明框幕墙设计说明求一份?

于丽 | 被浏览187次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-05-05 16:10

    1   定义与适用范围
      明框玻璃幕墙是指玻璃板镶嵌在铝框内,成为四周有铝框的幕墙构件,将其镶嵌在横梁上,形成横梁、立柱均外露,铝框分格明显的立面的玻璃幕墙。
      适用于民用建筑中明框玻璃幕墙安装工程。
      2   材料要求
      2.1幕墙应使用安全玻璃,明框和玻璃板必须符合设计要求的材质、种类、级别、光学性能、规格、颜色应符合有关规范要求。铝合金型材应进行表面氧化处理。玻璃外观质量和光学性能应符合规定的国家标准。
      2.2橡胶条、橡胶垫应有耐老化阻燃性能试验出厂证明,尺寸符合设计要求,无断裂现象。连接件、预埋件、紧固件等零配件必须符合设计要求,并进行防腐处理。密封胶应有出厂证明和防水试验记录。保温材料的导热系数、防水性能和厚度要符合设计要求。
      2.3   幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶。
      2.4幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不小于0.76mm。
      2.5幕墙材料在搬运、存放过程中,应采取措施,妥善保管,防止其破损、变形、生锈。
    希望我的回答对你有帮助

    0 评论

  • dxjian 2016-04-28 21:33

    明框玻璃幕墙的玻璃板镶嵌在铝框内,成为四边有铝框的幕墙构件.幕墙的构件镶嵌在横梁上,形成横梁、立柱均外露,铝框分格明显的立面.明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠.相对于隐框玻璃幕墙,容易满足施工技术水平的要求.
    明框玻璃幕墙构件的玻璃与铝框之间必须留有空隙,满足温度变化和主体结构位移所必须得活动空间.空隙用弹性材料(如橡胶条)填充,必要的时用硅酮结构胶(简称耐候胶)予以密封.
    隐框玻璃幕墙是将玻璃用硅酮结构密封胶(简称结构胶)粘接在铝框上,在多数的情况下,不再加金属连接件.铝框全部隐蔽在玻璃后面,形成大面积全玻璃镜面.
    玻璃与铝框之间完全靠结构胶粘接.结构胶要承受玻璃的自重、玻璃所承受的风荷载和地震作用,还有温度变化的影响,因此结构胶是隐框幕墙安全性的关键环节.最新的挂钩式节点,安装方便.

