硫装置是与催化裂化装置相配套,对催化裂化装置生产的稳定汽油、干气及液化石油气进行脱硫精制,精制后的汽油满足产品质量的要求;液化气满足下游气体分馏装置进料的质量要求;干气进入工厂燃料气管网,满足环保要求。 该装置由汽油脱硫醇、干气及液化石油气脱硫、液化气脱硫醇三部分组成。整个装置占地 。 1.2本装置与重油裂化装置、MTBE装置、常减压蒸馏装置及气体分馏装置共同组建第一联合装置。本装置西侧为催化裂化装置,东侧为气体分馏装置,北侧为系统管网。本装置工艺管线安装工程共分为3个区(见表1)。该装置工艺管道材料等级共有11个,分别是2A1、2A2、2B3、2B5、3B2、3B9、2C1、2C3、3C3、SP1、SP2(见表2:管道材料等级表)。该装置工艺管道材质共有4种: 20#钢、Q235B+Zn、Q235B、0Cr18Ni9。主装置管道系统压力试验为洁净水压强度试验,水压强度试验压力依照设计给出的试验压力执行,不锈钢管线试压用除盐水Cl离子含量不超过25mg/L。 1.3对于管道等级号为2C3、3C3的管道需要焊后热处理消除应力。热处理完毕后方可进行管道试压。 2编制及施工依据 2.1《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002; 2.2《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 2.3《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98; 2.4《压力管道安全管理与监察规定》。
    • 管道安装工艺 照明设计要求 验收要求 9个月前