3条回答
prettygirl 2016-04-28 21:45
卫生间的水管安装前一定要遵循一定的合理步骤,一般首先要和安装师傅商讨水路的具体走向,第二步是用电锤把卡子固定到墙上,第三步是开始用专业的热溶机对管子进行热熔连接,第四步是用试压泵对整个管线进行打压测试,第五步是清理现场。卫生间水管安装要根据水的走向进行铺设,一般是横平竖直,尽可能2条管道不交叉,如果交叉要搭过桥,冷热水管分开并保持一定的距离,沐浴混水阀的左右位置正确且装在浴缸中间,高度最好在1.8米到2.1米之间,还要为热水器的安装和洗衣机的进出水口预留位置,做到科学合理的布局。在试压前应关闭水表后阀门,将试压管道尾端封堵缓慢注水,充满水后进行密封检查,再手动进行升压,稳压后,半小时内的压力下降不超过0.05Mpa为合格。
注意事项:
第一,污水管要与废水管分道敷设;
第二,排水管的口径要根据安装的设备的多少来决定;
第三,排水管的敷设要有一定的坡度
-丶- 2016-04-24 15:52
卫生间下水管改造如下:
一、管道安装后进行打压测试
1、目前在家用卫生间装潢下水管道,使用的基本是PPR 材质的下水管,需要注意的是冷热管安装。冷、热水出水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。
2、家用直径20毫米的冷水管足够了,因为铝塑管管壁很薄,热水管用直径16毫米,按统一规定,下水管安装后管口应高出地面3厘米左右,如果下水管口低于地面的话,会导致瓷砖与防水层中间的真空层向四周渗水,让污水溢出管卡位置,管道坡度等均应符合规范要求,并且各类阀门的安装位置应正确按照标准,这样便于使用和日后的维修。安装完成后和装修前必须要做水管的打压试验,业主最好在现场监督。
3、首先你在收房时要求物业进行暖气、水路打压时,物业经常会说已经打过,如果出现这样的情况,建议业主必须亲临现场,坚持做一次打压试验,这样可以保证在收房之后,暖气、水路等方面都没有问题。
4、同样在装修之时,如果需要改水路、暖气,同样也需要进行打压试验。现在有很多装修公司和装修队都不做这项工作,这是不负责的做法。专家建议在改完水路后一定要做打压测试。
二、测压要耐心 时间不能少
1、目前市面上检测打压的装置很多,最常见的试压泵都是小型的手动试压泵,它由贮水箱、压杆、压力表等部件组成。其他一些试压泵从外表上看可能有些区别,但基本的工作原理都是一样的。
2、在测压之前必须要封堵管道所有的接口,关闭房屋进水总管道的阀门,避免打压时产生的压力损坏自家的水表。试压管道末端封堵后缓慢注入水,同时将管道内的剩余气体排出,充满水后就可以进行密封检查。开始加压,将压力升至规定试验压力,一般水路的标准是8个压,达到标准后就可停止加压,保持这个压力值一定的时间。另外,不同的是水管测压时间也是不一样的,如一般的PPR系列,铝塑PPR、钢塑PPR等焊接头的时间最少是30分钟,铜接头和镀锌管最少是4个小时。在这里本刊提醒业主,一定要耐心等待。之后逐个检查接头、内丝接头,观察接头会不会出现渗水,堵头如果渗水就会直接影响测压器的指针。只要测压器的指针在规定的时间内没有下降或者下降幅度小于0.1的话,就说明水管管路是可以正常使用的,最后本刊郑重提醒业主,测压后的每个管口堵头和龙头等接口处坚决不能出现漏水现象。