    0 评论

  • -丶- 2016-04-24 17:41

    1.明框玻璃幕墙是指玻璃板镶嵌在铝框内,成为四周有铝框的幕墙构件,将其镶嵌在横梁上,形成横梁、立柱均外露,铝框分格明显的立面的玻璃幕墙。
      适用于民用建筑中明框玻璃幕墙安装工程。
      2   材料要求
      2.1幕墙应使用安全玻璃,明框和玻璃板必须符合设计要求的材质、种类、级别、光学性能、规格、颜色应符合有关规范要求。铝合金型材应进行表面氧化处理。玻璃外观质量和光学性能应符合规定的国家标准。
      2.2橡胶条、橡胶垫应有耐老化阻燃性能试验出厂证明,尺寸符合设计要求,无断裂现象。连接件、预埋件、紧固件等零配件必须符合设计要求,并进行防腐处理。密封胶应有出厂证明和防水试验记录。保温材料的导热系数、防水性能和厚度要符合设计要求。
      2.3   幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶。
      2.4幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不小于0.76mm。
      2.5幕墙材料在搬运、存放过程中,应采取措施,妥善保管,防止其破损、变形、生锈。
      2.6幕墙玻璃均应进行边缘处理。
      3   机具设备
      3.1机械设备
      电焊机、砂轮切割机、电钻。
      3.2主要工具
      螺丝刀、钳子、扳手、线坠、经纬仪、水平尺、钢卷尺。
      4作业条件
      4.1主体结构及其他湿作业已全部施工完毕并办完质量验收程序。主体上预埋件已在施工时按设计要求预埋完毕。
      4.2幕墙安装的施工组织设计已完成,并经过审核批准。
      4.3对构件已检验、校正完毕。
      4.4操作用外架子已搭设好并经完全负责人员检查验收。
      4.5各种电动工具的临时电源已预先接好,并进行安全试运转。
      4.6幕墙材料应一次进足,并且配套齐全。
      5操作工艺
      5.1弹线
      根据建筑物轴线弹出纵横轴基准线和水平标高线。
      5.2幕墙立柱安装
      先将连接件与幕墙柱连接。然后以基准线为准,确定好立柱位置,并调整好垂直后,把连接件与表面清理干净的结构预埋件临时点焊在一起。若结构没有预埋件,可用膨胀螺栓把立柱与结构连接起来。
      5.3幕墙横梁安装
      将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,并应安装牢固,接缝严密。同一层的横梁安装应由下向上进行、当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定、使其符合质量要求。
      5.4幕墙立柱的调整、紧固
      玻璃幕墙立柱、横梁全部就位后,应再作一次整体检查,对立柱局部不合适的地方作最后调整,使其达到设计要求。对临时点焊的部位进行正式焊接。紧固连接螺栓,对没有防松措施的螺栓均需点焊防松。所有焊缝清理干净后作防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。
      5.5玻璃安装
      玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外;玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃下应设不少于二块弹性定位垫块;垫块宽度与槽口宽度应相同,长宽不小于100mm;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求;玻璃四周橡胶条应按规定型号选用,镶嵌应平整,橡胶条长度宜比边框内框口长1.5%~2%,其断口应留在四角;斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应用胶粘剂粘结牢固后嵌入槽内;在橡胶条缝隙中均匀注入密封胶,并及时清理缝外多余粘胶
      5.6幕墙与主体结构之间的缝隙处理
      幕墙与主体结构之间的缝隙应用防火的保温材料堵塞;内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。
      5.7幕墙伸缩缝
      幕墙的伸缩缝必须保证达到设计要求。如果伸缩缝用密封胶填充,填胶时要注意莫让密封胶接触主梃衬芯、以防幕墙伸缩活动时破坏胶缝。
      5.8幕墙上的开启窗
      按设计要求在幕墙上规定位置安装开启窗,窗框与幕墙框格结构配合的四边间隙均匀,窗框周边内外要填密封胶。
      5.9抗渗漏试验
      幕墙施工中应分层进行抗雨水渗漏性能检查。
      6   质量控制
      6.1主控项目
      6.1.1玻璃幕墙工程所有使用的各种材料、构件和组件的质量,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。
      检验方法:检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。
      6.1.2玻璃幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。
      检验方法:观察;尺量检查。
      6.1.3玻璃幕墙使用的玻璃应符合下列规定:
      (1)幕墙应使用安全玻璃,玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设计要求。
      (2幕墙玻璃的厚度不应小于6.0mm。全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。
      (3)幕墙的中空玻璃应采用双道密封。
      (4)幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。
      (5)钢化玻璃表面不得有损伤,8.0mm以下的钢化玻璃应进行引爆处理。
      (6)所有的幕墙玻璃均应进行边缘处理。
      检验方法:观察;尺寸检查;检查施工记录。
      6.1.4玻璃幕墙与主体结构连接的各种预埋件、连接件、紧固件必须安装牢固,其数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合要求。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      6.1.5各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施;焊接连接应符合设计要求和焊接规范的规定。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      6.1.6明框玻璃幕墙的玻璃安装应符合下列规定:
      (1)玻璃槽口与玻璃的配合尺寸应符合设计要求和技术标准的规定。
      (2)玻璃与构件不得直接接触,玻璃四周与构件凹槽底部应保持一定的空隙,每块玻璃下部应至少放置两块宽度与槽口宽度相同、长度不小于100mm的弹性定位垫块;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。
      (3)玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求,镶嵌应平整,橡胶条长度应比边框内槽长15.%~2.0%,橡胶条在转角处应斜面断开,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。
      检验方法:观察;检查施工记录。
      6.1.7高度超过4m的全玻璃幕墙应吊挂在主体结构上,吊夹具应符合设计要求,玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋之间的缝隙应采用硅硐结构密封胶填嵌严密。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      6.1.8点支承玻璃幕墙应采用带万向头的活动不锈钢爪,其钢爪间的中心距离应大于250mm。
      检验方法:观察;尺量检查。
      6.1.9玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      6..1.10玻璃幕墙应无渗漏。
      检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
      6.1.11玻璃幕墙结构胶和密封胶的打注应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
      检验方法:观察;尺量检查,检验施工记录。
      6.1.12玻璃幕墙开启窗的配件应齐全、安装应牢固、安装位置和开启方向、角度应正确,开启应灵活,关闭应严密。
      检验方法:观察;手扳检查;开启和关闭检查。
      6.1.13玻璃幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。
      检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
      6.2一般项目
      6.2.1玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。
      检验方法:观察。
      6.2.2每平方米玻璃的表面质量和检验方法应符合下表规定:
      每平方米玻璃的表面质量和检验方法
      项次   项                           目   质量要求   检验方法
      1   明显划伤和长度>100mm的轻微划伤   不允许   观察
      2   长度≤100mm的轻微划伤   ≤8条   用钢尺检查
      3   擦伤总面积   ≤500mm2   用钢尺检查
      6.2.3一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合下表规定。

