    1,竣工由建设单位负责填写

      2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份.

      3,报告内容必须

      真实可靠,如发现虚假情况不予备案.

      4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效.

      竣工项目审查

      工程名称

      工程地址

      建设单位

      结构形式

      层数

      勘察单位

      建筑面积

      造价

      设计单位

      报建日期

      监理单位

      开工日期

      施工单位

      竣工日期

      施工许可证号

      施工图审查情况

      审查项目及内容

      审查结论

      完成设计项目情况

      基础,主体,室内外装饰工程

      给排水工程,燃气工程

      建筑电气安装工程

      通风与空调工程

      电梯,电扶梯安装工程

      (填写已完成或未完成)

      完成合同约定情况

      总包合同约定

      分包合同约定

      专业承包合同约定

      (填写已完成或未完成)

      技术档案和施工管理资料

      建设前期,施工图设计审查等技术档案

      监理技术档案和管理资料

      施工技术档案和管理资料

      (填写齐全,基本齐全,不齐全)

      进场试验报告

      主要建筑材料

      构配件

      设备
    五,工程质量保修书,使用说明书

      (填写有或无)

      审查结论

      建设单位项目负责人:

      20年月日

      竣工验收组织实施情况

      验收机构:

      领导层

      主任

      副主任

      成员

      各专业组

      验收专业组

      成员

      建筑工程

      给排水,燃气工程

      建筑电气安装工程

      通风与空调工程

      室外工程

      注:建设,监理,设计,施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收.

      验收组织程序

      1,建设单位主持验收会议

      2,施工单位介绍施工情况

      3,监理单位介绍监理情况

      4,各验收专业组核查质保资料,并到现场检查

      5,各验收专业组总结发言,建设单位做好记录

      三,工程质量情况

      分部工程名称

      评定情况

      质量保证资料情况

      地基与基础工程

      主体工程

      地面与楼面工程

      门窗工程

      装饰工程

      屋面工程

      给排水,燃气工程

      建筑电气安装工程

      通风与空调工程

      电梯安装工程

      使用功能和观感质量情况:

      存在问题:

      竣工验收结论:

      参加验收的各单位人员签名

      建设单位

      20年月日

      设计单位

      20年月日

      监理单位

      20年月日

      施工单位

      20年月日

      其他单位

      20年月日

      注:备案时,建设单位还需要提供一份竣工验收签到单,作为竣工的附件.

    0 评论

  • Standby凡 2016-04-30 09:19

    建筑工程竣工消防验收报告

      工程名称
      验收日期
      建设单位(盖章):

      填表说明:
      1、本表由建筑工程建设单位在组织消防验收时填写,建设、设计、施工、监理单位对本职责范围内的验收质量负责;
      2、建设单位申报建筑工程消防验收或备案时,应报送本表,建设单位必须如实填写;
      3、本表不得使用圆珠笔、铅笔填写,表内内容不得涂改;
      4、随本表应当附送建筑总平面布置图、标准层和非标准层建筑平面布置图。

      一、建筑工程基本情况
      建设单位
      联系人
      工程名称 联系电话
      设计单位 联系人
      土建施工单位 联系人
      消防工程
      施工单位 联系人
      监理单位 联系人
      装修单位 联系人
      建筑地点 建筑面积
      建筑高度 建筑层数
      建筑类别 □多层民用建筑 □高层民用建筑 □多层工业建筑 □高层工业建筑
      建设类别 □新建 □改建 □扩建 □内部装修
      消防许可(备案)文号
      主要使用功能

      备注
      二、土建及装修工程验收情况
      验收项目 抽查部位及检查情况
      建筑分类和
      耐火等级 抽查部位:
      耐火等级:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。建筑幕墙设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目

