装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

篮球场照明设计方案谁有?

杨肖 | 被浏览270次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • anvfgy 2016-07-27 11:45

    室外篮球场照明设计规范:可以参照足球场的灯光设计,四角形或两面形设计,着重考虑“无影”、“眩光”的问题,当然还有一个很重要的是满足灯光照度的前提下。希望你能尽快解决问题。你可以和体育器材公司联系下,他们肯定知道。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-05-02 17:44

    单个球场的布置方案:
    ①篮球场LED照明灯一场4杆8灯:
    适用:一般娱乐场地,小区,厂区,小学,社区球场,乡村球场
    ②篮球场LED照明灯一场4杆12灯:
    适用:一般比赛球场;中学球场;收费型球场;体育中心;单位球场;国企球场等等
    ③篮球场LED照明灯一场6杆12灯:
    适用:一般比赛球场;中学球场;收费型球场;体育中心;单位球场;国企球场等等
    ④篮球场LED照明灯一场6杆18灯
    适用:正规比赛型球场,国企球场,大学球场,收费型球场
    篮球场LED照明灯灯杆参数说明:
    一杆双灯:
    Q235钢材;高度6米;杆子口径:114mm;厚度3mm;配预埋件及杆内电缆

    一杆三灯:
    Q235钢材;高度6米;杆子口径:140mm;厚度3mm;配预埋件及杆内电缆

    一杆四灯:
    Q235钢材;高度6米;杆子口径:140mm;厚度3mm;配预埋件及杆内电缆

    一杆六灯:
    Q235钢材;高度6米;杆子口径:165mm;厚度3mm;配预埋件及杆内电缆

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-04-29 10:02

    1.训练和娱乐活动照度120-300lx, 业余比赛300-500lx, 专业比赛500-700lx, 一般tv转播≥1000lx,
    2.单个标准篮球场长:28.3米,宽:15.3米;单个面积:432.99㎡
    3、球场照明要均匀,光度要充足,灯光设备的安置不得防障队员的视觉。 根据现场3个球场计算,客户要求达到一般娱乐活动和训练标准,场内平均照度120-300lx 左右,
    二:布灯设计方案 根据现场3个球场计算,要求达到一般娱乐活动和训练标准,场内平均照度120-300lx 左右,
    1、 布灯方式: 球场两边布灯,每个篮球场共12盏40W金卤灯泛光灯照明,现场三个篮球场相连两边采用一根杆上装2盏400W金卤灯泛光灯,两球场之间采用一个杆4盏金卤灯泛光灯两边照射;一杆2头共需6组,一杆4头共需:6组;400W金卤灯泛光灯共需36盏;