      一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法
      项次   项                           目   质量要求   检验方法
      1   明显划伤和长度>100mm的轻微划伤   不允许   观察
      2   长度≤100mm的轻微划伤   ≤2条   用钢尺检查
      3   擦伤总面积   ≤500mm2   用钢尺检查

      6.2.4明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求,压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。
      检验方法:观察;手扳检查;检查进场验收记录。
      6.2.5玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
      检验方法:观察手摸检查。
      6.2.6防火、保温材料填充应饱满、均匀、表面应密实、平整。
      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
      6.2.7玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。
      检验方法:观察;手扳检查。
      6.2.8明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合下表规定:
      明框玻璃幕墙安装的允许偏差和检验方法
      项
      次   项               目   允许偏差
      (mm)   检   验   方   法
      1   幕墙垂直度   幕墙高度≤30m   10   用经纬仪检查
      30m35m   7
      3   构件直线度   2   用2m靠尺和塞尺检查
      4   构件水平度   构件长度≤2m   2   用水平仪检查
      构件长度>2m   3
      5   相邻构件错位      用钢直尺检查
      6   分格框对角线
      长度差   对角线长度≤2m   3   用钢尺检查
      对角线长度>2m   4

      6.3质量记录
      6.3.1现场材料检验
      铝合金型材、玻璃、硅酮结构密封胶、硅硐耐候胶及密封材料、五金件及其他配件等的产品合格证、检测报告。
     。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 幕墙设计说明求一份?
    • 一追再追 回答:幕墙设计说明:先看平面图知道这版幕墙在那个位置,再看幕墙设计图纸、设计说明,按目录顺序往下看,要知道怎么安装就要先看节点图了,节点图看得出是明框幕墙还是隐框或者横明竖隐还是横隐竖明,预埋件的安装位置之类的。
    • 装饰幕墙 西安幕墙 幕墙工程 11个月前
  • 3 回答
    • 求一份建筑幕墙设计说明书
    • 荣耀vvv 回答:1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交. 2.填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚. 3.工程竣工验收报告一式三份,建设单位,监督站,备案机关各持一份. 一.工程概括工程名称工程地点建筑面积工程造价结构类型层数地上: 层地下: 层施工许可证号 监理许可证号开工日期验收日期监督单位监督编号建设单位资质证号勘察单位设计单位总包单位承建单位(土建)承建单位(设备安装)承建单位(装修)监理单位施工图审查单位二. 工程竣工验收实施情况验收组织建设单位组织勘察,设计,施工,监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专家组. 1,验收组组长副组长组员 2,专业组专业组组长组员建筑工程建筑设备安装工程 通讯,电视,燃气等专业工程工程质保材料验收程序 1,建设单位主持验收会议. 2,建设,勘察,设计,施工,监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律,法规和工程建设强制性标准情况. 