      总平面布局和平面布置 抽查部位:
      防火间距:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。 消防车道:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。 消防登高扑救面:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      平面及空间布置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      防火、防烟分区和建筑构造 抽查部位:
      防火、防烟分区:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。 防火墙、隔墙和楼板及变形缝、伸缩缝:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。 电梯井、管道井等竖向井道:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      防火门、防火窗:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。 防火卷帘:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目
      安全疏散和
      消防电梯 抽查部位:
      疏散楼梯间和楼梯:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。安全出口、疏散走道和疏散门:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。避难层(间):□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。消防电梯:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。

      装修工程 抽查部位:
      吊顶、隔墙、墙面、地面:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      备 注
      三、消防给水和灭火设备
      验收项目 抽查部位及检查情况
      消防水源、室外消火栓给水系统 抽查部位:
      消防水源:□天然□市政□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。室外消防火栓给水系统:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      室内消火栓给水系统、消防水泵房和消防水泵 抽查部位:
      室内消火栓系统:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      消防水泵房和消防水泵:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      自动喷水
      灭火系统 抽查部位:
      系统形式:□湿式□干式□预作用
      系统设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      系统功能:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      水喷雾灭火系统 抽查部位:
      系统设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      系统功能:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      水幕系统 抽查部位:
      系统设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      系统功能:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。

      雨淋喷水
      灭火系统 抽查部位:
      系统设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      系统功能:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      泡沫灭火系统 抽查部位:
      系统设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      系统功能:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      气体灭火系统 抽查部位:
      系统设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      系统功能:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      其他灭火系统 抽查部位:
      系统名称:
      系统设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      系统功能:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      备 注
      四、防烟、排烟和通风、空气调节
      验收项目 抽查部位及检查情况
      自然排烟系统 抽查部位:
      自然排烟系统:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      机械防烟
      排烟系统设置 抽查部位:
      机械防烟系统:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      机构排烟系统:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。

      防烟、排烟
      系统功能 抽查部位:
      机械防烟系统:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      机构排烟系统:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      通风、空气调节 抽查部位:
      通风、空气调节:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      备 注

      五、电气
      验收项目 抽查部位及检查情况
      消防电源及
      其配电 抽查部位:
      消防电源:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      消防配电:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      火灾应急照明和疏散指示标志 抽查部位:
      火灾应急照明:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      疏散指示标志:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      电力线路及
      电器装置 抽查部位:
      电力线路:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      电器装置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      火灾自动
      报警系统 抽查部位:
      系统形式:□区域报警系统□集中报警系统□控制中心报警系统
      探测器类型:□离子感烟□光电感烟□感温□火焰□可燃气体□线型□其他
      系统设置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      系统功能:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      漏电火灾报警系统 抽查部位:
      漏电火灾报警系统:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。

      备 注

      六、建筑灭火器配置
      验收项目 抽查部位及检查情况
      建筑灭火器
      配 置 抽查部位:
      配置类型:□清水□ABC干粉□BC干粉□化学泡沫□其他
      建筑灭火器配置:□符合□不符合
      □主控项目 ;
      □一般项目 。
      备注
      七、验收综合结论
      经综合评定,该工程消防验收:

      □合格。但仍存在以下一般不合格项:

      □不合格。存在的以下问题:
      □主控项目:

      □一般项目:

      建设单位 设计单位 土建工程
      施工单位 消防工程
      施工单位 装修施
      工单位 监理单位

      (盖章)

      负责人
      签 名: (盖章)

      负责人
      签 名: (盖章)

      负责人
      签 名: (盖章)

      负责人
      签 名:
      (盖章)

      负责人
      签 名: (盖章)

      负责人
      签 名:

      八、参加验收人员
      姓 名 单 位 职务\\职称 签 名

      标准层建筑平面图

      (加盖建设单位、设计单位、施工单位公章)

      非标准层建筑平面图

      (加盖建设单位、设计单位、施工单位公章)

    0 评论

  • -丶- 2016-04-24 22:22

    消防工程竣工验收报告(由建设单位负责并盖章)

