中央空调安装需要哪些材料?

魏明珠 | 被浏览319次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-04-28 22:08

    安装中央空调首先要做开工报告,材料进场后做材料进场验收通知单交于甲方和监理。然后做材料验收报告交监理(附·材料名称·数量·规格·产品检验报告·产品合格证·)。验收合格后就可以作业了,以后每做(安装)一片产品多要做验收报告,监理认可盖章了才是合格产品。如做了一片支架要出验收报告,监理认可了才可以安装。这种验收资料有统一格式的你只要看着填就可以了。全部调试合格了做竣工验收报告。

    1 评论

  • prettygirl 2016-04-28 21:28

    家用中央空调安装使用材料:
    1. 铜管,铜管根据做工工艺分为挤压管和拉伸管,挤压管相对拉伸管的壁厚更均匀
    2.保温,保温根据厚度有0.9cm,1.3cm,1.5cm,2cm.家用中央空调一般使用1.3cm或者1.5cm。
    3,信号线,我们推荐使用带防屏蔽的起帆信号线,温控更稳定,机器运转更精确。
    4,冷凝水管
    5:,风口:根据材质风口有ABS和铝合金烤漆,铝合金烤漆优点是不变色,缺点是出风口处易产生冷凝水;ABS的优点是不产生水凝露,但是时间久 会 发黄。
    6,中央空调在调试时要抽真空保压,避免后期出现焊接不严出现漏氟,因为再仔细的焊工也无法保证100%焊接严密。
    7,氟利昂,变频机使用的是R410A氟利昂,定频机使用的是R22的氟利昂,根据使用的管道长度每米添加0.05Kg.

    0 评论

  • -丶- 2016-04-25 22:58

    中央空调分主机和末端
    末端分水系统和风系统
    水系统安装材料有水管(镀锌管,无缝管,UPVC管等),支架(角铁,槽钢,U型卡,木托,膨胀螺丝)防腐(钢刷,刷子,油漆)保温材料(橡塑海绵,灰海面,岩棉等),水管连接(焊条,热熔器) 好像就这些了,
    风系统安装材料有风管(镀锌风管,玻璃钢风管,复合风管),支架(角铁,吊筋,螺丝直径80,绝缘胶条,)风口安装(软连接,铆钉,铁条)等等,

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 中央空调吊顶用什么材料好?
    • 芒果5270 回答:如果是客厅的话最好可以造型 材料用埃特板和铁龙骨 材料和人工大概70一平方左右.吊顶的时候会帮你把出风口留出来,其他地方有铝扣板吊顶,出风口用排版装饰,大概是150RMN一块吧,上下边使用铝梁固定,方便将出风口做造型,大概350RMN左右一对铝梁,以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准''