3,审阅建设,勘察,设计,施工,监理单位的工程档案资料. 4,验收组实地查验工程质量. 5,专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名. 工程质量评比 分部工程名称评定等级质量保证资料评定 观感质量评定 地基与基础工程共核查 项其中符合要求 项 经鉴定符合要求 项应得: 分实得: 分得分率: %主体工程地面与楼面工程门窗工程装饰工程屋面工程采暖卫生及燃气工程 建筑电气安装工程通风与空调工程 电梯安装工程 验收人员签名姓名工作单位职称职务工程竣工验收结论 竣工验收结论:建设单位(签章)法人代表:年月日监理单位(签章)总监理工程师:年月日施工单位(签章)法人代表:年月日勘察单位(签章)项目负责人:年月日设计单位(签章)项目负责人:年月日
    • 装饰幕墙 西安幕墙 幕墙工程 8个月前
  • 3 回答
    • 办公楼幕墙设计说明求一份?
    • L_4227_8482 回答:你好: 1.建筑图 建筑平面图:包括底层平面和标准层平面图,屋顶平面图,总平面图;建筑立面图:包括正立面、背立面及侧立面图;建筑剖面图。 比例根据任务要求,可根据要求增加详图等 2.pkpm建模计算 按照实际工程要求建模计算,确保各项指标达到规范要求。 3.结构图 包括柱配筋图、各层结构平面图、楼梯详图、基础平面布置图及基础配筋图、大样图等。 4.计算书 完成一榀框架及其柱下基础的设计计算; 现浇楼梯(梁式或板式)的设计计算; 现浇板及雨篷的的设计计算; 连梁的的设计计算。 计算书列出结构设计计算的各个步骤、全部的计算过程和计算结果.计算书中附有计算用图(结构及构件的关系图和结构及构件的计算简图),采用cad绘制后插入。 以上是我的个人办公楼幕墙设计说明希望对你有所帮助。
    • 装饰幕墙 西安幕墙 幕墙工程 7个月前
  • 3 回答
    • 点式幕墙设计说明求一份?
    • 奋斗_9500 回答:点式幕墙设计说明 设计说明: 一、工程概况: 1、工程名称: 外墙铝板工程 2、工程地点: 3、建设单位: 4、建筑面积: 二、设计范围: 1、大剧院主楼 主立面:见施工图18-1立面正大门入口两侧。 2、其他立面:,1-18立面,R-1立面图所示。 三、设计依据: 1、建设单位提供的原建筑图纸 2、现场踏勘,测量 3、建设方对项目改造提出的要求 4、参照规范: 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《钢结构设计规范》GBJ17-88 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》GB8013 《碳素结构钢》GB700-88 《硅酮建筑密封胶》GB/T15225-94 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》GB/T15226 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑结构抗震规范》GB500011-2001 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《中华人民共和国有色金属行业标准》铝幕墙板、氟碳铝单板GB/T429.2-2000 《建筑物防雷设计规范》GB500057-94 四、材料及工艺说明: 1、铝板部分: 埋件:150*180*5镀锌埋板,4根M8膨胀螺栓锚固 主骨架:造型和墙面主要支撑作用的骨架,采用40*40*2.5冷 镀锌方钢焊制,3级焊缝。刷两遍防锈漆做焊缝防腐处理。 副骨架:安装铝板挂件的横骨架,按照铝板板块的横向分缝布置,采用40*40*2.5冷镀锌方钢与主骨立柱焊接,焊接要求同上。 铝板:采用厚度2.5mm(国标)的凹凸造型铝板,铝板表面处理为氟碳漆,板块大小参照立面图中的铝板分格,板缝横向为无缝节点(参照JD-1)连接,拼接处打耐候胶,保持气密性,且防水,宽以防水美观为准,竖向同上。铝板凹凸造型横向、纵向切口部分,如与石材、玻璃相接必须打耐候胶密封,如切口裸露铝板需焊接处理、打胶密封(参考JD-2/JD-3/JD-4)。 五 施工图纸注意事项: 本 施工图是按照原建筑图纸绘制,如出现尺寸误差的问题应按现场尺寸为准。本套图纸中的平面、立面、剖面造型、节点图中的尺寸均保持统一,现场施工时,应按照 图纸的设计方案要求,以现场放线所得的尺寸为依据进行施工。切勿将图纸中的尺寸直接套用的现场中,如出现重大的尺寸误差问题请及时与设计方联系。 六 防雷接地说明: 1.