    贵阳市花溪区公安消防大队:我单位集资建设的花溪区蔡冲学校教学综合楼工程,由贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司承建,贵阳市花溪区规划勘察设计室负责设计,贵阳市花溪区建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托重庆新鲁班工程监理有限公司承担现场监督,并由贵州科建检测有限公司于2011年10月11日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。工程于2011年10月20日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现已具备竣工验收条件,工程具体情况汇报如下:一、工程概况(建筑类别、总平面布局和平面布置):本工程为花溪蔡冲学校教学综合楼工程,位于贵州省贵阳市花溪蔡冲学校内。1.1   建筑:地上建筑五层,总建筑面积共计3553.83㎡,建筑总高20.7m。1.2结构:该工程结构形式为框架结构。为钢筋混凝土剪力墙、其余为蒸压加气混凝土砌体(600mm×200mm×200mm)、容重≤9.0KN/m³,砌块强度等级≥Mu5.0用M5水泥石灰混合砂浆砌筑240厚。在墙体顶部与梁之间的各部位缝隙,用页岩机制砖(240m   m×115   mm×53mm)斜砌顶紧。砌块墙在窗洞口和处理洞口过梁“T”或“L”型墙体转角处的加强,应按设计要求的,框架轻质填充墙的构造详《西南05G701(一)》、《西南05G701(二)》、《西南05701(三)》、《西南05G70l(四)》图集中墙体拉结筋竖向间距600mm修改为500   mm。还应照使用产品构造节点要求施工。各管道竖井其内壁用1:2.5水泥砂浆随砌随抹光,管井隔层封堵,设有填充墙与钢筋混凝土粱柱之间接缝处,必须加挂300mm宽钢丝网,钢丝网规格为直径lmm,网眼尺寸:25mm×25   mm。本工程的混凝土工程,全部采用商品混凝土、输送泵输送浇注,本工程基础结构混凝土强度等级:梁、板、柱均为c25。所设构造柱、圈粱砼均为c25。   1.3建筑设防   1.3.1抗震设防烈度为8度,构抗震等级、剪力墙四级,框架二级。   1.3.2防水等级:屋面防水等级II级、抗渗等级s6、防水等级II级、配电室为I级。1.3.3本工程防火等级:二级。   1.3.4本工程墙砌体施工质量控制等级为B级。   1.4装饰:内墙面、地下室为混合砂浆墙面、卫生间1.8M以上的墙面为瓷粉、罩面、卫生间为白瓷砖墙、天棚为中级抹灰顶棚、均为瓷粉、罩面。在本工程内装饰工程施工中,严格按设计建施图、建施,工程作法的要求施工。外墙面为外墙清光,在施工中,须严格按设计建施及各图集要求作法施工。其做法:   (1)7mm厚1:3水泥砂浆打底。(2)14mm厚水泥砂浆找平两次成活(3)清扫、填补裂缝麻坑。(4)刷建筑胶水溶液一道。   (5)喷刷外墙漆。   (6)局部外墙贴面砖部分必须按设计要求进行施工。1.5基础:该工程基础形式为人工开挖孔桩。二、建筑内部装修情况:三、安全疏散与消防电梯情况:四、消防水源、消防电源情况:五、消防工程设施情况:1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。3、消防控制室的联动逻辑和手动功能:a、手动按钮动作时,立即联动消防设备。b、消防栓按钮动作时,立即启动消防泵和喷淋泵。C、烟感、温感、水流指示器等报警时,应确认后方可联动消防设备。d、消防紧急广播扬声器、排烟口及暂停空调机等功能应联动着火层及上、下层,e、消防控制室应有各消防设备的启停启示,并能手动控制各消防设备的启停。f、消防控制室内的消防广播应能手动开启,也可自动开启,设有话筒,也可放录音带。g、消防中心应设有消防支队的直通专用电话,在消防水泵、电梯机房、风机房应设有消防电话。六、工程施工过程:我公司建立了各部门及各级管理人员的质量责任制,明确各自的质量责任,建立完善的工程自检制度,分工明确,责任到人。对整个工程施工程序进行严格的控制,在每个分项施工前,进行严格的技术交底,并依据技术交底要求和验评标准进行检查、验收、做到跟踪同步,各项技术复核项目,自行复核合格后,报请质监站,建设单位和监理单位平行验收,在符合设计要求和验收规范的规定后,再进行下一道工序施工。现场使用的各种材料均要求具备合格条件,对不合格,杂乱产品拒之门外(主要消防材料生产厂家及采购数量见附表)。负责人签   名:   (盖章)