    0 评论

  • -丶- 2016-04-24 22:02

    1、一般的篮球场管,直接由配电箱出来几个照明回路,每个回路串联不多于20盏灯具,控制就采用断路器直接控制。
    2、档次高一些的篮球场,配电箱里面设置一个智能时控器,按业主需求设定灯具开启时间。
    灯光部分:灯光部分要先查找一下规范《建筑照明设计标准》GB   50034—2004,根据里面对于室内篮球场照度和眩光的要求,同时还有照明功率密度值的要求,再按条件反推使用的灯具功率和灯具安装的间距,其实这个要多看看关于照明设计的书籍。推荐去图书馆找找。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 厂区照明设计方案谁有?
    • kitty1235 回答:在工厂照明中,采用什么样的灯具,也是由使用的环境来决定的,如果车间内湿度较大,就需要采用防水性能好的灯具;而在多灰尘的厂房内,则必须采用防尘的灯具。在这些情况下,都要对采用的灯具的IP等级进行慎重的选择。选用灯具时,还要考虑安全防护的要求。例如,对于人能触及的灯具,应当有很好的防触电保护性能。而对易燃和易爆场合,则应采用防爆型的灯具。 1. 工厂照明要求 工厂照明涉及的场所和作业的范围很广,既有在小型车间进行的精细加工,又有在高大厂房中的重工业生产,还有在易燃易爆等危险场合的作业活动,照明工作者必须根据不同的场所和作业性质,进行相应的设计,为工作人员提供舒适、经济的照明,以利于最大限度地提高生产率、减少事故、保护工作人员的健康。 (1) 照度值 总体照度值(也称为照度水平)是工厂照明中的最基本的要求。表2中列出了部分工作场所的要求照度在相关的国家标准中的规定。 表2  国际照明委员会照明标准摘录(S008-2001) 说明:Em——平均照度,照度的平均值,该值越大照明得越亮。
    • 夜景照明设计 照明设计要求 照明设计公司排名 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有地下车库led照明设计方案
    • Ambition_6663 回答:1、合理布置灯位 新车库设计。光源宜采用LED光源,行车道灯具宜采用12W~16W左右LED光源加雷达控制方式,色温4000K~4500K左右。库内行车主道,应均匀布置灯具,灯具间距7米左右(根据地面材料的反射率确定),由于地下车库的层高较低,灯具的光源功率不宜过大,配光角度不宜过大,尽量提高照明的均匀度。 第个车位上方布置一盏灯具,方便驻车使用,灯具宜采用8W~10W左右LED光源加雷达控制方式。车辆出入口处,灯具布置间距可以小一些,照度适当提高,在视觉上有一个明间适应过程。车辆出入口露天处的灯具采用墙面嵌入安装方式,灯具的防护等级应达到IP55以上,防止雨水浸入,安装高度一般距离地面30cm左右,灯光投射地面,不能产生眩光,影响驾驶。 已有车库改造。已有车库照明节能改造,采用LED智能控制灯具,光源12W~16W左右,更换灯具前一定要通过现场实际调查,摸清原有线路的敷设方式和灯具的安装方式,选择合适的替代灯具,改造项目选择单灯单控方式比较简单,配电线路一般不用改造。 室外停车楼,由于白天无需开灯,LED智能车库要增加亮度自动控制功能,当库内亮度低于规定值时,照明灯具才能开启。 2、光源 车库照明灯具光源应选用LED光源,也是LED光源最理想的应用场所,一是便于控制,二是节能,三是充分发挥LED光源的应用长处,四是提高LED灯具应用的性价比,与T5、T8直管荧光灯相比,投资的回收周期一般为一年左右。 众所周知,发光二极管(LED-Light Emitting Diode)白光理论光效3001m/W以上,理论寿命10万小时以上,由于制造和应用等不合理,其使用寿命远未达到理想值 ,其产生远未进入成熟期,无论是在芯片的封装还是在灯具的制造上,都有很大的创新和发展空间,而且近几年在政府的支持和推动下,都有很大的创新和发展空间,而且近几年在政府的支持和推动下,发展的速度非常快,光源的价格降低较快,为LED应用创造很好的条件。
    • 夜景照明设计 照明设计要求 照明设计公司排名 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有照明节能改造方案?
    • 猪仔_5727 回答:照明改造方案 一、施工方案: 1、敷设电缆、安装灯具方案: 炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#1机除氧器26米层正常照明箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#1汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140米,镀锌钢管敷设距离为130米。 2)#2炉捅煤平台:分别在(AB至EF)两台原煤仓之间墙面与对应水泥支柱上,加装照明灯具共15盏(三防灯具)。此照明电源可从“#2机除氧器26米层正常照明箱”或“#2机除氧器层检修电源箱”(加装1个32A、1P控制空开)引接。电源线缆延#2汽机房除氧器层穿镀锌钢管敷设至捅煤平台加装灯具下方安装接线。电缆敷设距离为140~160米,镀锌钢管敷设距离为130~150米。 3)#1、#2机一次风机油站:分别在#1、#2机一次风机油站靠通道侧工字钢支柱内侧上方加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为48米,镀锌钢管敷设距离为20米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 4)#1、#2炉捞渣机上升段平台:分别在#1、#2炉捞渣机上升段平台防护栏对应两边加装照明灯具共4盏(轻型防爆平台灯)。此照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为50米,镀锌钢管敷设距离为40米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 5)渣水系统浓缩池及缓冲水仓顶部:分别在#1、#2炉缓冲水仓顶部电动葫芦槽钢支柱外侧对应两边加装照明灯具共4盏(三防灯具);渣水系统浓缩池顶部分别在栈桥过道防护栏对应两边外侧加装照明灯具共2盏(三防灯具)。