此铝板幕墙高度低于15M,属于第三类防雷幕墙。 2.将幕墙横向龙骨和竖向龙骨和建筑防雷网连接成一个防雷整体,把铝板幕墙获得的巨大雷电能量通过建筑的接地 系统迅速的送到地下,保护铝板幕墙免遭雷电破坏。幕墙立柱与主体结构钢筋连接并保持导电通畅作为引下线,横 向龙骨与石材幕墙龙骨相连,从而形成均压环(JD-7/JD-8)。 七 防雷接地材料及工艺说明: 1.铝板幕墙横向龙骨与石材龙骨及幕墙立柱与主体结构钢筋使用导线为直径12MM钢筋连接。 2.焊接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊,焊接处刷两道防锈漆(以后焊接处均刷两道防锈漆)。 3.导线应在材料表面的保护膜除掉部位进行连接。
    • 装饰幕墙 西安幕墙 幕墙工程 7个月前
  • 3 回答
    • 显框幕墙要怎么施工?
    • xiaoping123 回答:1、工艺流程: 安装各楼层紧固铁件 → 横竖龙骨装配 → 安装竖向主龙骨 → 安装横向次龙骨 → 安装镀锌钢板 → 安装保温防火矿棉 → 安装玻璃 → 安盖板及装饰压条 2、安装各楼层紧固铁件:主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件连接方法,均要按设计图纸要求进行操作,一般有以下两种方式: (1)在主体结构的每层现浇混凝土楼板或梁内预埋铁件,角钢连接件与预埋件焊接,然后用螺栓(镀锌)再与竖向龙骨连接,(2)主体结构的每层现浇混凝土楼板或架内预埋\"T\"形槽埋件,角钢连接件与\"T\"形槽通过镀锌螺栓连接,即把螺栓预先穿入\"T\"形槽内,再与角钢连接件连接3、横、坚龙骨装配:在龙骨安装就位之前,预先装配好以下连接件: (1)竖向主龙骨之间接头用的镀锌钢板内套筒连接件(2)竖向主龙骨与紧固件之间的连接件。 (3)横向次龙骨的连接件。 各节点的连接件的连接方法要符合设计图纸要求,连接必须牢固,横平竖直。 4、竖向主龙骨安装:主龙骨一般由下往上安装,每两层为一整根,每楼层通过连接紧固铁件与楼板连接。 (1)先将主龙骨竖起,上、下两端的连接件对准紧固铁件的螺栓孔,初打螺栓。 (2)主龙骨可通过紧固铁件和连接件的长螺栓孔上、下、左、右进行调整,左、右水平方向应与弹在楼板上的位置线相吻合,上、下对准楼层标高,前、后(即Z轴方向)不得超出控制线,确保上下垂直,间距符合设计要求。3)主龙骨通过内套管竖向接长,为防止铝材受温度影响而变形,接头处应留适当宽度的伸缩孔隙,具体尺寸根据设计要求,接头处上下龙骨中心线要对上。 (4)安装到最顶层之后,再用精纬仪进行垂直度校正、检查无误后,把所有竖向龙骨与结构连接的螺栓、螺母、垫圈拧紧、焊牢。所有焊缝重新加焊至设计要求,并将焊药皮砸掉,清理检查符合要求后,刷两道防锈漆。 5、横向水平龙骨安装:安好竖向龙骨后,进行垂直度、水平度、间距等项检查,符合要求后,便可进行水平龙骨的安装。 (1)安装前,将水平龙骨两端头套上防水橡胶垫。 (2)用木支撑暂时将主龙骨撑开,接着装入横向水平龙骨,然后取掉木支撑后,两端橡胶垫被压缩,起到较好的防水效果。 (3)大致水平后初拧连接件螺栓,然后用水准仪抄平,将横向龙骨调平后,拧紧螺栓。 (4)安装过程中,要严格控制各横向水平龙骨之间的中心距离及上下垂直度,同时要核对玻璃尺寸能否镶嵌合适。 6、安装楼层之间封闭镀锌钢板:由于幕墙挂在建筑外墙,各竖向龙骨之间的孔隙通向各楼层,为隔音、防火,应把矿棉防火保温层镶铺在镀锌钢板上,将各楼层之间封闭。为使钢板与龙骨之间接缝严密,先将橡胶密封条套在钢板四周后,将钢板插入吊顶龙骨内(或用胀管螺栓钉在混凝土底板上)。在钢板与龙骨的接缝处再粘贴沥青密封带,并应敷贴平整。最后在钢板上焊钢钉,要焊牢固,钉距及规格符合设计要求,7、安装保温防火矿棉:镀锌钢板安完之后,安装保温、防火矿棉。8、安装玻璃:单、双层玻璃均由上向下,并从一个方向起连续安装,预先将玻璃由外用电梯运至各楼层的指定地点,立式存放,并派专人看管。 (1)将框内污物清理干净,在下框内塞垫橡胶定位块,垫块是支持玻璃的全部重量,要求一定的硬度与耐久性(2)将内侧橡胶条嵌入框格槽内(注意型号),嵌胶条方法是先间隔分点嵌塞,然后再分边嵌塞(3)抬运玻璃(大玻璃应用机械真空吸盘抬运),先将玻璃表面灰尘、污物擦拭干净。往框内安装时,注意正确判断内、外面,将玻璃安嵌在框槽内,嵌入深度四周要一致。4)将两侧橡胶垫块塞于竖向框两侧,然后固定玻璃,嵌入外密封橡胶条(也可用密川角进行封缝处理),镶故要平整。
    • 相框墙 装饰幕墙 西安幕墙 6个月前