    负责人

    签   名:   (盖章)

    负责人

    签   名:   (盖章)

    负责人

    签   名:

    (盖章)

    负责人

    签   名:   (盖章)

    负责人

    签   名:

    八、参加验收人员

    姓   名   单   位   职务\\职称   签   名

    标准层建筑平面图

    (加盖建设单位、设计单位、施工单位公章)

    非标准层建筑平面图

    (加盖建设单位、设计单位、施工单位公章)

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求份建设项目竣工验收报告范本
    • 我就是我d 回答:你好, 竣工验收组织: (一)成立以建设单位项目负责人***为组长,主持验收会议;各参建单位项目负责人和有关专家参加的验收组,按照验收程序进行验收。 (二)施工单位介绍施工情况; (三)监理单位介绍监理情况; (四)各验收专业组核查质保资料,并到场检查; (五)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录 竣工验收标准: 竣工验收标准为国家及江西省的强制性标准,现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。 对勘察单位评价: 参加地基验槽; 参加基础及有关重要部位工程质量验收; 参加工程竣工验收; 参加有关工程质量问题的处理情况; 出具工程勘察质量检查报告; 对设计单位评价: 参加地基验槽; 参加基础,主体结构及有关重要部位工程质量验收; 参加工程竣工验收; 签发设计修改变更,技术洽商通知; 参加有关工程质量问题的处理情况; 出具工程设计质量检查报告; 对施工单位评价: 项目经理部管理人员的资格,配备及到位,主要专业工种操作上岗资格,配备及到位符合要求; 分包单位资质符合要求,并对分包单位进行管理; 施工组织设计或施工方案有审批并执行; 施工现场配置施工操作技术规程及国家有关规范,标准; 按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施; 工序,部位,单位工程质量的检验评定符合要求; 及时对质量问题的整改和质量事故的处理; 收集,整理了完整的质保资料; 对监理单位评价: 项目监理机构的人员资格,配备及到位符合要求; 监理规划,监理实施细则按规定编制,审批; 对材料,构配件,设备投入使用或安装前进行审查; 核查分包单位的资质; 实施见证取样制度; 对重点部位,关键工序实施旁站监理; 签发质量问题通知单,并复查质量问题整改结果; 组织工序,部位的质量验收,参与单位工程质量的验收; 收集整理完整的监理资料; 出具工程监理质量评估报告; 建设单位执行基本建设程序情况: 开工前(开工后补)办理施工图设计文件审查,质量监督注册,施工许可(开工报告)手续; 按规定委托工程监理; 组织图纸会审,设计交底,设计变更; 组织工程质量验收; 原设计有重大修改,变动的,施工图设计文件重新报审; 及时办理工程竣工验收备案手续; 工程竣工验收意见: 质量等级:合格 1、完成了设计和合同内容、质量验收符合要求,同意验收。项目负责人:*** 2、按勘察报告进行设计、施工。勘察负责人:*** 3、按设计文件要求完成施工,施工质量符合设计要求。项目负责人:*** 4、工程质量符合工程建设强制性标准,符合设计和合同要求。自评达到优良等级。 项目经理: *** 技术负责人:*** 5、该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求,达到优良等级。 总监理工程师:*** 6、工程档案资料基本齐全。城建档案馆: *** 工程竣工验收结论: 本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。 验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。 注:结论为:是否符合国家质量标准;能否同意使用! 竣 工 验 收 组 人 员 验收组职务 姓 名 工作单位及职务 技术职称 签名 验收组组长 如实填写 如实填写 如实填写 如实填写 副 组 长 如实填写 如实填写 如实填写 如实填写 验收组 成员 如实填写 如实填写 如实填写 如实填写 签 字 如实填写并加盖公章 建设单位项目负责人: (公章) 建设单位法定代表人: 年 月 日 注:建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责
    • 竣工 验收报告 竣工验收程序 1年以前
  • 7 回答
    • 建设单位竣工验收报告范本求一份