此两处照明电源可从就近的照明灯分线盒处延电缆槽架敷设电源线引接。电缆敷设距离为100米,镀锌钢管敷设距离为60米。(无电缆支架处可加装镀锌管敷设安装) 2、工艺要求: 敷设电缆均为:护套电缆(2*4mm²)。 敷设电缆全过程中要求:严禁拖、拽、摔、挤压、踩踏电缆。施放路线中如遇弯道和竖井时必须留1人专职负责此处,以免擦伤、刮伤电缆外皮。施放电缆时必须统一指挥,参与施放的所有人员以口语“拉”、“停”、“退”为统一行动、停止信号。指挥员必须·勘探并熟记施放路线以便及时发出行动、停止信号。所有人员在听到行动、停止信号后必须向后面1人高声传达。施放完成后电缆必须平稳放置于电缆槽架上。放置时不得堆叠在其他电缆之上或叠压在其他电缆之下,必须与相邻的第一根电缆并排放置。捆扎电缆时必须使用合格的扎带捆扎,并以1米为间距捆扎于电缆槽架上。捆扎完成后可用剪刀、尖嘴钳或斜口钳将扎带的多余部分剪除并将剪下的部分收好以便现场的清理。 安装照明灯具为:GF4广照型三防灯(GF4-X200灯头:E27Φ250×290) 轻型防爆平台灯 ( BFS8800 ) 安装方式:见附图一、附图二 3、安全要求: 在敷设电缆全过程中要求:所有参与人员必须严格遵守安全规程。佩戴好安全帽,带好布手套,高处作业时必须系好安全带并注意高挂低用原则。施放路线全程应保证有充足可靠的照明。所有参与人员在遇电缆竖井时应小心观察以免被坠物击伤或坠落竖井;在施放行径中应小心观察地面及周边情况及时发现并提醒地面及周边的危险点、危险源,如尖锐的突起物、孔洞、带电设备等;在揭、搬电缆槽架盖板时应注意统一搬放以免损坏设备和砸伤他人;在施放电缆全过程中严禁挤压、踩踏相邻带电电缆。 安全监督员必须勘探并熟记施放路线以便及时提醒或制止指挥员和相邻的人员进入危险点、危险源。 4、具体要求: 项目 工艺要求 安全要求 照明灯具 照明灯具:在安装时要求以地面和灯具为参照物,水平、牢固的安装于墙体表面。安装方式可采用膨胀螺栓或在钢架构上焊接螺杆来固定灯具。安装点应以美观实用为准则选择安装点,安装时用力适中以免对材料、工器具造成无谓的毁坏。 安装负责人应熟知材料和工器具的材质、性能、结构以便正确、规范的使用和安装。 严禁带电安装,注意与相邻带电设备保持安全距离。要求安装人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对安装点周边环境进行检查以便及时告知安装负责人与安装人员。在安装全过程中安全监督员应随时注意安装人员与带电设备的安全距离。 敷设电缆、管道 电缆与镀锌管敷设安装应遵照如下顺序进行:镀锌管敷设→电缆敷设→接线。在安装镀锌管时应以地面和灯具为参照物,使用U型管卡接合膨胀螺栓,水平、牢固的安装于墙体表面。电缆与镀锌管敷设安装时必须遵照横平竖直、上下对齐,改变方向时以90°为标准。 安装负责人应熟知材料和工器具的材质、性能、结构以便正确、规范的使用和安装。 严禁带电安装,注意与相邻带电设备保持安全距离。要求安装人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对安装点周边环境进行勘探以便及时告知安装负责人与安装人员。在安装全过程中安全监督员应随时注意安装人员与带电设备的安全距离。 开凿线槽、孔洞 开凿线槽时需用墨线在需开凿处地面或墙体上画线以求开凿时做到横平竖直;开凿的线槽均需宽≥60mm、深≥70mm。开凿孔洞时要求水平以180°,垂直以90°为标准开凿。使用穿墙冲击钻花和电锤时应注意穿墙冲击钻花发热程度与电锤连续使用时间,可暂停一段时间再继续使用。 注意与相邻带电设备保持安全距离。要求开凿人员正确、规范的使用工器具。 安全监督员应在安装前对开凿点周边环境进行勘探以便及时告知安装负责人与开凿人员。在开凿全过程中安全监督员应随时注意开凿人员与带电设备的安全距离。
    • 节能照明 照明节能改造 照明节能灯价格 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有照明线路改造施工方案
    • xiaoping123 回答:加油一站照明线路改造方案 改造方案: 1、室内部分 目前先将照明(室内、罩棚照明)控制开关更换,按照加油站要求配新的照明配电盘,设总控制开关50A一只,室内、室外控制分开关10-25A各一只,设接线控制开关10-15A8只,分别控制室内照明、插座、罩棚3路照明。 2、罩棚照明 (1)线路重新铺设,走向为室内配电盘---营业室东墙外---屋顶---罩棚---①罩棚靠营业室两路至各加油机顶部,一开关控制。②罩棚西侧,三路电源,两路开关控制(中间一灯控制,两侧灯为一开关控制)到三个加油加上部。 (2)照明采用LED灯(建议型号 )5只(加油机顶部距离加油机顶部4米左右。 (3)照明用线为2芯1.5-2㎡铜芯护套线或4芯1.5-2㎡电缆。线路长度535m (4)电源线穿线管用4分/6分/1寸薄壁镀锌管,固定于网架上。 施工要求: 施工时需接临时照明电源保证加油站正常照明。施工时严禁烟火,确保罩棚下车辆及人员安全。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有景观照明工程施工方案
    • 家和往事兴 回答:施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工内容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管内穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管内穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备 2 有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
    • 景观照明 拆除施工方案 屋面防水施工方案 1年以前