    • **其实我不帅 回答:一、工程概况: ××项目座落于××市建设区内,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04××号和(20xx)0××号;施工许可证号:度建20××第××号;施工图审查批准号,其总建筑面积为××××平方米。共××个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx年××月××日开工,200*年××月××日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省××市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx年××月××日组织了初验,20xx年××月××~××日进行了分户验收。20xx年××月××日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照云南省建设厅云建建【20xx】287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。 六、工程总体评价: 经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,金都商集工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。 建设单位项目负责人:×× ××有限公司(章)
    • 竣工 验收报告 竣工验收程序 1年以前
  • 3 回答
    • 求份建设工程竣工验收报告范本
    • 一颗柠檬_4908 回答:一、工程概况: ****项目座落于****国家旅游度假区内,**路六公里西贡码头前段迎海路旁,西临海艺花园小区,东临****别墅群,南临国宾馆,所处地理位置优越,交通方便。以高原湖泊滇池为依托,西山睡美人为屏障,依山旁水,拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气,项目建筑造型独特,具有西方式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(2006)***号和(2007)****号;施工许可证号:度建字2007第***号;施工图审查批准号 ****,其总建筑面积为****平方米。共***个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于200*年*月*日开工,200*年*月**日提交验收。 二、该项目工程完成简况: 根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及********有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂,质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容,审查完成情况如下: 1. 完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2. 完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3. 技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4. 试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全,符合要求。 5. 工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况: 在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成: 按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《****住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于200*年*月**日组织了初验,200*年*月***日进行了分户验收。200*年*月*日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。 五、验收整改情况: 该工程按照****建设厅云建建【2006】287号文件要求作了分户验收,验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见,针对验收中提出的问题,施工单位已经整改完毕,由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测,检测报告由质监部门提供,检测结果合格。 六、工程总体评价: 经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合,****工程已经顺利完工。达到竣工验收条件,现正式组织竣工验收。
    • 竣工 验收报告 竣工验收程序 1年以前
  • 3 回答
    • 建设单位工程竣工验收报告样表谁手上有?
    • 繁华尽落 回答:施工小结通用模式 ××××××商住楼B幢施工总结一、工程概况: ×××××××商住楼B幢工程,位于××市××路59号,该工程由×××实业公司投资兴建,由××建筑设计院设计,由××市地质工程勘察队进行该工程地质勘察,由××市建筑安装公司施工,由××市 ×× 建设工程监理有限公司监理。 综合按建筑面积6950m2,框架结构九层,建筑高度18.20,采用液压桩基础,桩径为350*350、400*400,桩长18~20m,单桩承载力650~850KN,桩承台标高-4.15米。主体为现浇钢筋砼结构,现浇柱截面由 × mm~ × mm不等,楼面砼板厚为100~150mm,墙体为180厚和120厚,采用MU10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑,外墙饰面贴60×240条形砖,内墙天花批荡,门窗采用白铝绿玻铝合金窗门和夹板门,水泥砂楼地面。屋面防水层采用面批1:2.5水泥砂浆20厚,扫SBS防水胶膜1.5厚,隔热层砌180砖架空钢筋砼板。该工程由2000年5月20日开工,于2001年11月10日竣工。 二、施工组织实施情况 我公司承接该工程土建施工任务后,先组织技术人员察看施工现场,审阅图纸,编制施工组织方案,施工安全方案,安排钻孔桩机和施工队进场做好现场“三通一平”工作:基础施工前组织有关单位进行图纸会审,对施工使用的建筑原材料先送市建筑检测站进行材料试验试配,合格后方可进场使用。对施工操作及每一工序,我公司严格执行有关的质量规范要求,对工程质量进行严格把关,特别是隐蔽工程验收项目,经监理、设计和质监人员验收合格后,方进行下一工序施工,从而保证了工程质量。 三、主要建筑原材料试验和试块试验强度记录情况 1、水泥、钢材、砂石试验全部合格。 2、红砖:首层~九层设计标号MU10,试块 组,最低值 MU,最高值 MU。 3、砂浆:首层~九层设计标号M7.5水泥石灰砂浆,试件 组,R28d抗压强度最低值 MPA,最高值 MPA。 4、砼设计强度等级为:C20。 C20:液压桩231条,加桩3条,试件 组,R28d试压强度最低值 MPA,最高值 MPA。试验加载至 KN,总沉降量为 mm,沉降量较少,而且Q-S曲线正常,符合设计要求。 C20:基础承台地梁试件 组,R28d试压强度值 MPA。 C20:主体试件 组,R28d试压强度最低值 MPA。 四、沉降观测及垂直度观测 按要求设置观测点共 点,共观测 次,沉降量最小为 mm,,最大值为 mm,对比沉降值为 mm,整体沉降符合设计要求。垂直度观测 次,累计最大轴线偏差为 mm,最小轴线偏差为 mm,符合施工规范规定。 五、分项工程质量情况 1、基础工程:本工程采用液压桩基础,施工中严格按照施工方案实施,对液压桩垂直度,派出施工管理人员严格检查,符合要求方进行下一工序施工。63#、112#、166#、191#条工程桩经市检测站进行动测全部合格。 2、主体工程:施工中从支模的安装,钢筋的绑扎到砼的浇筑,每个环节严格把关,对一些特别的部位,如梁柱的节点钢筋的安装绑扎质量进行重点治理,从而保证了砼结构质量。砖砌体能安规范砌筑,垂直度比较好,灰缝饱满,横平竖直,按规范设置拉结筋及钢筋砖过梁,内外墙的丁字墙、转角位基本做到同时组砌,梁底最后一皮砖,做到了加强砂浆标号,斜砌迫实,所以在主体施工中基本消除了质量通病,收到了较好的效果。 3、楼地面工程:特别注重楼梯级差的控制,按地面的阳台、浴厕之间的跌级控制,由于整体楼面是做素装水泥砂浆,不压光,所以施工中严格控制好整体的平整度及阴阳角细部、地漏口的施工处理,做到了预留有序。 4、门窗工程:铝合金门窗框安装,做到水泥砂浆充填,控制了空鼓现象,基本上做到方正,牢固、推拉畅顺,接缝严密,玻璃干净明亮,整体美观。木门购进严格把关,检查合格后方可进行使用,安装时做到消除门底吊高的质量通病。 5、装饰工程:外墙贴砖仔按设计要求,按线条分缝处理。总体镶贴质量比较好,无空鼓,表面平整,洁净、色泽协调,阴阳角线条顺直。内墙、天花抹灰质量,墙面平整、光泽、阴阳角方正、顺直、无脱皮、空鼓、爆灰现象,经拍尺检查、现场抽查均符合规范要求,细部质量有较大的提高。 6、屋面工程:防水层平整无渗漏,隔热层纵横缝、伸缩缝分格顺直美观,坡度散水方向、如阴阳角弧度位比较规范。六、分部分项单位工程质量评定情况 1、基础工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。 2、主体工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。 3、楼地面工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。 4、门窗工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。 5、装饰工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。 6、屋面工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。 7、给排水工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。 8、建筑电气安装工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。 9、单位工程八个分部,其中 个分部优良,优良率 %单位工程综合评定为 。 七、安全生产文明施工和施工体会 本工程在整个施工过程中,加强现场施工安全管理工作,落实贯彻执行施工技术安全操作规程及有关规定,签定施工安全责任制,健全施工班前活动,完善安全交底工作,发现隐患及时整改,并坚持外排栅、钢井架的分段验收,公司实行工地的安全评分检查制度,工程由始至终未发生过安全事故,实现了“五无”施工,安全资料及时整理,经安监站审核符合规定,单位工程安全评估定为合格。本工程在整个施工过程中,编制施工方案,做好技术交底,加强施工技术管理工作,实行质量安全目标责任制,做到有计划地进行施工,合理安排人力、物力,同时密切与现场甲方、设计、质监和监理等部门联系,听取合理意见,使施工中出现的问题能及时处理,有效地控制了质量安全隐患。使工程在有关部门的大力支持和配合下,安全质量得到了保证,使工程任务顺利完成。在施工中还存在很多薄弱环节,如主体施工进度慢,对一些质量上的通病未能完全治理。今后,在施工中应多学习宝贵经验,提高和加强施工现场管理水平,重视施工安全、文明施工工作,使施工水平再上新的台阶。×××××××××安装公司 二○ 年 月 日
    • 竣工 燃气表 验收报告 1年以前
  • 3 回答
    • 请问建筑工程竣工消防验收报告怎么填?
    • 荣耀vvv 回答:1,竣工由建设单位负责填写   2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份.   3,报告内容必须   真实可靠,如发现虚假情况不予备案.   4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效.   竣工项目审查   工程名称   工程地址   建设单位   结构形式   层数   勘察单位   建筑面积   造价   设计单位   报建日期   监理单位   开工日期   施工单位   竣工日期   施工许可证号   施工图审查情况   审查项目及内容   审查结论   完成设计项目情况   基础,主体,室内外装饰工程   给排水工程,燃气工程   建筑电气安装工程   通风与空调工程   电梯,电扶梯安装工程   (填写已完成或未完成)   完成合同约定情况   总包合同约定   分包合同约定   专业承包合同约定   (填写已完成或未完成)   技术档案和施工管理资料   建设前期,施工图设计审查等技术档案   监理技术档案和管理资料   施工技术档案和管理资料   (填写齐全,基本齐全,不齐全)   进场试验报告   主要建筑材料   构配件   设备 五,工程质量保修书,使用说明书   (填写有或无)   审查结论   建设单位项目负责人:   20年月日   竣工验收组织实施情况   验收机构:   领导层   主任   副主任   成员   各专业组   验收专业组   成员   建筑工程   给排水,燃气工程   建筑电气安装工程   通风与空调工程   室外工程   注:建设,监理,设计,施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收.   验收组织程序   1,建设单位主持验收会议   2,施工单位介绍施工情况   3,监理单位介绍监理情况   4,各验收专业组核查质保资料,并到现场检查   5,各验收专业组总结发言,建设单位做好记录   三,工程质量情况   分部工程名称   评定情况   质量保证资料情况   地基与基础工程   主体工程   地面与楼面工程   门窗工程   装饰工程   屋面工程   给排水,燃气工程   建筑电气安装工程   通风与空调工程   电梯安装工程   使用功能和观感质量情况:   存在问题:   竣工验收结论:   参加验收的各单位人员签名   建设单位   20年月日   设计单位   20年月日   监理单位   20年月日   施工单位   20年月日   其他单位   20年月日   注:备案时,建设单位还需要提供一份竣工验收签到单,作为竣工的附件.
    • 竣工 填缝剂 验收报告 1年以前